Всем доброго вечера.
Ломаю голову и жутко психую, не могу поженить Weintek и M221.
Расскажу последовательность моих действий а вы поправите.
Начнем с программы Weintek Easy pro. Изначально при запуске программы выбрал свою панель. Дальше выбираю нужный ПЛС в системных настройка: Shnaider Modbus RTU RS - 485 2W Com2 (19200 E 8 1) локальная сеть.
Дальше написал программу и после удачной компиляции загружаю проект на тач( к стати не отображается все ссылки, на что работники фирмы мне сказали, что нужно подтверждение от ПЛК для корректной работы)
Дальше пишу программу на SoMashine basic в настройка SL 1 прописываю: Modbus 19200 Even 8 1 RS - 485
В окне Molbus: SR2mod01 RTU Master 10 10
ПЛК поддерживает интернет, но там ничего не заполнял, так как соединение с панелью через SL1.
Загружаю на ПЛК проект и никого нет, на кнопки %M не реагирует при залогиненом и запущеном контролере, ошибок нет.
Кабеля соединял таким образов в ПЛК RJ 45 в панели RS 485 соответственно 5-1 4-2 8-5
На ПЛК загружена основная управляющая программа, от панели я беру несколько кнопок формата %M и порядка 15 значение формата %MW если это влияет на суть вопроса.
Очень прошу помочь и подсказать где я допустил ошибку и что делаю не так=) всем спасибо!
ФУХ
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
M221 Подключение к Weintek
Модераторы: Глоб.модераторы, Специалисты SE
-
- здесь недавно
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 10 май 2017, 14:57
- Имя: Иван
- Страна: Россия
-
- специалист по FLEXEM
- Сообщения: 315
- Зарегистрирован: 14 дек 2015, 12:15
- Имя: Евгений
- Страна: Россия
- город/регион: Краснодар
- Благодарил (а): 7 раз
- Поблагодарили: 84 раза
M221 Подключение к Weintek
SR2MOD01 это модем, не нужно его выбирать, оставить None.
По сигнальным проводам M221 RS485 - D0, D1(4 и 5 pin RJ45 ), могут не совпадать с Weintek. Я бы попробовал и так и этак.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 10 май 2017, 14:57
- Имя: Иван
- Страна: Россия
M221 Подключение к Weintek
Огромное спасибо, вы были правы, просто ошибка в инструкции и data - попутали с data + перепаял все заработала=) Огромное спасибо, Ангела Хранителя вам!
-
- администратор
- Сообщения: 18758
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 973 раза
- Поблагодарили: 1854 раза
M221 Подключение к Weintek
Новый вопрос из этой темы перенесён, теперь он здесь: viewtopic.php?t=17596