Неуверен в том ли топике создал, но всеже.
Проблема такая: передали объект (глубинные насосы) и сказали нужно!!!
А нужно следующее. До сего момента было следующее: устоновлен CPU 224 + 2 модуля EM 231 + 2 модуля EM 221. Данные об уровне воды в скважинах выводились на OP3. Но по какойто неизвестной причине OP3 сгорают у нас как спички (за год сказали сгорело уже 3е). Поэтому недолго думая решил поставить CP 243-1. Модуль пришел и тут пошел лес граблей. Сначала думал подцепить его сразу после последнего модуля 221го, но выяснил что это можно сделать если версия CPU не ниже 1,2, а в моем случае она 1,12. Ну ладно подцепил его сразу после CPU - вроде "работает". Дальше несмог присвоить ему айпишник (чтобы он его брал из CPU) - поставил BOOTUP - полет "нормальный". Теперь встала проблема чтения тэгов (об текущем уровне в скважине). Ставил S7-200 PC Access, настраивал cpu, прописал тэги - пишед Bad Quality и Value "-". Долго думая в чем же проблема решил поставить KepServerEX. Ситуация повторилась в точности до запятой.
Версия CPU я так понял изменить нельзя? Покрайней мере информации/прошивки других версий я ненашел (.
А вот MicroWIN'ом цепляють по эзернету в легкую.
Прошу подсказать в чем я ошибься, где станцевал не тот танец с бубном?
P.S. С сием творением рук человеческих дело имею в первый раз (начальство сказало "Хочу знать уровень воды и ничего незнаю, ты справишься -_-")
UPDATE: поробовал считать тэги по PPI PC addapter'у все четко, данные об уровне, состояние входов в S7-200 PC Access отображаются. В связи с этим возникло подозрение: возможно необходимо модифицировать программу для вызова какойнить процедуры, позволяющей CP 243-1 считывать тэги. Так ли это? или все должно работать при простой настройки после Wizard Ethernet'а?
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Нужна помощь: S7-200 и CP 243-1 - как считать данные?
Модератор: Глоб.модераторы
-
- эксперт
- Сообщения: 3643
- Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
- Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
- город/регион: г. Чехов, МО
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 286 раз
Re: Нужна помощь: S7-200 и CP 243-1 - как считать данные?
Немного внесу ясности в картину: Вам нужно со станции S7-200 выводить данные на экран компьютера, используя эзернетовский модуль CP243-1 и какой-нибудь OPC-сервер?
Re: Нужна помощь: S7-200 и CP 243-1 - как считать данные?
Да. Но эту проблему победил (нужно было в листинг программы добавить CALL ETH0_CTRL, cp_ready, ch_ready, cp_error).
Теперь проблема появилась S7-200 PC Access выдает "An error has occurred". Что это понять немогу. Хотя вчера все работало на отлично.
Теперь проблема появилась S7-200 PC Access выдает "An error has occurred". Что это понять немогу. Хотя вчера все работало на отлично.
-
- освоился
- Сообщения: 238
- Зарегистрирован: 30 май 2009, 20:21
- Имя: Науменко Александр Сергеевич
- Страна: Россия
- город/регион: Шатура
- Поблагодарили: 1 раз
Re: Нужна помощь: S7-200 и CP 243-1 - как считать данные?
Дело в том, что в настройках 200 го нужно прописывать IP adress компьютеров, с которыми собираешься обмениваться данными, иначе связи не будет.
Вот такая засада
Вот такая засада