Витая пара от Siemens для ProfiNet

Модератор: Глоб.модераторы

Ответить

Автор темы
ASD
новенький
новенький
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 05 янв 2017, 10:10
Имя: Anton D.

Витая пара от Siemens для ProfiNet

Сообщение ASD »

Здравствуйте, уважаемые Господа!
Прошу проконсультировать по моей проблеме,

Имеется:
- cистема управления техпроцессом на базе ПЛК S7-1516 с распределенной периферией ET200S (IM151-3 Profinet)
- соединения между ПЛК и станциями выполнены "обычной" FTP витой парой (проложена отдельно от прочих сетей), с оригинальными наконечниками Siemens.

Проблема:
Периодически в диагностическом буфере возникают сообщения типа "User data failure of hardware component", статус отдельных модулей на разных станциях "input/output data not available", иконки ET200S меняется на "OK, error in lower-level component", на процессоре начинает мигать индикатор ERROR, причем фактически станции ET200S остаются "зелеными", индикаторы SF и BF не загораются.
Через некоторое время проблема исчезает, а затем хаотически повторяется...

Вопрос:
Связано ли это с применением "неоригинальной" витой пары для profinet?
Если да, то будет ли смысл выполнять какие-нибудь доп.мероприятия (доп. экран в виде металлорукава) или только замена на оригинал?

Заранее благодарю за комментарии!

Михайло
эксперт
эксперт
Сообщения: 3643
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
город/регион: г. Чехов, МО
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 286 раз

Витая пара от Siemens для ProfiNet

Сообщение Михайло »

error in low-level component - это ошибка на уровне GSDML-файлов. Проверить версию GSDML прежде всего (совместимость с версиями прошивок железа). Заново загрузить GSDML-файлы и т.п.

А помехи - это более высокий уровень, должны перехватываться протоколами.