- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Аналоговый выход 0...20мА
Модератор: Глоб.модераторы
-
- здесь недавно
- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 01 дек 2015, 22:52
- Имя: Мошкаров Андрей Анатольевич
- Страна: РОССИЯ
- город/регион: Калининград
Аналоговый выход 0...20мА
11 и 12 - аналоговый выход 0...20мА, используется для мони- торинга действ. тока мотора, ток равен 20мА если если ток в двигателе превышает номинал в 4 раза. Может подклю- чаться к внеш. амперметру. Макс, сопротивление вых. на- грузки 300 Ом.
Как правильно выбрать миллиамперметр . то есть мне надо 10 мА.
стоит ли возиться с переградуировкой шкалы из миллиамперов в ток двигателя
Можно ли два миллиамперметра подключить последовательно ?
http://www.prizma-npp.ru/netcat_files/I ... s_42_1.gif
Как правильно выбрать миллиамперметр . то есть мне надо 10 мА.
стоит ли возиться с переградуировкой шкалы из миллиамперов в ток двигателя
Можно ли два миллиамперметра подключить последовательно ?
http://www.prizma-npp.ru/netcat_files/I ... s_42_1.gif
-
- эксперт
- Сообщения: 3644
- Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
- Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
- город/регион: г. Чехов, МО
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 286 раз
Аналоговый выход 0...20мА
Это у тебя от бедности? У тебя есть миллиамперметр только на 10 мА?
Ставь, только при перегрузках от 200 до 400% может "положить стрелку". Хотя для устройств плавного пуска это может быть нереальным, надо смотреть конкретный случай.
Но вообще лучше миллиамперметр на 20 мА, а еще лучше цифровой прибор типа Овен ТРМ1. Еще возможен вариант, когда ты не ставишь никакой прибор.
Градуировать необязательно, часто достаточно увидеть отклонение стрелки.
Последовательное соединение амперметров ничего не меняет, у них у обоих будет ложиться стрелка одинаково, т.к. они оба будут мерять ток до 20 мА.
Ставь, только при перегрузках от 200 до 400% может "положить стрелку". Хотя для устройств плавного пуска это может быть нереальным, надо смотреть конкретный случай.
Но вообще лучше миллиамперметр на 20 мА, а еще лучше цифровой прибор типа Овен ТРМ1. Еще возможен вариант, когда ты не ставишь никакой прибор.
Градуировать необязательно, часто достаточно увидеть отклонение стрелки.
Последовательное соединение амперметров ничего не меняет, у них у обоих будет ложиться стрелка одинаково, т.к. они оба будут мерять ток до 20 мА.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5793
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 674 раза
- Поблагодарили: 845 раз
Аналоговый выход 0...20мА
А это ничего, что после разгона срабатывает внешний шунтирующий контактор и тока двигателя с выхода 0-20 mA УПП Вы уже не увидите?
Как раз-таки инфы о номинальном токе и не будет только о стартовых
Как раз-таки инфы о номинальном токе и не будет только о стартовых
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3971
- Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
- Имя: Никита
- Страна: РФ
- город/регион: Мурманск
- Благодарил (а): 21 раз
- Поблагодарили: 229 раз
Аналоговый выход 0...20мА
Второе не следует из первого, если схему посмотреть. Даже при срабатывании контактора, все равно ТТ внутри УПП остаются в работе:)Ryzhij писал(а):А это ничего, что после разгона срабатывает внешний шунтирующий контактор и тока двигателя с выхода 0-20 mA УПП Вы уже не увидите?
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
-
- администратор
- Сообщения: 18777
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 974 раза
- Поблагодарили: 1856 раз
Аналоговый выход 0...20мА
Ну так и выбирайте миллиамперметр с нужным диапазоном, который хотите видеть.
А нас-то Вы зачем спрашиваете? Это Вам виднее, надо Вам это или нет. Изготовить заказную шкалу, если она линейна, нет никаких проблем - скажите только диапазон. Можете у нас такой миллиамперметр заказать - шкалу сделаем хоть в оборотах хоть в Ньютон-метрах, это совсем немного добавляет к стоимости прибора. Шкалы сменные - можно сделать хоть десяток шкал под Ваши разные настройки выхода, будете переставлять по мере изменения настроек выхода.
Да, можно, только надо проверить нагрузочную способность выхода 0-20 мА - убедиться в том что суммарное падение напряжения на приборах и в проводах (всей цепи) не превысит допустимое напряжение выхода. До этого предела можете включить хоть три, пять, сто миллиамперметров - пока нагрузочную способность не превысите. Падение напряжения прибора - его каталожные данные, есть в тех.характеристиках. Нагрузочная способность выхода приведена в документации на УПП. Падение напряжения в проводах рассчитывается по закону Ома из удельного сопротивления проводника (меди).
Вы не правы. Это у нас тут уже обсуждалось. Посмотрите на схему внимательно. Трансформаторы тока внутри УПП стоят после точек подключения шунтирующего контактора, ток двигателя будет виден всегда.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 01 дек 2015, 22:52
- Имя: Мошкаров Андрей Анатольевич
- Страна: РОССИЯ
- город/регион: Калининград
-
- администратор
- Сообщения: 18777
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 974 раза
- Поблагодарили: 1856 раз
Аналоговый выход 0...20мА
Про что именно? Про трансформаторы тока в ПЧ? Где-то на форуме. :) Да и нечего тут читать - просто надо внимательно посмотреть на схему включения ПЧ, обратить внимание на датчики тока, видно где они стоят - схему Вы же сами и привели выше. :)
Если про амперметры и сменные шкалы то я всё уже и рассказал. :) Или звоните (http://www.dvk-electro.ru/contact.htm), расскажу в рамках техподдержки, поскольку мы эти миллиамперметры как раз и поставляем.
