CPU 311C-2DP и две im 151-1 standart
Модератор: Глоб.модераторы
-
- здесь недавно
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 30 окт 2016, 16:36
- Имя: Богданов Сергей Михайлович
- Благодарил (а): 1 раз
CPU 311C-2DP и две im 151-1 standart
Добрый день уважаемые форумчане!
Появилась необходимость запустить несколько транспортёров по "временной" схеме.
В шкафах установлены станции DP im151-1 standart. CPU 313C-2DP соединил Profibus со станциями.
В TIA Portal v11 создал проект, сконфигурировал оборудование, добавил сеть Profibas. Настроил её. Загрузил проект в CPU. В Force table проверил все входы выходы DP станций. Написал функцию для работы с кнопками ( нажал-включил нажал-выключил ). При работе с одной кнопкой и одним мотором все правильно работает. При добавлении остальных кнопок и моторов Программа перестает работать. При нажатии на кнопки они работают как будто с дребезгом. Может как то надо настраивать вызов функции? С DP станциями и CPU 300й серии пытаюсь работать впервые. Данная функция на s7-1200 работает исправно! Что можете подсказать?
Появилась необходимость запустить несколько транспортёров по "временной" схеме.
В шкафах установлены станции DP im151-1 standart. CPU 313C-2DP соединил Profibus со станциями.
В TIA Portal v11 создал проект, сконфигурировал оборудование, добавил сеть Profibas. Настроил её. Загрузил проект в CPU. В Force table проверил все входы выходы DP станций. Написал функцию для работы с кнопками ( нажал-включил нажал-выключил ). При работе с одной кнопкой и одним мотором все правильно работает. При добавлении остальных кнопок и моторов Программа перестает работать. При нажатии на кнопки они работают как будто с дребезгом. Может как то надо настраивать вызов функции? С DP станциями и CPU 300й серии пытаюсь работать впервые. Данная функция на s7-1200 работает исправно! Что можете подсказать?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- авторитет
- Сообщения: 802
- Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
- Имя: Патрушев Олег Валерьевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Н.Новгород
- Благодарил (а): 110 раз
- Поблагодарили: 158 раз
CPU 311C-2DP и две im 151-1 standart
Вы бы тогда уж и первые две цепочки показали, а то, если переменные tmp1 и tmp2 реально из области "временные" и не инициализированы при входе в функцию, то это неправильно.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 30 окт 2016, 16:36
- Имя: Богданов Сергей Михайлович
- Благодарил (а): 1 раз
CPU 311C-2DP и две im 151-1 standart
Вот весь мой проект!
Если оставляю одну кнопку-всё работает. При добавлении 2ой и более кнопок получается чехорда!
И ещё вопрос. Возможна работа IEC таймеров в в данной системе?
Если оставляю одну кнопку-всё работает. При добавлении 2ой и более кнопок получается чехорда!
И ещё вопрос. Возможна работа IEC таймеров в в данной системе?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- авторитет
- Сообщения: 802
- Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
- Имя: Патрушев Олег Валерьевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Н.Новгород
- Благодарил (а): 110 раз
- Поблагодарили: 158 раз
CPU 311C-2DP и две im 151-1 standart
Я как раз имел в виду функцию FC1 и объявления в ней переменных tmp1 и tmp2. Если это локальные переменные, то их надо инициализировать при вызове функции. Скриншоты описания переменных FC1 и ее цепочки нужны.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 30 окт 2016, 16:36
- Имя: Богданов Сергей Михайлович
- Благодарил (а): 1 раз
CPU 311C-2DP и две im 151-1 standart
Цепочки FC1 в начале темы (3 первых Network)
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- авторитет
- Сообщения: 802
- Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
- Имя: Патрушев Олег Валерьевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Н.Новгород
- Благодарил (а): 110 раз
- Поблагодарили: 158 раз
CPU 311C-2DP и две im 151-1 standart
Мне показалось или tmp3 в обоих вызовах m30.2 ? Это так и должно быть?
-
- здесь недавно
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 30 окт 2016, 16:36
- Имя: Богданов Сергей Михайлович
- Благодарил (а): 1 раз
CPU 311C-2DP и две im 151-1 standart
Судя по всему "Дело было не в бабине". POV спасибо что ткнул носом. Но вопрос по применению IEC таймеров остаётся!
-
- авторитет
- Сообщения: 802
- Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
- Имя: Патрушев Олег Валерьевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Н.Новгород
- Благодарил (а): 110 раз
- Поблагодарили: 158 раз
CPU 311C-2DP и две im 151-1 standart
Чем старые "классические" не устраивают? У меня в 313C-2DP дает выбирать три таймера IEC (TP, TON, TOF) и 5 таймеров SIMATIC, в релейке. В чем вопрос с таймерами то? TIA v13 SP1 пока.