при включении нагрузки выскакивает сообщение ошибка включения генератора
Модераторы: Глоб.модераторы, специалисты DEIF
-
- новенький
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 30 июл 2017, 09:29
- Имя: Вадим
- Страна: Россия
- город/регион: Норильск
при включении нагрузки выскакивает сообщение ошибка включения генератора
генератор 20 кВт при включении нагрузки выскакивает сообщение ошибка включения генератора прозвонил всю сеть контрольную , менял контактор ,подавал на блок управления другими проводами напряжение на прямую с аккумулятором, кидал другие провода с контактов контрольных на 2 ,13 Позвонил катушку управления контактором в рабочем состоянии ничего не помогает , менял блок управления , тоже не помогло не могу понять куда лезть смотреть. Блок управления Gc-1F AMF
-
- администратор
- Сообщения: 18758
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 973 раза
- Поблагодарили: 1854 раза
при включении нагрузки выскакивает сообщение ошибка включения генератора
Это значит команда на включение контактора отправлена, но не выполнена. Причины могут быть такие:
- команда до контактора не доходит (проблемы в проводах), нет питания в цепях катушки - проверили, в порядке;
- в контакторе сгорела катушка и он не включается - вроде бы проверили, но если контактор у Вас "электронный", (с виду не отличите) то прозвонка ничего не покажет;
- контактор включается, но контроллер не видит от него сигнала о том что он включился - проверить по схеме, на какой вход контроллера он должен быть подан, если провода в порядке то проверьте сам вход в контроллере (могли сжечь);
- в сети большая перегрузка (пусковой ток?), включившийся контактор тут же и выключается сам - проверить;
- выходной контакт в контроллере фактически не замыкается - проверить прозвонкой.