1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

S7-400 не запускается после выключ/включения электричества

Модератор: Глоб.модераторы

Ответить

Автор темы
egor_a_blinov
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 03 апр 2017, 05:36
Имя: Егор
Благодарил (а): 1 раз

S7-400 не запускается после выключ/включения электричества

Сообщение egor_a_blinov »

Добрый день.
Есть резервированная система на S7-400. В обоих контроллерах: вся память энергозависима, 100% рабочие батарейки, 100% рабочие модули питания (это все проверено). При отключении и последующем включении напряжения в одном контроллере программа остается (батарейки не дают ей пропасть), а во втором всегда косячится программа, и без заливки заново ПО не работает контроллер. В чем может быть проблема? Модули питания даже местами меняли. Все равно ситуация повторяется. Получается проблема в самом процессорном модуле?
Спасибо.
Аватара пользователя

aranea
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 1136
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 22:45
Имя: aranea
Благодарил (а): 30 раз
Поблагодарили: 165 раз

S7-400 не запускается после выключ/включения электричества

Сообщение aranea »

система H? она работала в резервированном режиме до отключения?
REDF не горит? на одном горит RACK0 на другом RACK1?
какой заказной сборки или ПЛК? какая корзина? карты памяти какие? блоки питания? батарейки когда меняли?
Изображение

Автор темы
egor_a_blinov
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 03 апр 2017, 05:36
Имя: Егор
Благодарил (а): 1 раз

S7-400 не запускается после выключ/включения электричества

Сообщение egor_a_blinov »

aranea писал(а): система H?
Да
aranea писал(а): она работала в резервированном режиме до отключения?
Да
aranea писал(а): REDF не горит?
Сейчас, когда везде ПО есть, не горит. когда на одном из ПЛК программа пропадает, то горит
aranea писал(а): на одном горит RACK0 на другом RACK1?
Да, все верно
aranea писал(а): какой заказной сборки или ПЛК? какая корзина? карты памяти какие? блоки питания? батарейки когда меняли?
Батарейки меняли 2 месяца назад.

Питание: PS 407 10A R 407-0KR02-0AA0
Процессорный: CPU 414-4H 414-4HJ04-0AB0 V4.0.10
Карта памяти: MC 952 / 2MB / RAM / 6ES7 952-1AL00-0AA0
Аватара пользователя

aranea
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 1136
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 22:45
Имя: aranea
Благодарил (а): 30 раз
Поблагодарили: 165 раз

S7-400 не запускается после выключ/включения электричества

Сообщение aranea »

так всегда было или недавно стало или недавно обнаружилось?
что пишут в буфере обоих ПЛК на момент выключения/запуска?
программа остается в мастере на момент выключения? что если попробовать наоборот?
или слетает всегда в конкретном ЦПУ независимо от режима?
какие лампочки горят/мигают еще?
артикул корзины?
есть возможность залить новый пустой проект и проверить?
в документации смотрели похожие симптомы?
вообще ведь если к одной работающей голове H-системы поставить вторую пустую, рабочая должна синхронизировать программу в пустой и запустить резервированный режим же?
давно не трогал S7-400H..

ps. если с одного ПЛК программа слетела, а второй работает, то как вы заливаете ее в слетевший? она же только в мастер заливается, а потом синхронизируется. через холодный стоп? если погасить БП на слетевшем и через пару минут включить? если сделать MRES на слетевшем?
Изображение

Автор темы
egor_a_blinov
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 03 апр 2017, 05:36
Имя: Егор
Благодарил (а): 1 раз

S7-400 не запускается после выключ/включения электричества

Сообщение egor_a_blinov »

Так случается после каждого длительного отключения напряжения на заводе, если ИБП заканчивается.

что пишут в буфере обоих ПЛК на момент выключения/запуска?
программа остается в мастере на момент выключения? что если попробовать наоборот?
или слетает всегда в конкретном ЦПУ независимо от режима?

это все нужно проверять. не могу ответить.


какие лампочки горят/мигают еще?
горит только RUN и все. все как-бы нормально в рабочем режиме. и резервирование работает, проверяли.

Так, ну все ваши советы я понял, но эксперементировать и проверять все это мне сейчас не дадут. Систему срочно в работу нужно уже запускать "как есть" и работать. Ваши советы сохраню, и как только будет возможность, проверю все, что вы написали. Потом дальше видно будет. Спасибо.

SergeyNK
новенький
новенький
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 10 авг 2017, 15:44
Имя: Сергей

S7-400 не запускается после выключ/включения электричества

Сообщение SergeyNK »

Добрый день. Нашли выход из ситуации?
Если нет,попробуйте после очередной посадки напряжения при помощи переключателя на контроллере перевести сперва на "srop" а потом перевести на "run". Контроллер должен запуститься,визуализация запуститься
Ответить

Вернуться в «ПЛК SIMATIC (S7-200, S7-1200, S7-300, S7-400, S7-1500, ET200)»