SoMachine нет подключения к контроллеру
Модераторы: Глоб.модераторы, Специалисты SE
-
- здесь недавно
- Сообщения: 26
- Зарегистрирован: 06 апр 2017, 18:15
- Имя: Иван
- Страна: Россия
- город/регион: Краснодар
SoMachine нет подключения к контроллеру
День добрый, история такова. У меня стоит SoMachine V4.1 на днях поставил себе VijeoDesigner (и как водится понапихал в него последних сервиспаков), но вот незадача, мой SoMachine перестал находить контроллер, нет говорит его (хоть ты тресни). Подскажите люди добрые как вернуть подключение.
-
- специалист
- Сообщения: 642
- Зарегистрирован: 02 дек 2015, 06:57
- Имя: Огородников Сергей
- Страна: РФ
- Благодарил (а): 136 раз
- Поблагодарили: 111 раз
SoMachine нет подключения к контроллеру
Добрый день!
1. VijeoDesigner ставили отдельно дополнительно к встроенному в SoMachine? Обычно это не влияет на обнаружение ПЛК.
2. SoMachine V4.1 без сервис-пака? Обновления по SESU ставили?
3. Подключаетесь каким именно образом?
4. Выложите скриншот неудачного подключения и проект - посмотрим.
С уважением,
СВ
1. VijeoDesigner ставили отдельно дополнительно к встроенному в SoMachine? Обычно это не влияет на обнаружение ПЛК.
2. SoMachine V4.1 без сервис-пака? Обновления по SESU ставили?
3. Подключаетесь каким именно образом?
4. Выложите скриншот неудачного подключения и проект - посмотрим.
С уважением,
СВ
СВ
-
- здесь недавно
- Сообщения: 26
- Зарегистрирован: 06 апр 2017, 18:15
- Имя: Иван
- Страна: Россия
- город/регион: Краснодар
SoMachine нет подключения к контроллеру
VijeoDesigner ставил отдельно, SoMachine V4.1 SP 1.2, SESU не ставил , подключался через usb кабель. Как таковое программа невидет контроллер, хотя тот отображается и в диспетчере, и в "Устройства и принтеры".
Куда выложить проект? (если сюда - то вылазиет сообщение неверное расширение файла)
Куда выложить проект? (если сюда - то вылазиет сообщение неверное расширение файла)
-
- специалист
- Сообщения: 642
- Зарегистрирован: 02 дек 2015, 06:57
- Имя: Огородников Сергей
- Страна: РФ
- Благодарил (а): 136 раз
- Поблагодарили: 111 раз
SoMachine нет подключения к контроллеру
Можно выложить, стерев при переименовании расширение и указав в описании, какое нужно добавить.
Можно выложить на файлообменнике (Правила разрешают?)
Сделайте экспорт проекта и выкладывайте
Можно выложить на файлообменнике (Правила разрешают?)
Сделайте экспорт проекта и выкладывайте
СВ
-
- специалист по FLEXEM
- Сообщения: 315
- Зарегистрирован: 14 дек 2015, 12:15
- Имя: Евгений
- Страна: Россия
- город/регион: Краснодар
- Благодарил (а): 7 раз
- Поблагодарили: 84 раза
SoMachine нет подключения к контроллеру
Проверьте Gateway. Это программный модуль через который SoMachine связывается с ПЛК.
В Windows, в правом нижнем углу(около системных часов) должна быть пиктограмма - зеленый квадрат, а в нем зеленая буква S. Если контур вокруг буквы S белый, Gateway запущен и работает, если красный, то не работает.
Очень редко, но бывает, что при установки нового ПО, нарушается его работоспособность.
Помогает его переустановка через SoMachine Configuration Manager. В конфигураторе нажмите на Customize version, снимите галку с Gateway и подтвердите - Apply Now, он удалится, проделайте то же самое, только установите галку на Gateway, он установится вновь.
В Windows, в правом нижнем углу(около системных часов) должна быть пиктограмма - зеленый квадрат, а в нем зеленая буква S. Если контур вокруг буквы S белый, Gateway запущен и работает, если красный, то не работает.
Очень редко, но бывает, что при установки нового ПО, нарушается его работоспособность.
Помогает его переустановка через SoMachine Configuration Manager. В конфигураторе нажмите на Customize version, снимите галку с Gateway и подтвердите - Apply Now, он удалится, проделайте то же самое, только установите галку на Gateway, он установится вновь.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 26
- Зарегистрирован: 06 апр 2017, 18:15
- Имя: Иван
- Страна: Россия
- город/регион: Краснодар
SoMachine нет подключения к контроллеру
А какова процедура подключения к контроллеру (в смысле, он должен быть в работе или в стопе, может нужно подключиться и перезагрузить его)? имеются ли в этом отношении какие либо нюансы?
-
- специалист
- Сообщения: 642
- Зарегистрирован: 02 дек 2015, 06:57
- Имя: Огородников Сергей
- Страна: РФ
- Благодарил (а): 136 раз
- Поблагодарили: 111 раз
SoMachine нет подключения к контроллеру
ПЛК может быть и в работе, и в стопе.
Если
Попробуйте совет Евгения
Если
то значит подключение установлено?)))подключиться и перезагрузить,
Попробуйте совет Евгения
СВ
-
- специалист по FLEXEM
- Сообщения: 315
- Зарегистрирован: 14 дек 2015, 12:15
- Имя: Евгений
- Страна: Россия
- город/регион: Краснодар
- Благодарил (а): 7 раз
- Поблагодарили: 84 раза
SoMachine нет подключения к контроллеру
SoMachine V4.1 официально поддерживает и Win XP и Win 7, так же работает и в Win 10, хоть и не была заявлена для него официальная поддержка.
Лучше использовать новую версию SoMachine V4.3
Лучше использовать новую версию SoMachine V4.3