Доброго времени, уважаемые коллеги!
Сочту за честь услышать от вас ответы на мои (возможно глупые) вопросы, ответ на которые я пока не нашел.
Имеется управляющий производственной линией по
работе с листовым металлом, ПЛК
Siemens S7 313c-2 DP 313-6CG04-0AB0.
Панель оператора, модуль согласования (ЭБУ) частотников, сами частотники и привода - SEW (если необходимо, я напишу их модели).
Исходного проекта от S7 у нас нет и не будет, вариантов получить
его нет.
Из бэкапов имеется рабочий проект панели оператора, считаные параметры всех приводов и самое главное - проект Сименса, считаный с карты WINHEXом и записанный на идентичную карту, рабочий.
То есть, когда возникал сбой (главный частотник не выходил в режим "автомат" выдавая на себе ошибку "не готов") мы благополучно ресетили сименс, ставили в него карту с бэкапом проекта и все летело дальше.
До очередного аналогичного сбоя.
Но случилась беда. После последних программных манипуляций с ним создателями проекта, линия отработала ровно год и встала в аналогичную ошибку. Беда в том, что наш чудесный Сименс больше не выполняет общий сброс по мануалу через два интервала, сбрасывает он только переменные (ввод с пульта). То есть полный сброс я больше сделать ему не могу, светодиод не моргает с частотой 2гц как описано в мануале.
Вопросы.
Могли заблокировать возможность общего сброса?
Как его обнулить?
Как поправить системное время на полгода назад (подозрение на закладку) ?
Возможно ли заменить наш ПЛК на аналогичный S7-313 другой модификации и если возможно, то на какой?
Опыт ремонта электроники есть огромный, любая пайка, считать-записать (в разумных пределах) осилю.
Благодарю за внимание, прошу прощения если вопрос поднимался и ответ на него давно есть... много чего перерыл.
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Вопросы по Siemens S7-313
Модератор: Глоб.модераторы
-
- новенький
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 15 мар 2017, 05:48
- Имя: Данила
- Страна: Россия
- город/регион: Тверь
-
- здесь недавно
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 16 мар 2017, 13:18
- Имя: Виктор
- Благодарил (а): 1 раз
Вопросы по Siemens S7-313
Привет.
Тут конечно нужен программатор и знание дела.
Возможно "обновленная" ваша программа загружается при старте с "неудобными" для вас параметрами.
Тут нужно смотреть блоки программ.
Я вижу тут 2 пути:
1 - Это корректировка программы
2 - Это разобраться с ошибкой частотника. Не совсем понятно, как частотник блокирует вашу программу.
Проект бекапа для контроллера выложите куда-нить, посмотреть охота.
Тут конечно нужен программатор и знание дела.
Нет.
Возможно "обновленная" ваша программа загружается при старте с "неудобными" для вас параметрами.
Нет такого (см 1 ответ)
Тут нужно смотреть блоки программ.
С помощью программатора или панели оператора, если не ней есть такой функционал.
Заменить можно, но нужно делать изменения тогда в программе и прогружать HW в контроллер.
Я вижу тут 2 пути:
1 - Это корректировка программы
2 - Это разобраться с ошибкой частотника. Не совсем понятно, как частотник блокирует вашу программу.
Проект бекапа для контроллера выложите куда-нить, посмотреть охота.