Коммутация tm221 ce 40t

Unity Pro (Control Expert), Quantum, Premium, M340, M580, Hybrid DCS, Process Expert, Zelio, Twido, M17*, M2**, SCADAPACK, SoMachine, MachineExpert, ZelioSoft, TwidoSoft, TwidoSuite, TelePace

Модераторы: Глоб.модераторы, Специалисты SE

Ответить

Автор темы
IvanSheyko
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 10 май 2017, 14:57
Имя: Иван
Страна: Россия

Коммутация tm221 ce 40t

Сообщение IvanSheyko »

Добрейшего времени суток, вопрос! "?"=)

подключаю свой плк к машинке, коммутирую 24в через релюшки, ток большой.
Так вот релюшки будут коммутировать 24в с основного большого трансформатора. нули уже заведены.
Я же в сивою очередь от совокупленного трансформатора дал питания 24в на контролер и жду когда он выдаст 24в на катушки релюшек, но никого нет.

Нужно ли соединять нули трансформаторов?

Там есть на плате выходов v0+ v0- v1+ v1- на них что нужно сажать и нужно ли?
Вообщем индикаторы на шнайдере загораются, но не включается реле

Пробовал еще такое на катушку реле садил ноль с большого трансформатор. и на V+ V- садил 24в и 0 c большого, только даю питание, сразу все релюшки которые подключены к выходам включаются, однако контролер не камуфлирует ни один выход, лампочки не горят. Я запутался. Помогите.

Огромное спасибо за внимание и простите за безграмотность.
Последний раз редактировалось AGorskiy 17 июл 2017, 23:18, всего редактировалось 1 раз.
Причина: заголовок темы - исправление
Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3971
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Страна: РФ
город/регион: Мурманск
Благодарил (а): 21 раз
Поблагодарили: 229 раз

Комутация tm221 ce 40t

Сообщение Никита »

Уточните марку агрегата, особенно последнюю букву. T - это транзисторный выход, он с переменкой от трансформаторов работать не обязан и вообще имеет полное право выйти из строя от такой наглости. Особливо, если на входы +V1 и -V уже пробовали переменку подавать.
В общем, чувствую придется Вам или контроллер менять на релейные выходы, или трансформатор и релюшки на блок питания постоянкой и релюхи с катушками на постоянный ток.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 18758
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 973 раза
Поблагодарили: 1854 раза

Комутация tm221 ce 40t

Сообщение Jackson »

IvanSheyko писал(а): Там есть на плате выходов v0+ v0- v1+ v1- на них что нужно сажать и нужно ли?
А в мануале что? И с этим надо разобраться.
Никита писал(а): Уточните марку агрегата, особенно последнюю букву. T - это транзисторный выход, он с переменкой от трансформаторов работать не обязан и вообще имеет полное право выйти из строя от такой наглости. Особливо, если на входы +V1 и -V уже пробовали переменку подавать.
В даташите:
discrete output type - Relay normally open
discrete output number - 16 relay
discrete output voltage - 5...125 V DC / 5...250 V AC
discrete output current - 2 A
Отправлено спустя 4 минуты 58 секунд:
IvanSheyko писал(а): Нужно ли соединять нули трансформаторов?
Согласно схеме питания. Мы же не видим Вашу схему.
IvanSheyko писал(а): Я же в сивою очередь от совокупленного трансформатора дал питания 24в на контролер и жду когда он выдаст 24в на катушки релюшек, но никого нет.
В каком-каком трансформаторе? С чем он там у вас совокупляется? :)
В том же даташите:
supply voltage limits 85...264 V
network frequency 50/60 Hz
Долго будете ждать. :)

Вся информация - из гугля. Советую им иногда пользоваться.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3971
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Страна: РФ
город/регион: Мурманск
Благодарил (а): 21 раз
Поблагодарили: 229 раз

Комутация tm221 ce 40t

Сообщение Никита »

