RS-485 и ТРМ138
Модератор: Глоб.модераторы
-
- здесь недавно
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 05 июн 2017, 08:50
- Имя: Александр
- Страна: Россия
- город/регион: Екатеринбург
-
- здесь недавно
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 05 июн 2017, 08:50
- Имя: Александр
- Страна: Россия
- город/регион: Екатеринбург
RS-485 и ТРМ138
Здравствуйте! Не ужели ни кто не сталкивался с таким? Необходимо по протоколу RS485 получить данные с ТРМ138 и вывести их на визуализацию
-
- здесь недавно
- Сообщения: 89
- Зарегистрирован: 01 мар 2010, 17:37
- Имя: Алексей Алексеевич
- Страна: Россия
- город/регион: Нижний Тагил
- Благодарил (а): 17 раз
- Поблагодарили: 9 раз
RS-485 и ТРМ138
А в чем вопрос? Там же полно интерфейсов: аналоговый 4-20 мА или 0-10 В, встроенный интерфейс rs-485 (протокол ОВЕН, Modbus ASCII/RTU)! На любой вкус и цвет.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 05 июн 2017, 08:50
- Имя: Александр
- Страна: Россия
- город/регион: Екатеринбург
RS-485 и ТРМ138
Подключено через аналоговый 4-20 мА. Наладчики которые сдавали объект в эксплуатацию сделали визуализацию, но на ней данные с этих Овнов не показываются.