1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Программирование в PC WORX 6.20.152

SCADA, серверы, АРМ верхнего уровня, диспетчерские

Модератор: Глоб.модераторы

Закрыто

Автор темы
Khutr
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 15 фев 2017, 10:19
Имя: Тимур
Страна: Казахстан
город/регион: Астана

Программирование в PC WORX 6.20.152

Сообщение Khutr »

Доброго времени суток.
Есть небольшая САУ для управления генератором на плк ILC 330 PN.

Реализована защита по точкам.
[+]
Изображение
В данный момент ТЗ T15_16_Alarm работает по схеме любая из двух, необходимо сделать по схеме два из двух.
Я так понял надо "прогнать" их через блок И, но как это сделать не пойму.

Помогите советом как сделать, впервые столкнулся с pcworx. :ges_help:

Автор темы
Khutr
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 15 фев 2017, 10:19
Имя: Тимур
Страна: Казахстан
город/регион: Астана

Программирование в PC WORX 6.20.152

Сообщение Khutr »

Тему можно закрыть, разобрался.
[+]
Изображение
вот вредитель, сделал вместо него блок AND.