- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
M241 и Взлет
Модераторы: Глоб.модераторы, Специалисты SE
-
- здесь недавно
- Сообщения: 68
- Зарегистрирован: 07 окт 2016, 16:22
- Имя: Кибасов А.В
- Страна: Россия
- город/регион: Ростов-на-Дону
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 2 раза
M241 и Взлет
Имеется контроллер Modicon M241, который опрашивает два упп ATS22 взлетовский расходомер по 485 интерфейсу. Проблема в том,что данные приходят только с упп, если упп откинуть, то начинает опрашиваться расходомер.Если упп вновь подключит в сеть, упп снова опрашиваются, а на против расходомера появляется красный треугольник. Все устройства сконфигурированы в somashine 4.2 как Generic Modbus Slave. Игрался с таймаутами- не чего не помогло.
-
- знаток Eplan
- Сообщения: 1136
- Зарегистрирован: 21 сен 2012, 22:45
- Имя: aranea
- Благодарил (а): 30 раз
- Поблагодарили: 165 раз
M241 и Взлет
адреса у устройств ведь разные?)
если программно отключить опрос одного из устройств на шине? (физика или логика)
нужно садиться на шину модбас сканером и смотреть запросы/ответы
если программно отключить опрос одного из устройств на шине? (физика или логика)
нужно садиться на шину модбас сканером и смотреть запросы/ответы
-
- здесь недавно
- Сообщения: 68
- Зарегистрирован: 07 окт 2016, 16:22
- Имя: Кибасов А.В
- Страна: Россия
- город/регион: Ростов-на-Дону
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 2 раза
-
- специалист по FLEXEM
- Сообщения: 315
- Зарегистрирован: 14 дек 2015, 12:15
- Имя: Евгений
- Страна: Россия
- город/регион: Краснодар
- Благодарил (а): 7 раз
- Поблагодарили: 84 раза
M241 и Взлет
Бывают "чудеса" с последовательными портами на M241/251, проблема заключается в отсутствии гальванической изоляции портов.
Если в одном шкафу, обычно проблем не бывает, если за пределами могут начаться "барабашки".
Т.е. порты очень чувствительны к электрической реализации сети.... к точкам заземления устройств расположенных на удалении, к источникам их питания, к поляризации сети, к экрану кабеля и т.д.
В руководствах Schneider Electric гарантирует работу шины для не изолированных портов, длинной не более 10-15 метров, если требуется больше, нужно ставить модуль гальванической развязки.
Вариант от SE TWDXCAISO: https://www.schneider-electric.com/en/p ... k---2-rj45
Как практика показывает, установка развязки убирает "привередливость" портов к реализации сети. Если сеть уходит за пределы шкафа более, чем на 5-10 метров я бы рекомендовал её развязывать.
Была у меня практика, реализация опроса 20 расходомеров Взлет с помощью контроллера M241, реализация с помощью обычной экранированной(заземление с одной стороны) витой пары, сеть длинной около 300-350 метров, опрос через модуль развязки TWDXCAISO по двух-проводной схеме, работает как с терминаторами сети, так и без них.
Кратенький каталог по реализации Modbus для контроллеров M2xx, найдете по ссылке, в папке "Организация сетей..."
https://schneider-electric.box.com/s/d3 ... ntxmo14nay
Если в одном шкафу, обычно проблем не бывает, если за пределами могут начаться "барабашки".
Т.е. порты очень чувствительны к электрической реализации сети.... к точкам заземления устройств расположенных на удалении, к источникам их питания, к поляризации сети, к экрану кабеля и т.д.
В руководствах Schneider Electric гарантирует работу шины для не изолированных портов, длинной не более 10-15 метров, если требуется больше, нужно ставить модуль гальванической развязки.
Вариант от SE TWDXCAISO: https://www.schneider-electric.com/en/p ... k---2-rj45
Как практика показывает, установка развязки убирает "привередливость" портов к реализации сети. Если сеть уходит за пределы шкафа более, чем на 5-10 метров я бы рекомендовал её развязывать.
Была у меня практика, реализация опроса 20 расходомеров Взлет с помощью контроллера M241, реализация с помощью обычной экранированной(заземление с одной стороны) витой пары, сеть длинной около 300-350 метров, опрос через модуль развязки TWDXCAISO по двух-проводной схеме, работает как с терминаторами сети, так и без них.
Кратенький каталог по реализации Modbus для контроллеров M2xx, найдете по ссылке, в папке "Организация сетей..."
https://schneider-electric.box.com/s/d3 ... ntxmo14nay
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 68
- Зарегистрирован: 07 окт 2016, 16:22
- Имя: Кибасов А.В
- Страна: Россия
- город/регион: Ростов-на-Дону
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 2 раза
M241 и Взлет
Спасибо за ответ..Устройства находятся в одном шкафу. Опрос реализован с помощью IO Scanera, может в этом проблема. Не хочется обмен руками писать через READ_var
Отправлено спустя 6 минут 40 секунд:
Заработало, увеличил время между кадрами в настройках сканера. На 19200 полет нормальный))
Отправлено спустя 6 минут 40 секунд:
Заработало, увеличил время между кадрами в настройках сканера. На 19200 полет нормальный))