выбор кабеля

RS-485, ProfiBUS, 4-20 mA, Wi-Fi, GSM и так далее

Модератор: Глоб.модераторы

Ответить

Автор темы
r3lai
освоился
освоился
Сообщения: 201
Зарегистрирован: 10 янв 2015, 09:48
Имя: Жариков Игорь Анатольевич
Страна: россия
город/регион: смоленск
Благодарил (а): 36 раз
Поблагодарили: 3 раза

выбор кабеля

Сообщение r3lai »

Уважаемые коллеги! Может кто -нибудь решал уже подобную проблему. Нужно передать на дистанцию около 300 м. сигналы от нескольких датчиков "сухой контакт" + телефон (одна пара) + 4-20 mA. Проложить кабель мне удобнее всего вдоль ж/б забора. Не хочу прокладывать трубы или лотки. Хочу просто натянуть вдоль стальную оцинкованную проволоку и к ней привязать кабель. Подскажите пожалуйста марку кабеля такого как МКЭШ 14х0,75 но устойчивого к атмосферным воздействиям и солнечному свету и недорогого. Я стал смотреть в сторону многопарных телефонных но их такая обширная номенклатура, что я запутался. Заранее спасибо.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5806
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 680 раз
Поблагодарили: 856 раз

выбор кабеля

Сообщение Ryzhij »

Телефон со его звонковым сигналом и аналоговый 4-20 мА в одном кабеле - это жесть!
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Автор темы
r3lai
освоился
освоился
Сообщения: 201
Зарегистрирован: 10 янв 2015, 09:48
Имя: Жариков Игорь Анатольевич
Страна: россия
город/регион: смоленск
Благодарил (а): 36 раз
Поблагодарили: 3 раза

выбор кабеля

Сообщение r3lai »

Да Вы правы. Телефон туда нельзя. Я об этом не подумал. Придется еще рядом полевку проложить или ПРППМ.

Универсал
эксперт
эксперт
Сообщения: 1345
Зарегистрирован: 14 фев 2013, 23:42
Имя: Евгений
Страна: Россия
город/регион: МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 232 раза

выбор кабеля

Сообщение Универсал »

r3lai писал(а): "сухой контакт"
Если сухой контакт нагружен на катушку реле, то тоже способен создавать помехи на 4-20мА. Не хуже звонкового сигнала.

rwg
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1076
Зарегистрирован: 29 апр 2014, 09:57
Имя: Рыбкин Владимир Геннадьевич
Страна: Россия
город/регион: Тверь
Благодарил (а): 77 раз
Поблагодарили: 150 раз

выбор кабеля

Сообщение rwg »

Ryzhij писал(а): Телефон со его звонковым сигналом и аналоговый 4-20 мА в одном кабеле - это жесть!
Прочитал и задумался. Если я ничего не забыл и не перепутал, в телефонных кабелях по каждой неэкранированной витой паре шли поочерёдно звонковый и речевой сигналы. На качестве речевого сигнала в соседних линиях это практически не отражалось, чужих звонков (щелчков) не было слышно, хотя длины были до 3 км. Вот что витая пара животворящая делает! :)

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5806
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 680 раз
Поблагодарили: 856 раз

выбор кабеля

Сообщение Ryzhij »

rwg писал(а):
Ryzhij писал(а): Телефон со его звонковым сигналом и аналоговый 4-20 мА в одном кабеле - это жесть!
Прочитал и задумался. Если я ничего не забыл и не перепутал, в телефонных кабелях по каждой неэкранированной витой паре шли поочерёдно звонковый и речевой сигналы. На качестве речевого сигнала в соседних линиях это практически не отражалось, чужих звонков (щелчков) не было слышно, хотя длины были до 3 км. Вот что витая пара животворящая делает! :)
Если Вы готовы столь же радикально... э-э-э... обрабатывать, скажем так, аналоговый сигнал, как это делает самый простейший телефонный аппарат с током через телефонный капсюль, то флаг Вам в руки!
Но потом, чур, не жалуйтесь!

