F13 Не отображаются графические проволочные перемычки

Нумерация / Обработка / Клеммники / Штекеры / Перемычки / Отчеты (F11, F12, F13, F14)

Модератор: специалисты Eplan

Закрыто

Автор темы
BUCHINSKIY
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 21 апр 2014, 09:03
Имя: Бучинский Евгений Анатольевич

F13 Не отображаются графические проволочные перемычки

Сообщение BUCHINSKIY »

Добрый день,
подскажите пожалуйста, какие условия необходимо выполнить чтобы в отчете "спецификация клеммника" отображались графические проволочные перемычки? что должно быть в самой форме внесено и что в свойствах формы задано. Вроде бы уже все перепробовал - никакие перемычки не рисуются(((
Аватара пользователя

AGorskiy
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 3339
Зарегистрирован: 05 мар 2012, 15:00
Имя: Горский Андрей Сергеевич
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 181 раз
Поблагодарили: 368 раз

Re: Обсуждение форм отчетов по клеммам (f11, f12, f13, f14)

Сообщение AGorskiy »

Необходимо и достаточно, чтобы в данном отчете были свойства:
<20000> Свойства клеммы / <13046> Графика для внешн. пров. перемычек - для внешних перемычек (проволочных)
<20000> Свойства клеммы / <13045> Графика для внутр. пров. перемычек - для внутренних перемычек (проволочных)
<20000> Свойства клеммы / <13047> Графика для мостовых перемычек - "мостики"

Посмотрите эти формы http://www.eplan4all.info/2013/02/f11-s ... m-dlya-e4/
http://www.eplan4all.info/2013/02/f11-s ... klemmnika/
http://www.eplan4all.info/2013/02/f12-s ... ika-vnutr/
Все знания для всех. Поиск знаний священен. Обмен знаниями священен. Копирование священно.

Автор темы
BUCHINSKIY
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 21 апр 2014, 09:03
Имя: Бучинский Евгений Анатольевич

Re: Обсуждение форм отчетов по клеммам (f11, f12, f13, f14)

Сообщение BUCHINSKIY »

AGorskiy, спасибо