И, пожалуйста, оформляйте цитаты как цитаты (выделить цитируемый текст - автоматически всплывёт окно "вставить как цитату").
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 01 дек 2015, 22:52
- Имя: Мошкаров Андрей Анатольевич
- Страна: РОССИЯ
- город/регион: Калининград
Аналоговый выход 0...20мА
По другому сформулирую вопрос .
Много ли помех выдает в сеть УПП ?
если установить тр-р тока
- после вводного АВ
- на выходе УПП .
На сколько правдивы будут показания амперметра .
Опыта эксплуатации УПП нет
Много ли помех выдает в сеть УПП ?
если установить тр-р тока
- после вводного АВ
- на выходе УПП .
На сколько правдивы будут показания амперметра .
Опыта эксплуатации УПП нет
-
- администратор
- Сообщения: 18777
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 974 раза
- Поблагодарили: 1856 раз
Аналоговый выход 0...20мА
Очень неправдивыми будут показания.
Амперметры начинают врать с THD 10-12%, на выходе УПП их будет намного больше. Думаю что в УПП стоят не простые трансформаторы тока, а датчики Хола например, информация на выходе 0-20 мА появляется не прямо с этих датчиков, а с мозгов где делается пересчёт из мгновенных значений.
Иными словами: чем не устраивает выход 0-20 мА?
Амперметры начинают врать с THD 10-12%, на выходе УПП их будет намного больше. Думаю что в УПП стоят не простые трансформаторы тока, а датчики Хола например, информация на выходе 0-20 мА появляется не прямо с этих датчиков, а с мозгов где делается пересчёт из мгновенных значений.
Иными словами: чем не устраивает выход 0-20 мА?
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5793
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 674 раза
- Поблагодарили: 845 раз
Аналоговый выход 0...20мА
Поскольку Вас интересует ток двигателя уже в установившемся режиме, т.е. когда УПП своё отработал, и его силовую часть зашунтировал пускатель, то никаких помех в сети уже нет .
Кстати напомню, что у стрелочных (и не только) приборов наиболее достоверными показания являются в средней трети шкалы.
Поэтому, если Вас прежде всего интересует ток, соответствующий 10 mA нормированного сигнала, то "показометр" на этом канале может иметь шкалу как от 0...30 mA, так и 0...15 mA.
На Ваш вкус
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- эксперт
- Сообщения: 3644
- Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
- Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
- город/регион: г. Чехов, МО
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 286 раз
Аналоговый выход 0...20мА
в отличие от тиристорного преобразователя у УПП отсутствует понятие "естественная коммутация" в принципе. Это значит, что помехи не столь большие.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5793
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 674 раза
- Поблагодарили: 845 раз
Аналоговый выход 0...20мА
Мне незнакомо это понятие. Что Вы вкладываете в смысл этого термина?
Просветите, пожалуйста.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- эксперт
- Сообщения: 3644
- Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
- Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
- город/регион: г. Чехов, МО
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 286 раз
Аналоговый выход 0...20мА
Естественная коммутация - это когда вентили в преобразователе переключаются сами. Вспомните, в трехфазном мосту Ларионова есть две группы по три диода. Из трех диодов в каждый момент времени открыт лишь один, при чем отпирается автоматически (естественно). Так вот, момент запирания одного диода и отпирания другого диода называется точкой естественной коммутации. Если считать, что вентили идеальные, то все ОК. Но по факту получается, что в точках естественной коммутации очень кратковременно открыты два диода - запираемый и отпираемый (из-за неидеальности их характеристик). Два открытых диода = короткое замыкание между фазами = кратковременные скачки сетевого тока. Именно поэтому мощные выпрямители, тиристорные преобразователи и соответственно преобразователи частоты считают источниками помех. Ставят сетевые дроссели или трансформаторы, которые ограничивают пики тока.
В УПП искусственная коммутация, но дело даже не в этом. Там схемно не может возникнуть КЗ.
В УПП искусственная коммутация, но дело даже не в этом. Там схемно не может возникнуть КЗ.
-
- администратор
- Сообщения: 18777
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 974 раза
- Поблагодарили: 1856 раз
Аналоговый выход 0...20мА
Согласен. Спутал УПП с ПЧ.
В этой связи, о точности можно не беспокоиться - она будет нормальная, кроме пусковых режимов.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 01 дек 2015, 22:52
- Имя: Мошкаров Андрей Анатольевич
- Страна: РОССИЯ
- город/регион: Калининград
Аналоговый выход 0...20мА
Иными словами: чем не устраивает выход 0-20 мА? - тока мотора, ток равен 20мА если если ток в двигателе превышает номинал в 4 раза. показания миллиамперметра будут в молоке
Мы не увидим нагрузку
Мы не увидим нагрузку
-
- здесь недавно
- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 01 дек 2015, 22:52
- Имя: Мошкаров Андрей Анатольевич
- Страна: РОССИЯ
- город/регион: Калининград
-
- администратор
- Сообщения: 18777
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 974 раза
- Поблагодарили: 1856 раз
Аналоговый выход 0...20мА
Поставьте миллиамперметр с углом отклонения стрелки не 90 а 240 градусов и всё увидите. И размером не меньше 96х96 мм.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 01 дек 2015, 22:52
- Имя: Мошкаров Андрей Анатольевич
- Страна: РОССИЯ
- город/регион: Калининград
-
- администратор
- Сообщения: 18777
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 974 раза
- Поблагодарили: 1856 раз
Аналоговый выход 0...20мА
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.