Для справки:
Стандартный телефонный канал занимает полосу частот от 300-3400 Гц и постоянная составляющая в нём отсутствует.
Вызывной (индукторный) сигнал - это посылки переменного тока частотой 25 Гц с удвоенным размахом питания абонентской линии АТС. Т.е. чаще всего это будет 120 Вольт при 60 Вольт питания, или 96 Вольт при питании в 48 Вольт.
Частотная полоса аналогового сигнала 4-20 мА начинается от нуля, т.к. содержит постоянную составляющую.

Дерзайте!
Но помните, что люди не зря модемы придумали ;)
И не напрасно современные абонентские комплекты цифровых АТС вынесены по-ближе к абонентам ;)
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 18827
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 989 раз
Поблагодарили: 1872 раза

выбор кабеля

Сообщение Jackson »

rwg писал(а): На качестве речевого сигнала в соседних линиях это практически не отражалось
Так там уровни-то какие были. 60 вольт - речевой сигнал и 120 вольт звонковый, если память мне не изменяет.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

rwg
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1076
Зарегистрирован: 29 апр 2014, 09:57
Имя: Рыбкин Владимир Геннадьевич
Страна: Россия
город/регион: Тверь
Благодарил (а): 77 раз
Поблагодарили: 150 раз

выбор кабеля

Сообщение rwg »

TEB писал(а): Так там уровни-то какие были. 60 вольт - речевой сигнал и 120 вольт звонковый,
При поднятой трубке ток не менее 18мА, падение напряжения на телефонном аппарате 6-12 Вольт постоянного напряжения и гораздо меньше переменного. Порог слышимости звукового сигнала скорей всего около 60мВ.
Аватара пользователя

CHANt
эксперт
эксперт
Сообщения: 1467
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:25
Имя: Эдуард Владимирович
Страна: СССР
город/регион: Оренбург
Благодарил (а): 46 раз
Поблагодарили: 105 раз

выбор кабеля

Сообщение CHANt »

Работают у меня два датчика температуры SIEMENS QAA2071 (департамента SBT) по 300 метровому стопарному телефонному кабелю - частично ТПП 100х2х0,32, частично ТСВ 100х2х0,32 (негорючая оболочка) и через 4 кросса, от кросса к датчикам обычный UTP. По кабелю работает телефония 4-этажного офисного здания, масса всяких модемов и прочее. Это самый длинный участок, есть короче и проблем никогда не было.
Последний раз редактировалось CHANt 19 июл 2016, 17:06, всего редактировалось 1 раз.
--------------------------------------------------------------------------------------------

Универсал
эксперт
эксперт
Сообщения: 1345
Зарегистрирован: 14 фев 2013, 23:42
Имя: Евгений
Страна: Россия
город/регион: МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 232 раза

выбор кабеля

Сообщение Универсал »

Для измерения температуры за глаза хватит полосы 0,01 Гц. Большая часть приборов и фильтрует всё, что выше, напрочь. Какие уж тут наводки.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5806
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 680 раз
Поблагодарили: 856 раз

выбор кабеля

Сообщение Ryzhij »

Универсал писал(а): Для измерения температуры за глаза хватит полосы 0,01 Гц. Большая часть приборов и фильтрует всё, что выше, напрочь. Какие уж тут наводки.
Согласен.
В каком диапазоне (нижняя частота) будем эту полосу выделять? Как обеспечим необходимое соотношение С/Ш?
Сколько это будет стоить?
Устроит ли получателя сигнала задержка в канале связи в 100 секунд?
К кому в результате на обслугу отойдёт кабельная трасса? К КИП-ам, к связистам, к электрикам?