Евгений, в приведенной ссылке на конце буква R. Это - да, релейные. А в заголовке темы - T. Поэтому и возник вопрос - буквы-то на клавиатуре рядом :)
И наличие клемм V+ и V- тоже косвенно намекает именно на транзисторы. У релейных выходов Шнайдера обычно маркировка Q и COM. Ну и "суппля", соответственно у транзисторного =24.
Если в заголовке все верно, то правильная ссылка вот:
TM221CE40T controller M221 40 IO transistor PNP Ethernet
На +V и -V в этом случае сажается БП для выходных транзисторов. Лучше, особенно если катушками управлять, отдельный. Диод обратный там вроде встроен, но лучше уточнить. Просто неделю назад ковырялся с M238, еще свежо в памяти)
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 18758
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 973 раза
Поблагодарили: 1854 раза

Комутация tm221 ce 40t

Сообщение Jackson »

Никита писал(а): Евгений, в приведенной ссылке на конце буква R. Это - да, релейные. А в заголовке темы - T. Поэтому и возник вопрос - буквы-то на клавиатуре рядом :)
Да. Точно, простите. :roll:
У "T" и питание постоянным током и выходы PNP которые явно переменный ток не потерпят.

Короче если по факту "R" то не работает из-за питания, если "T" - не работает из-за питания и несоответствия выходов (если вообще жив ещё, потому что диапазон питания у него 20.4...28.8 V, а мгновенное значение при действующем 24 В равно 34 вольтам). Вывод: не работает полюбому.

Теперь ждём от автора схему включения для полной ясности.
[+] Чем отличается радиолюбитель от инженера?
Радиолюбитель никогда до конца не понимает, почему его схема работает. Инженер в любой момент точно скажет, почему его схема НЕ работает.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
IvanSheyko
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 10 май 2017, 14:57
Имя: Иван
Страна: Россия

Комутация tm221 ce 40t

Сообщение IvanSheyko »

Никита писал(а): Евгений, в приведенной ссылке на конце буква R. Это - да, релейные. А в заголовке темы - T. Поэтому и возник вопрос - буквы-то на клавиатуре рядом :)
И наличие клемм V+ и V- тоже косвенно намекает именно на транзисторы. У релейных выходов Шнайдера обычно маркировка Q и COM. Ну и "суппля", соответственно у транзисторного =24.
Если в заголовке все верно, то правильная ссылка вот:
TM221CE40T controller M221 40 IO transistor PNP Ethernet
На +V и -V в этом случае сажается БП для выходных транзисторов. Лучше, особенно если катушками управлять, отдельный. Диод обратный там вроде встроен, но лучше уточнить. Просто неделю назад ковырялся с M238, еще свежо в памяти)


Спасибо расцеплял запустилось, однако голову сломал PID не работает сталкивались с ним? Надо просто нагреватели греть погрешность 5 градусов в порядке вещей
Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3971
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Страна: РФ
город/регион: Мурманск
Благодарил (а): 21 раз
Поблагодарили: 229 раз

Комутация tm221 ce 40t

Сообщение Никита »

IvanSheyko писал(а):сломал PID не работает сталкивались с ним?
Вопрос сформулируйте точнее - попробуем разобраться. "Я ничего не делала,а оно само не работает" требует личного вмешательства :)
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "

Автор темы
IvanSheyko
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 10 май 2017, 14:57
Имя: Иван
Страна: Россия

Комутация tm221 ce 40t

Сообщение IvanSheyko »

Никита писал(а):
IvanSheyko писал(а):сломал PID не работает сталкивались с ним?
Вопрос сформулируйте точнее - попробуем разобраться. "Я ничего не делала,а оно само не работает" требует личного вмешательства :)

Мне нужно отсроить коэффициенты все Kp ki kd ks, кручу верчу по обучалкам, не получается и все. Основная проблема, когда он набрал нужную температуру он замыкается и фурычит на всю.
Нагревателе на материальном цилиндре в дуэте с термопарами само собой.
Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3971
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Страна: РФ
город/регион: Мурманск
Благодарил (а): 21 раз
Поблагодарили: 229 раз

Комутация tm221 ce 40t

Сообщение Никита »

Первое предположение - перепутали "полярность" выхода. Он наоборот, должен отключаться.
Без обучалок, отключите лишнее и попробуйте с "чистым" П-звеном. И вообще, раз вопрос с подключением решили (как?) и завели про регулятор новую тему, то переезжаем с обсуждением регулятора туда, а то сами запутаетесь.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
Ответить