Начал делать КЖ (кабельнотрубный журнал по ГОСТ 21.613-88). Делаю первый раз, и если с самой формой разобрался, то с выводом в нее данных какая то шляпа у меня творится...
Суть вот в чем, данный отчет я хочу получить через форму "Перечень кабелей *f10".
Что делаю:
1)Рисую схему внешних проводок.Приборы->Коробка(страница 1),Коробка->Шкаф АСУ ТП(страница 2):
2)Далее создаю такую вот форму:
Но тут надо сделать оговорку-т.к. у меня на листе 1 кабели которые идут от приборов до распред. коробки, а на листе 2 кабель "магистральный" который идет от коробки на пульт, мне в КЖ нужны эти кабели. Но вот загвоздка, если я делаю одну и ту же форму, то "Откуда-Куда" для приборов получается нормально, а вот от коробки до пульта, источник и цель поменяны местами:
Убирал галку в свойстве соединения "Поменять источник-цель местами" нифига не вышло...Решил сделать подчиненную форму, и в качестве критерия указал что у магистрального кабеля будет какой нить функциональный текст. И в этой подчиненной форме Откуда-Куда поменял Источник и Цель местами в форме.
Но теперь все кабели отображаются по подчиненной форме(хотя в условиях четко указал чтобы форма применялась лишь для тех кабелей у которых в поле Функциональный текст есть запись "коробка").
Короче так все замудрено написал, вот сжатый проект, если есть у кого желание-гляньте!
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
F10 Кабельнотрубный журнал по ГОСТ
Модератор: специалисты Eplan
-
- знаток Eplan
- Сообщения: 973
- Зарегистрирован: 18 ноя 2013, 08:32
- Имя: Сергей
- Страна: Россия
- Благодарил (а): 90 раз
- Поблагодарили: 116 раз
F10 Кабельнотрубный журнал по ГОСТ
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- знаток Eplan
- Сообщения: 1136
- Зарегистрирован: 21 сен 2012, 22:45
- Имя: aranea
- Благодарил (а): 30 раз
- Поблагодарили: 165 раз
Re: Обсуждение форм отчетов по кабелю (f07, f08, f09, f10)
Свойство кабеля (определения кабеля) <20064> Кабель: заменить источник и цель
меняет источник и цель направления кабеля
вопрос только в этом?
как Е определяет что есть цель, а что источник написано в хэлпе
меняет источник и цель направления кабеля
вопрос только в этом?
как Е определяет что есть цель, а что источник написано в хэлпе
-
- знаток Eplan
- Сообщения: 973
- Зарегистрирован: 18 ноя 2013, 08:32
- Имя: Сергей
- Страна: Россия
- Благодарил (а): 90 раз
- Поблагодарили: 116 раз
Re: Обсуждение форм отчетов по кабелю (f07, f08, f09, f10)
Получилось)
А я сдуру менял источник и цель в Точке определения соединения,а не в кабеле...Но по сути по прежнему не понятно,почему подчиненная форма "назначалась" всем кабелям,а не только тем у которых в Функциональном тексте есть запись "коробка"?
А я сдуру менял источник и цель в Точке определения соединения,а не в кабеле...Но по сути по прежнему не понятно,почему подчиненная форма "назначалась" всем кабелям,а не только тем у которых в Функциональном тексте есть запись "коробка"?
-
- знаток Eplan
- Сообщения: 973
- Зарегистрирован: 18 ноя 2013, 08:32
- Имя: Сергей
- Страна: Россия
- Благодарил (а): 90 раз
- Поблагодарили: 116 раз
Re: Обсуждение форм отчетов по кабелю (f07, f08, f09, f10)
Добрый день!
Кто нибудь делает "Потребность кабелей и труб" в КЖ?Т.е. вывод общей длины кабелей и труб после кабельного журнала? В той форме что требует гост никак не допру,как вывести и кабель и трубу в одной строке...И как расположить марку кабеля слева направо(т.е. в каждом столбце своя марка кабеля)....Че то мне кажется в таком виде этот отчет не сделать
Кто нибудь делает "Потребность кабелей и труб" в КЖ?Т.е. вывод общей длины кабелей и труб после кабельного журнала? В той форме что требует гост никак не допру,как вывести и кабель и трубу в одной строке...И как расположить марку кабеля слева направо(т.е. в каждом столбце своя марка кабеля)....Че то мне кажется в таком виде этот отчет не сделать
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.