Чудовище, оно завсегда в деталях прячется...
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Универсал
эксперт
эксперт
Сообщения: 1345
Зарегистрирован: 14 фев 2013, 23:42
Имя: Евгений
Страна: Россия
город/регион: МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 232 раза

выбор кабеля

Сообщение Универсал »

Ryzhij писал(а): Чудовище, оно завсегда в деталях прячется
Это да. Вообще часто хотят заказчики какое-нибудь три в одном. Если бы не телефон, RS485 в зубы - и вперёд. Я правда не понимаю, вроде задачи-то для разных исполнителей. Телефон - для телефонистов, остальное - для киповцев. Почему бы ещё и водопровод заодно не подвязать? С канализацией?
Пусть каждый решает свои задачи.

Автор темы
r3lai
освоился
освоился
Сообщения: 201
Зарегистрирован: 10 янв 2015, 09:48
Имя: Жариков Игорь Анатольевич
Страна: россия
город/регион: смоленск
Благодарил (а): 36 раз
Поблагодарили: 3 раза

выбор кабеля

Сообщение r3lai »

Всем ответившим -спасибо. Вы все на крупных предприятиях работаете. А я в одном лице вся служба КИПиА. Как захочу так и сделаю. Лишь бы работало и было безопасно. А на счет наводок: у меня сигнал 4-20 мА по неэкранированной витой паре идет рядом с неэкранированным силовым кабелем от ПЧ к мотору 75 кВт. И все работает.
Я не просил просвещать меня о совместимости различного рода сигналов в одном кабеле. Я просил назвать мне недорогой, атмосферо - светоустойчивый аналог МКЭШ 14 х 0,75. Так ни кто и не назвал.

Универсал
эксперт
эксперт
Сообщения: 1345
Зарегистрирован: 14 фев 2013, 23:42
Имя: Евгений
Страна: Россия
город/регион: МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 232 раза

выбор кабеля

Сообщение Универсал »

Вот мы вам посоветуем, вы вложитесь, а потом выяснится, что что-то не так, какие-то помехи, вы нам выкатите претензию, и как мы себя будем чувствовать? Если нам доподлинно неизвестно, что с чем вы там соединяете, что на что может пагубно повлиять в ваших условиях, чем это чревато, и ни у кого нет опыта совмещения ужа с ежом в одной упаковке? Как мы можем нести ответственность за свои слова в таких условиях?
Вот взгляните сюда
http://www.spcable.ru/catalog/rs485/kipevkv.htm
Область использования
Кабели симметричные парной скрутки предназначены для одиночной стационарной прокладки в системах распределённого сбора данных, использующих промышленный интерфейс RS-485 по стандартам ИСО/МЭК 8482, TIA/EIA-485-A. Могут применяться в системах мониторинга инженерных сооружений. Кабели эксплуатируются внутри и вне помещений. Защищены от грызунов. Допускается прокладка в грунтах категории I–III.
Но это на ваш страх и риск.

Dmitry Isaev
освоился
освоился
Сообщения: 203
Зарегистрирован: 22 янв 2010, 09:04
Имя: Исаев Дмитрий Валериевич
Страна: Россия
город/регион: Самара
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 7 раз

выбор кабеля

Сообщение Dmitry Isaev »

r3lai писал(а): ... Я просил назвать мне недорогой, атмосферо - светоустойчивый аналог МКЭШ 14 х 0,75. Так ни кто и не назвал.
а не проще проложить этот кабель в гофре или полиамидней трубе?
во всяком случае крепить такую конструкцию к забору будет намного проще
_____________
"Век живи — век учись! И ты, наконец, достигнешь того, что подобно мудрецу будешь иметь право сказать, что ничего не знаешь" (К.Прутков)

Автор темы
r3lai
освоился
освоился
Сообщения: 201
Зарегистрирован: 10 янв 2015, 09:48
Имя: Жариков Игорь Анатольевич
Страна: россия
город/регион: смоленск
Благодарил (а): 36 раз
Поблагодарили: 3 раза

выбор кабеля

Сообщение r3lai »

Универсал писал(а): Вот мы вам посоветуем, вы вложитесь, а потом выяснится, что что-то не так, какие-то помехи, вы нам выкатите претензию, и как мы себя будем чувствовать? Если нам доподлинно неизвестно, что с чем вы там соединяете, что на что может пагубно повлиять в ваших условиях, чем это чревато, и ни у кого нет опыта совмещения ужа с ежом в одной упаковке? Как мы можем нести ответственность за свои слова в таких условиях?
Нет я не так воспитан. За свои промахи отвечаю только сам. Крайних не ищу.

