Здравствуйте !
Что нужно сделать (скорее всего - как настроить ОРС-сервер), чтобы при закрытии WinCC RT, не обнулялись бы значения тэгов внутри ОРС-сервера (используем ОРС.Simatic.Net) ?
К примеру, на другом компьютере, в аналогичной ситуации (но с ОРС-сервером другого производителя) значения тэгов не обнуляются.
На обоих компах используем : WinCC v.7.0 SP3 Upd1
На компе РС1 с "сименсовским" ОРС - сервером, из "харда" и "софта" установлено :
- плата CP5613A2 ;
- Simatic NET РС Software v.7.1 + SP5 ;
- DX OPC server v.7.1, и в нём используем OPC сервер OPC.Simatic.Net ;
- сконфигурирована станция "Simatic PC Station" ;
На другом компе РС2 используем внешний "Profibus-LAN" - конвертер и на РС2 установлен ОРС-сервер другого производителя.
Оба компьютера, по очереди подключаем через PROFIBUS к одному и тому же PLC SMART2. Данные в обоих случаях передаются нормально, но при закрытии WinCC RT в РС2, данные в PLC остаются, а в случае c РС1 (там, где всё "сименсовское") – данные в PLC полностью обнуляются, что очень и очень не "зер гут", т.к. в PLC обнуляются все значения уставок техпроцесса и коэффициентов ПИД-регулятора.
Заранее благодарен.
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
WinCC RT, при остановке, обнуляет значения всех тэгов в ОРС-сервере ОРС.Simatic.Net.
Модератор: Глоб.модераторы
-
- эксперт
- Сообщения: 1172
- Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 20:35
- Имя: Анатолий Сергеевич
- Страна: Россия
- город/регион: Башкортостан
- Благодарил (а): 13 раз
- Поблагодарили: 68 раз
WinCC RT, при остановке, обнуляет значения всех тэгов в ОРС-сервере ОРС.Simatic.Net.
Орс- сервер - это шлюз, напрямую он никакие изменения делать не может сам по себе.
Ищите проблему в конфигурации станции.
Если есть возможность поэкспериментировать, то накатите проект со второй станции на первую, поправьте сетевые настройки и проверьте как будет себя вести система.