Уважаемые, форумчане подскажите пожалуйста как можно проверить работоспособность портов коммутатора moxa ed405a, дело в то, что на коммутаторе горит светодиод fault, в мануале moxa пишут, что это или проблема с питанием или с ethernet связью, питание проверял(23,7в).
Используются 5 из шести портов, на каждом задействованном порту часто моргает зелёный светодиод, что говорит о нормальной передаче данных между устройствами со скоростью 100Мб/с, если я правильно понимаю, а значит ethernet-кабель в порядке.....
Спасибо.
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Коммутатор сетей Ethernet Moxa ED405-a
Модератор: Глоб.модераторы
-
- шаман
- Сообщения: 971
- Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
- Имя: Соловьев Алексей Леонидович
- Страна: Россия
- город/регион: Иваново
- Благодарил (а): 26 раз
- Поблагодарили: 187 раз
Коммутатор сетей Ethernet Moxa ED405-a
Этот коммутатор имеет два входа питания. fault может гореть, если питание подведено только на один вход. При этом коммутатор будет нормально функционировать.
-
- администратор
- Сообщения: 4925
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
- Имя: Диев Александр Васильевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Сегежа, Карелия
- Благодарил (а): 245 раз
- Поблагодарили: 426 раз
Коммутатор сетей Ethernet Moxa ED405-a
Иногда у них ещё ошибка вылетает из-за повышенного траффика на каком-то из портов. Можно залезть в админку и посмотреть там логи.
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.
-
- осмотрелся
- Сообщения: 144
- Зарегистрирован: 20 янв 2015, 10:13
- Имя: Алексей
- Страна: Россия
- Поблагодарили: 10 раз
Коммутатор сетей Ethernet Moxa ED405-a
Моха ЕДС 4хх серии настолько надежный, что я первый раз слышу чтобы у него были какие то отказы.
Как правильно сказали выше - залезть по веб интерфейсу и посмотреть что там пишет.
Еще как вариант. у него на клеммнике вверху 1 и 2 клеммы это +24, -24 первое питание, а 5 и 6 клеммы +24, -24 второе питание (номера клемм лучше проверить по мануалу). Проще всего сначала отключить второе питание и посмотреть, будет ли он нормально работать на первом питании. А потом наоборот - отключить первое и посмотреть как работает на втором.
Кроме того там по умолчанию включен турборинг. Если так - нужно посмотреть настройки. Если он настроен как корневой свитч турборинга, а самого кольца нет, то тоже будет гореть отказ.
Т.е.
шаг 1: проверить по очереди что оба питания нормальные.
шаг 2: посмотреть что пишет в вебинтерфейсе.
шаг 3: посмотреть настройки турборинга.
Как правильно сказали выше - залезть по веб интерфейсу и посмотреть что там пишет.
Еще как вариант. у него на клеммнике вверху 1 и 2 клеммы это +24, -24 первое питание, а 5 и 6 клеммы +24, -24 второе питание (номера клемм лучше проверить по мануалу). Проще всего сначала отключить второе питание и посмотреть, будет ли он нормально работать на первом питании. А потом наоборот - отключить первое и посмотреть как работает на втором.
Кроме того там по умолчанию включен турборинг. Если так - нужно посмотреть настройки. Если он настроен как корневой свитч турборинга, а самого кольца нет, то тоже будет гореть отказ.
Т.е.
шаг 1: проверить по очереди что оба питания нормальные.
шаг 2: посмотреть что пишет в вебинтерфейсе.
шаг 3: посмотреть настройки турборинга.