Автор темы
r3lai
освоился
освоился
Сообщения: 201
Зарегистрирован: 10 янв 2015, 09:48
Имя: Жариков Игорь Анатольевич
Страна: россия
город/регион: смоленск
Благодарил (а): 36 раз
Поблагодарили: 3 раза

выбор кабеля

Сообщение r3lai »

Dmitry Isaev писал(а): а не проще проложить этот кабель в гофре или полиамидней трубе?
r3lai писал(а): Не хочу прокладывать трубы или лотки.
Аватара пользователя

CHANt
эксперт
эксперт
Сообщения: 1467
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:25
Имя: Эдуард Владимирович
Страна: СССР
город/регион: Оренбург
Благодарил (а): 46 раз
Поблагодарили: 105 раз

выбор кабеля

Сообщение CHANt »

Можно посмотреть FTP outdoor, или STP outdoor - предложений масса. Есть даже с несущим тросом по оболочкой.
--------------------------------------------------------------------------------------------

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5806
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 680 раз
Поблагодарили: 856 раз

выбор кабеля

Сообщение Ryzhij »

И, умоляю, если через Ваши "сухие контакты" пропущено напряжение выше 40 Вольт, не засовывайте эти линии в один кабель с другими. Особенно с телефоном. Это запрещено правилами безопасности. Бывали и смертельные случаи.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 18827
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 989 раз
Поблагодарили: 1872 раза

выбор кабеля

Сообщение Jackson »

r3lai писал(а): А на счет наводок: у меня сигнал 4-20 мА по неэкранированной витой паре идет рядом с неэкранированным силовым кабелем от ПЧ к мотору 75 кВт. И все работает.
Повезло что наводками не выжигает ни вход 4-20 мА ни выход, только и всего.

Насчёт "ну у меня же работает" - вот прямо сейчас произошла одна история с одним очень крупным нашим заказчиком.
[+] история такая
Пришёл в сервис девайс, простой девайс, не контроллер даже, с сопроводиловкой "не работает". Включаю - и правда не работает. Вскрываю - выжжено всё по цепям питания, значит на вход питания что-то прилетело и сожгли. Всё понятно, и на этом историю можно было бы закончить. Но дело в том что заказчик этот крупный, берёт помногу, объектов много, и с подобными неисправностями аналогичные блоки привозит тоже достаточно много (немного по количеству, но достаточно для того чтобы уже запомнить). И при вскрытии все симптомы совпадают, и акты я пишу им практически под копирку с формулировкой "превышение допустимого напряжения питания", и сами не отпираются и закупают новые. Это продолжается уже довольно давно, но сегодня, в спешке заказав новые блоки (как всегда сгорает в момент сдачи), мы в очередной раз решили наконец разобраться в чём же дело, до этого нам говорили что наверное они сами ошибочно подали в схему не то напряжение и мы успокаивались.
А дело в том, что блок рассчитан на питание постоянным напряжением 24В плюс/минус допуск. Много лет назад (лет примерно 20) кто-то у заказчика нарисовал для них схему питания: однофазный трансформатор 380/24В, диодный мост, и всё, ни тебе стабилизации - ничего больше. Соответственно 24В переменки - это 42В амплитудное, после выпрямления получаем пульсацию до 42 вольт (минус падение на диодах), что намного больше чем допуск по питанию. Картина внутри сожженого блока как бы намекает на то что это не по ошибке подали скажем 110 В, 220 или 380, а долго и методично воздействовали слегка повышенным напряжением. И всё работало десятилетиями: покупались блоки, через некоторое время они приезжали к нам с одной и той же неисправностью, писались акты и закупались новые блоки.
Правду заказчику вскрыл мой телефонный разговор с их наладчиками:
я: Ваш блок сожжён высоким напряжением.
они: понятно, наверное опять проверяли изоляцию мегером, ничего не отключив.
я: нет, напряжение было не слишком высокое, но приложено было долго. Пришлите пожалуйста Вашу схему питания.
они: присылают схему.
я: вижу в схеме трансформатор и выпрямитель, объясняю про действующее и мгновенное напряжение.
они: понятно, действительно. Но почему десятилетиями так делаем и ничего не горит, а тут сгорело?
я: оно десятилетиями и горит, мы десятилетиями пишем в актах "повышенное напряжение".
они: мы не видели никаких актов и сгоревших блоков.
я: всё правильно, этот ваш отдел комплектации всё знает, а отдел наладки гарантийными и послегарантийными проблемами не занимается, сгоревшие блоки у нас тоже никто не забирает ибо вашему отделу комплектации явно не нужны сгоревшие блоки, ему нужны исправные (я раньше работал в этой фирме и прекрасно знаю их структуру). Ваши сгоревшие блоки так у нас и лежат - целый ящик.
они: действительно. И что нам делать?
я: не допускать повышения напряжения выше допустимого, как я и пишу в акте.
они: но ведь десятилетиями.....
я: ...с периодической заменой блоков.
И в результате "ну у нас же десятилетиями работает" - вот так и работает.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Михайло
эксперт
эксперт
Сообщения: 3648
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
город/регион: г. Чехов, МО
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 286 раз

