- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
WinCC flex Многомастерный режим ProfiBus
Модератор: Глоб.модераторы
-
- новенький
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 24 янв 2017, 22:12
- Имя: Трофимов Дмитрий Борисович
- Страна: Россия
- Благодарил (а): 1 раз
WinCC flex Многомастерный режим ProfiBus
Коллеги, нужен совет. Существует действующий проект. step 7, s7-400 распределенная периферия через ET станции посредством сети profibus. Появилась необходимость расширения, с добавлением в общую сеть profibus панели TP177B. Проект панели выполнен в WinCC Flex. Вопрос, будет ли панель считывать данные с S7-400 (мастер profibus dp) без добавления в HW config step 7, а просто загрузкой через WinCC Flex. Или проект WinCC Flex нужно интегрировать в степ 7, или просто сконфигурировать устройсто TP177B в HW cjnfig, или в принципе не будет работать в многомастерной среде. Очень нужы советы, кто уже имел опыт подобных задач. Заранее благодарен.....
-
- завсегдатай
- Сообщения: 524
- Зарегистрирован: 05 окт 2009, 11:51
- Имя: Тихомиров Дмитрий Викторович
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 17 раз
- Поблагодарили: 20 раз
WinCC flex Многомастерный режим ProfiBus
Ничего не нужно, можно сделать полностью отдельный проект панели. Адрес контроллера, реки и слоты его только правильно указать. Если интегрировать проект панели в проект S7, то получите плюшки, вроде возможности выбора контроллера для установления связи из уже имеющихся в проекте, выбора тегов из DB этого контроллера и т.д. Это всё может немного облегчить работу, но не является необходимым условием для работы панели в общей сети.