Здравствуйте, коллеги!
Имеем клеммник, состоящий из клемм с разным определением функции (например, PE-клемма и проходная клемма с мостовой перемычкой). Требуется отсортировать клеммы внутри клеммника так, чтобы в отчёте f13 они отображались в порядке их расположения на принципиальной схеме.
В версии P8 2.0 пользовались сортировкой клеммников (Данные проекта - Клеммники - Обработать - Сортировать - С ориент. на страницы). Работало.
В версии P8 2.4 пытаемся проделать описанную операцию, но после нажатия "Применить" сортировка слетает и клеммы сортируются группами по определению функции, то есть, сначала все проходные клеммы, затем все PE-клеммы. Та же история происходит и с сортировкой по перемычкам или по внешним кабелям.
Кто-нибудь сталкивался? Как это победить?
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
F13 Сортировка клемм согласно расположению на схеме
Модератор: специалисты Eplan
-
- здесь недавно
- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 20 авг 2014, 10:35
- Имя: Моисеев Андрей Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 1 раз
F13 Сортировка клемм согласно расположению на схеме
Чему бы грабли ни учили, а сердце верит в чудеса!
EPLAN Electric P8 2.9 SP1 Update 10
EPLAN Electric P8 2.9 SP1 Update 10
-
- знаток Eplan
- Сообщения: 456
- Зарегистрирован: 15 май 2012, 12:36
- Имя: Чистякова Оксана
- Страна: Россия
- город/регион: Череповец
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 17 раз
Re: Обсуждение форм отчетов по клеммам (f11, f12, f13, f14)
Версия 2.4.
Навигатор клеммников. Сортировка ПКМ - с ориентацией на страницы - все работает. В отчете попробуйте прописать сортировку "Идентификатор сортировки", должно все получиться.
Навигатор клеммников. Сортировка ПКМ - с ориентацией на страницы - все работает. В отчете попробуйте прописать сортировку "Идентификатор сортировки", должно все получиться.
______________________________________________________
Я слышу и забываю. Я вижу и запоминаю. Я делаю и понимаю.
Я слышу и забываю. Я вижу и запоминаю. Я делаю и понимаю.
-
- знаток Eplan
- Сообщения: 3339
- Зарегистрирован: 05 мар 2012, 15:00
- Имя: Горский Андрей Сергеевич
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 181 раз
- Поблагодарили: 368 раз
Re: Обсуждение форм отчетов по клеммам (f11, f12, f13, f14)
Сотрите идентификатор сортировки и повторите операцию.
Все знания для всех. Поиск знаний священен. Обмен знаниями священен. Копирование священно.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 20 авг 2014, 10:35
- Имя: Моисеев Андрей Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Re: Обсуждение форм отчетов по клеммам (f11, f12, f13, f14)
Оксана, спасибо, всё получилось!Dyma писал(а):Версия 2.4.
Навигатор клеммников. Сортировка ПКМ - с ориентацией на страницы - все работает. В отчете попробуйте прописать сортировку "Идентификатор сортировки", должно все получиться.
Про идентификатор сортировки думали, но прописать сортировку в отчёте не догадались.
Чему бы грабли ни учили, а сердце верит в чудеса!