Программируемое реле SIEMENS LOGO!
Модератор: Глоб.модераторы
-
- новенький
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 17 июл 2017, 13:59
- Имя: Александр
- Страна: Россия
- город/регион: Красновишерск
- Благодарил (а): 1 раз
Программируемое реле SIEMENS LOGO!
Здравствуйте!Хотел бы проконсультироваться по поводу использования программируемого реле в сфере автоматики котельного оборудования.Подскажите,можно ли приспособить это реле за место механического релейного программника в сети 220 в?Вся схема пульта управления водогрейным котлом собрана на советских пускателях,прошлый век короче говоря.Старые программники постепенно приходят в негодность вот и хотелось бы внедрить эти реле в старую схему.
-
- эксперт
- Сообщения: 3643
- Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
- Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
- город/регион: г. Чехов, МО
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 286 раз
Программируемое реле SIEMENS LOGO!
Да, Лого можно подобрать полностью на ~220 В, никаких =24 В не потребуется.
Я бы рассмотрел вариант частичного перехода на =24 В. Для этого нужен блок питания 24 В, все датчики-конечники перевести на 24 В, а пускатели останутся на 220 В. Выбрать соответствующие модули Лого. Преимущество - стабильное напряжение 24 В и стабильная работа Лого, безопасное напряжение.
Я бы рассмотрел вариант частичного перехода на =24 В. Для этого нужен блок питания 24 В, все датчики-конечники перевести на 24 В, а пускатели останутся на 220 В. Выбрать соответствующие модули Лого. Преимущество - стабильное напряжение 24 В и стабильная работа Лого, безопасное напряжение.