1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

S 300

Модератор: Глоб.модераторы

Ответить

Автор темы
Konstantin290276
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 09 сен 2017, 04:57
Имя: Константин
Страна: России
город/регион: Новосибирск

S 300

Сообщение Konstantin290276 »

Всем здравствуйте! Не подскажите s 300 cpu315-2dp на пульту станка зарогелась индикация помехи Asi шины, но станок работает всё в норме. На панели диагностика показывает всё в норме ошибок нет. Когда протестируешь контроль изоляции Asi шины несколько циклов и опять загорается индикация? На панели надпись только -E9.0 контроль изоляции Asi- контроллер 2021 всё. Кто сталкивался подскажите ? Сам новичек.

Dfcz
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 71
Зарегистрирован: 12 сен 2017, 08:21
Имя: Вася
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 2 раза

S 300

Сообщение Dfcz »

Все эти сообщения написаны в вашей программе, поэтому сталкивался только тот, у кого такой же станок с такой же программой.
Станок какой?
Потребление, потребление и потребление.

Автор темы
Konstantin290276
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 09 сен 2017, 04:57
Имя: Константин
Страна: России
город/регион: Новосибирск

S 300

Сообщение Konstantin290276 »

Станок производства брусчатки . Hess RH-500

ZuElecRu
освоился
освоился
Сообщения: 290
Зарегистрирован: 09 авг 2016, 13:49
Имя: Чистилин Андрей Анатольевич
Страна: Россия
город/регион: Малоярославец
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 36 раз

S 300

Сообщение ZuElecRu »

Уже не помню ASI интерфейс, по схеме нет никакого датчика приходящего на вход Е9.0? Может этот блок, куда подключен этот датчик типа промок?

Автор темы
Konstantin290276
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 09 сен 2017, 04:57
Имя: Константин
Страна: России
город/регион: Новосибирск

S 300

Сообщение Konstantin290276 »

Вот и я в думках. Срабатывает датчик контроля изоляции Ази шины АС2211, а вот Ази мастер пишет всё в порядке. И станок работает????

ZuElecRu
освоился
освоился
Сообщения: 290
Зарегистрирован: 09 авг 2016, 13:49
Имя: Чистилин Андрей Анатольевич
Страна: Россия
город/регион: Малоярославец
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 36 раз

S 300

Сообщение ZuElecRu »

Так схему смотрел или нет?

Elcity
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 89
Зарегистрирован: 20 фев 2014, 10:25
Имя: Алексей
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 21 раз
Поблагодарили: 28 раз

S 300

Сообщение Elcity »

Ну датчик контроля изоляции для того и нужен чтобы обнаруживать проблемы с кабелем ASi до того как что-то случиться с мастером. У мастера очевидно такой функции нет, а иначе зачем было ставить это датчик? А то что все работает, означает что повреждения не критичны на данный момент. Замените кабель шины ASi.
EPLAN Electric P8 - Professional 2.7
Аватара пользователя

clif05
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 19 фев 2010, 18:39
Имя: Журавлев Александр Николаевич
Страна: Россия
город/регион: Белгород
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 1 раз

S 300

Сообщение clif05 »

Смотри кабель на подвижных частях машины. Перетёрся на колосниковой решётке скорее всего. У нас RH-2000.