ПЛК S7-1513PN SIPLUS портит данные на карте памяти при включении/отключении питания, ошибка на картинке.
Чтобы залить проект снова - приходится форматировать память силами контроллера. Карты памяти менял - не помогает. Контроллеры менял - ситуация таже, но с немного другим визуальным сопровождением (у одного контроллера моргает красная лампочка, у другого не моргает). Фирмварь одного контроллера обновил до 2.1.0 - не помогло.
Контроллер 6AG1 513-1AL00-2AB0, в проекте также, TIA Portal определяет что онлайн контроллер - это 6ES7 513-1AL02-0AB0, но считает их совместимыми.
Сталкиваюсь с таким сбоем на S7-1x00 первый раз.
Была ли у кого такая проблема и как ее решали?
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
S7-1513PN портит память при выключении/включении питания
Модератор: Глоб.модераторы
-
- эксперт
- Сообщения: 1172
- Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 20:35
- Имя: Анатолий Сергеевич
- Страна: Россия
- город/регион: Башкортостан
- Благодарил (а): 13 раз
- Поблагодарили: 68 раз
S7-1513PN портит память при выключении/включении питания
А в хардваре поменять пробовали заменить на соответствующий...установленный?
S7-1513PN портит память при выключении/включении питания
В хардваре стоит контроллер соответствующий надписи, которая есть на самом контроллере.
Если я поменяю на 6es7xxx, то в корзину не встанут другие модули входов-выходов, т.к. корзина либо вся SIPLUS, либо обычная версия.
Если я поменяю на 6es7xxx, то в корзину не встанут другие модули входов-выходов, т.к. корзина либо вся SIPLUS, либо обычная версия.
S7-1513PN портит память при выключении/включении питания
Проблему решили. Это баг ТИА Портала v.13 совместно с работой контроллера S7-1513 SIPLUS. Вот как это выглядит и решение:
http://www.youtube.com/watch?v=o1X1dFMn49s
http://www.youtube.com/watch?v=o1X1dFMn49s