Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста!!!
Вышла из строя одна ось на двухдвигательном модуле Sinamics S120 на ЧПУ Sinumerik 840D sl (ошибка-перегрузка оси) на станке CTX. До покупки нового модуля хотели отключить ось через параметры. Для этого поменяли параметры MD30130, MD30240, p105 на 0. В результате старая ошибка исчезла, но появилась новая 27033 MD$MN_SAFE_DRIVE_LOGIC_ADDRESS[3]. Как я понял это связано с функцией safety integrated. Что делать дальше? Если нельзя отключить одну ось, то можно ли отключить полностью двухдвигательный модуль?
Заранее благодарен.
P.S. Извините,не нашел соответствующего раздела по ЧПУ Синумерик, поэтому пишу сюда.
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Отключение оси Sinamics S120 на ЧПУ Sinumerik 840D sl
Модератор: Глоб.модераторы
-
- новенький
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 22 дек 2016, 15:36
- Имя: Семенкин Илья Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Усть-Катав, Челябинская обл.