Здравствуйте, уважаемые Господа!
Прошу проконсультировать по моей проблеме,
Имеется:
- cистема управления техпроцессом на базе ПЛК S7-1516 с распределенной периферией ET200S (IM151-3 Profinet)
- соединения между ПЛК и станциями выполнены "обычной" FTP витой парой (проложена отдельно от прочих сетей), с оригинальными наконечниками Siemens.
Проблема:
Периодически в диагностическом буфере возникают сообщения типа "User data failure of hardware component", статус отдельных модулей на разных станциях "input/output data not available", иконки ET200S меняется на "OK, error in lower-level component", на процессоре начинает мигать индикатор ERROR, причем фактически станции ET200S остаются "зелеными", индикаторы SF и BF не загораются.
Через некоторое время проблема исчезает, а затем хаотически повторяется...
Вопрос:
Связано ли это с применением "неоригинальной" витой пары для profinet?
Если да, то будет ли смысл выполнять какие-нибудь доп.мероприятия (доп. экран в виде металлорукава) или только замена на оригинал?
Заранее благодарю за комментарии!
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Витая пара от Siemens для ProfiNet
Модератор: Глоб.модераторы
-
- новенький
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 05 янв 2017, 10:10
- Имя: Anton D.
-
- эксперт
- Сообщения: 3643
- Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
- Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
- город/регион: г. Чехов, МО
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 286 раз
Витая пара от Siemens для ProfiNet
error in low-level component - это ошибка на уровне GSDML-файлов. Проверить версию GSDML прежде всего (совместимость с версиями прошивок железа). Заново загрузить GSDML-файлы и т.п.
А помехи - это более высокий уровень, должны перехватываться протоколами.
А помехи - это более высокий уровень, должны перехватываться протоколами.