Добрый день!
Столкнулся с проблемой построения трендов на клиентах WINCC. Имеется сегмент сети, включающий в себя сервер WinCC и два клиента. К работе сервера нареканий нет. А вот клиентские машины отказываются соединяться с базой данных сервера (построение графиков с помощью элемента OnLineTrendControl). При этом в строке статуса значок двух мониторов имеет красный цвет, в то время как при нормальном сосединении с базой данных мониторы имеют зеленый цвет. При этом всплывающее сообщение при наведении курсора на значок мониторов имеет следующий текст: No data connection could be established.
Прошу помочь в поиске причины..
Заранее спасибо сем откликнувшимся
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
WinCC: клиенты не соединяются с базой данных сервера
Модератор: Глоб.модераторы
-
- здесь недавно
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 09 авг 2017, 10:30
- Имя: Челарский Михаил
- Страна: Украина
- город/регион: Донецк
-
- здесь недавно
- Сообщения: 46
- Зарегистрирован: 08 сен 2014, 08:56
- Имя: Курочкин Петр Александрович
- Благодарил (а): 12 раз
- Поблагодарили: 6 раз
WinCC: клиенты не соединяются с базой данных сервера
Проблемы только с трендами?
Раньше работало? Что менялось?
Проект открывается на клиенте или сервере?
Server data обновляли?
Имена права с клиента правильные?
Pig до серверов и обратный по именам есть?
Что видно через Simatic Shell? подкючится можно?
Раньше работало? Что менялось?
Проект открывается на клиенте или сервере?
Server data обновляли?
Имена права с клиента правильные?
Pig до серверов и обратный по именам есть?
Что видно через Simatic Shell? подкючится можно?
-
- здесь недавно
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 09 авг 2017, 10:30
- Имя: Челарский Михаил
- Страна: Украина
- город/регион: Донецк
WinCC: клиенты не соединяются с базой данных сервера
Отвечаю по порядку:
1. Проблема только с трендами.
2. Раньше работало, менялись компьютеры, оптимизировалась сеть (ПК и контроллеры объединялись в отдельную подсеть), переустановлена ОС "с нуля", из ПО кроме WinCC установлен офис, на сервере дополнительно STEP-7.
3. Проект запускается на сервере, после этого к нему подключаются клиенты, более того, клиентами используются те же *.pdl, что и сервером, т.е. визуально все одинаково.
4. Server Data обновил, хотя, насколько я знаю, при подобном построении системы это необязательно.
5. Насчет имен и прав с клиента - не совсем понял , но открыл на всех ПК максимально возможный доступ.
6. Пингуются и клиент и сервер по именам.
7. О Simatic Shell сказать внятно ничего не могу, разве что там присутствуют и клиент и сервер. Прикрепляю скриншот.
1. Проблема только с трендами.
2. Раньше работало, менялись компьютеры, оптимизировалась сеть (ПК и контроллеры объединялись в отдельную подсеть), переустановлена ОС "с нуля", из ПО кроме WinCC установлен офис, на сервере дополнительно STEP-7.
3. Проект запускается на сервере, после этого к нему подключаются клиенты, более того, клиентами используются те же *.pdl, что и сервером, т.е. визуально все одинаково.
4. Server Data обновил, хотя, насколько я знаю, при подобном построении системы это необязательно.
5. Насчет имен и прав с клиента - не совсем понял , но открыл на всех ПК максимально возможный доступ.
6. Пингуются и клиент и сервер по именам.
7. О Simatic Shell сказать внятно ничего не могу, разве что там присутствуют и клиент и сервер. Прикрепляю скриншот.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 46
- Зарегистрирован: 08 сен 2014, 08:56
- Имя: Курочкин Петр Александрович
- Благодарил (а): 12 раз
- Поблагодарили: 6 раз
WinCC: клиенты не соединяются с базой данных сервера
Ok, т.е. на клиенте проекта нет.
проверить под каким пользователем подключается клиент (системное имя, имя в WinCC) и соответственно права для обоих на сервере и в проекте .
на рис. пример подключение к серверу WinCC от клиента и клиент (ПК) в проекте на сервере.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 09 авг 2017, 10:30
- Имя: Челарский Михаил
- Страна: Украина
- город/регион: Донецк
WinCC: клиенты не соединяются с базой данных сервера
Добрый день! Спасибо за советы, проверяю. Кстати, если в элементе OnlineTrendControl ссылаться не на архивный тег, а на процессный (on-line tag) - соединение устанавливается. Вероятнее всего или с базой что-то, или с разрешениями в Windows.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 46
- Зарегистрирован: 08 сен 2014, 08:56
- Имя: Курочкин Петр Александрович
- Благодарил (а): 12 раз
- Поблагодарили: 6 раз
WinCC: клиенты не соединяются с базой данных сервера
Для проверки подключитесь от клиента с логинами того же пользователя, с которым на сервере все нормально.
В WinCC 7 юзера д.б. в группах:
SIMATIC HMI
SQLServer2005MSSQLUser$WINCC2$WINCC
В WinCC 7 юзера д.б. в группах:
SIMATIC HMI
SQLServer2005MSSQLUser$WINCC2$WINCC
-
- здесь недавно
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 09 авг 2017, 10:30
- Имя: Челарский Михаил
- Страна: Украина
- город/регион: Донецк
WinCC: клиенты не соединяются с базой данных сервера
добрый день! простите за паузу....
Клиент и сервер имеют одинаковые учетные записи и пароли.
Что касается групп - все имеющиеся имеют полный доступ для чтения и записи
Поясните пожалуйста пункт (не совсем понятно):
SIMATIC HMI
SQLServer2005MSSQLUser$WINCC2$WINCC
где и как создать эти группы. Спасибо!
Клиент и сервер имеют одинаковые учетные записи и пароли.
Что касается групп - все имеющиеся имеют полный доступ для чтения и записи
Поясните пожалуйста пункт (не совсем понятно):
SIMATIC HMI
SQLServer2005MSSQLUser$WINCC2$WINCC
где и как создать эти группы. Спасибо!