выбор кабеля

Сообщение Михайло »

TEB писал(а):Соответственно 24В переменки - это 42В амплитудное, после выпрямления получаем пульсацию до 42 вольт (минус падение на диодах), что намного больше чем допуск по питанию.
Я думаю, что Вы неправильно установили причину. Амплитуда равна 33 В. Думаю, что все-таки причина - отсутствие стабилизации напряжения, отсутствие защиты от перенапряжений. У нас тоже подобных немало схем. Конечно, такое питание очень ненадежно. И надо смотреть, что за девайс...
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 18827
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 989 раз
Поблагодарили: 1872 раза

выбор кабеля

Сообщение Jackson »

Михайло писал(а): Амплитуда равна 33 В
Действительно, согласен. Но это всё равно больше допуска и причина в этом. Стабилизация есть, но не в таких пределах.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
r3lai
освоился
освоился
Сообщения: 201
Зарегистрирован: 10 янв 2015, 09:48
Имя: Жариков Игорь Анатольевич
Страна: россия
город/регион: смоленск
Благодарил (а): 36 раз
Поблагодарили: 3 раза

выбор кабеля

Сообщение r3lai »

Во всех нормальных схемах питания параллельно по входу стоит мощный варистор, а последовательно предохранитель. Превышается напряжение -начинает проводить варистор - сгорает предохранитель. А схемы блоков питания Ваших устройств, скорее всего разрабатывали убежденные оптимисты и романтики.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 18827
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 989 раз
Поблагодарили: 1872 раза

выбор кабеля

Сообщение Jackson »

r3lai писал(а): Во всех нормальных схемах питания
Вот это заблуждение. Далеко не во всех.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

VaBo
частый гость
частый гость
Сообщения: 441
Зарегистрирован: 21 июл 2013, 19:32
Имя: Вадим
город/регион: Северодвинск
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 39 раз

выбор кабеля

Сообщение VaBo »

r3lai писал(а): Во всех нормальных схемах питания параллельно по входу стоит мощный варистор, а последовательно предохранитель. Превышается напряжение -начинает проводить варистор - сгорает предохранитель. А схемы блоков питания Ваших устройств, скорее всего разрабатывали убежденные оптимисты и романтики.
Романтики считают, что предохранитель - панацея.
На практике же чаще всего имеем обугленный варистор и испарившиеся дорожки на плате, а сгоревший предохранитель лишь приятный довесок.
Ответить