Sinamics DCM

Модератор: Глоб.модераторы

Ответить

Автор темы
ingenersbp
новенький
новенький
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 27 июн 2017, 06:28
Имя: Алексей
Страна: Россия

Sinamics DCM

Сообщение ingenersbp »

Добрый день!Прошу помощи!
В общем такая ситуация. По ошибке на вход сигнала с тахогегератопа отправили выход самого преобразователя в качестве обратной связи. В итоге перегорела дорожка на плате, на которую подаётся/снимается питание и сгорела плата CU. Дорожку восстановили и купили новую плату CU. Новая плата пришла версии 1.4.1. Проблема на данный момент такая, что при стоящем приводе выпрямления ток в параметре r27 плавает 400-600 A. И при запуске вылазит fault 60104. Скорее всего это как-то связано между собой. Что можете подсказать по данной проблеме?Менять ещё одну плату?