- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Соединение ПЛК S7-400 со SCADA
Модератор: Глоб.модераторы
-
- здесь недавно
- Сообщения: 34
- Зарегистрирован: 02 дек 2013, 08:20
- Имя: Влад.
- Страна: РФ
- город/регион: ЮФО
- Благодарил (а): 9 раз
Соединение ПЛК S7-400 со SCADA
Добрый день!
Передо мной стоит задача запрограммировать контроллер на базе CPU S7-414 и подключить его к SCADA. Если с программированием проблем нет, уже сталкивался, то с коммуникацией у меня сложности. Контроллер б/у и уже сконфигурирован, новые модули желательно не покупать. К CPU подключен коммуникационный блок CP-443-5 basic, "родные" порты CPU заняты периферией. Вопросы в следующем:
1. Какую плату предпочтительнее использовать на ПК, на котором будет стоять SCADA, чтобы соединить его с СР-443 по profibus?
2. Посоветуйте OPC-сервер для соединения контроллера со скадой (буду использовать MasterSCADA). Ранее я уже использовал Keepware для этих целей, но тогда я подключал по Ethernet, а по profibus что-то не получается, может я чего-то не понимаю.
3. Вопрос по СР-443: он способен заменить "родной" порт cpu? Т.е., можно ли через него программировать контроллер так же, как непосредственно? Нужно ли в пользовательской программе в контроллере прописывать что-либо для этого? (помимо конфигурации hardware). Сейчас я если подключаюсь к нему из Step7 5.5, то вижу только то, что он есть, и не более того.
Передо мной стоит задача запрограммировать контроллер на базе CPU S7-414 и подключить его к SCADA. Если с программированием проблем нет, уже сталкивался, то с коммуникацией у меня сложности. Контроллер б/у и уже сконфигурирован, новые модули желательно не покупать. К CPU подключен коммуникационный блок CP-443-5 basic, "родные" порты CPU заняты периферией. Вопросы в следующем:
1. Какую плату предпочтительнее использовать на ПК, на котором будет стоять SCADA, чтобы соединить его с СР-443 по profibus?
2. Посоветуйте OPC-сервер для соединения контроллера со скадой (буду использовать MasterSCADA). Ранее я уже использовал Keepware для этих целей, но тогда я подключал по Ethernet, а по profibus что-то не получается, может я чего-то не понимаю.
3. Вопрос по СР-443: он способен заменить "родной" порт cpu? Т.е., можно ли через него программировать контроллер так же, как непосредственно? Нужно ли в пользовательской программе в контроллере прописывать что-либо для этого? (помимо конфигурации hardware). Сейчас я если подключаюсь к нему из Step7 5.5, то вижу только то, что он есть, и не более того.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 47
- Зарегистрирован: 21 сен 2013, 12:22
- Имя: Алексей Андреевич
- Страна: Россия
- город/регион: Обнинск
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 10 раз
Соединение ПЛК S7-400 со SCADA
ОРС сервер лучше использовать тогда МастерСкады для контроллеров сиеменс.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 635
- Зарегистрирован: 29 сен 2008, 17:05
- Имя: Алексей Угрюмов
- Страна: Россия
- город/регион: СПб
- Благодарил (а): 13 раз
- Поблагодарили: 25 раз
Соединение ПЛК S7-400 со SCADA
Родную сименсовскую. На ней можно поднять S7 соединения (c портом на CPU то уж точно получалось/ c СР-443 не пробывал).
http://www.aqad.ru/index.php?tree=10000 ... 7=10028800
Родной сименсовский OPC_SimaticNet https://simaticby.wordpress.com/2011/08 ... pc-server/
Alex.
-
- эксперт
- Сообщения: 1172
- Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 20:35
- Имя: Анатолий Сергеевич
- Страна: Россия
- город/регион: Башкортостан
- Благодарил (а): 13 раз
- Поблагодарили: 68 раз
Соединение ПЛК S7-400 со SCADA
Прочитал топик и вспомнил что тоже в скором времени предстоит этим заняться, теперь знаю как!)))alex_ugrumov писал(а): Родной сименсовский OPC_SimaticNet https://simaticby.wordpress.com/2011/08 ... pc-server/
А без коммуникационного процессора никак в пк соединение не поднимется? Имею ввиду интегрированной сетевой картой...
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 635
- Зарегистрирован: 29 сен 2008, 17:05
- Имя: Алексей Угрюмов
- Страна: Россия
- город/регион: СПб
- Благодарил (а): 13 раз
- Поблагодарили: 25 раз
Соединение ПЛК S7-400 со SCADA
Борис же спрашивал про соединение по Profibus. Для него, конечно, нужна Профибусная карта в ПК. Ethernet соединение поднимется и через "бытовую"сетевую карту ПК. А вот будет ли работать OPC через "бытовую", не могу сказать, не побывал. Наверно будет.megavolt86 писал(а):Прочитал топик и вспомнил что тоже в скором времени предстоит этим заняться, теперь знаю как!)))alex_ugrumov писал(а): Родной сименсовский OPC_SimaticNet https://simaticby.wordpress.com/2011/08 ... pc-server/
А без коммуникационного процессора никак в пк соединение не поднимется? Имею ввиду интегрированной сетевой картой...
Alex.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 635
- Зарегистрирован: 29 сен 2008, 17:05
- Имя: Алексей Угрюмов
- Страна: Россия
- город/регион: СПб
- Благодарил (а): 13 раз
- Поблагодарили: 25 раз
Соединение ПЛК S7-400 со SCADA
http://www.aksprom.biz/Catalog/Siemens/ ... 5-ExtendedBoris-Britva писал(а):
3. Вопрос по СР-443: он способен заменить "родной" порт cpu? Т.е., можно ли через него программировать контроллер так же, как непосредственно? Нужно ли в пользовательской программе в контроллере прописывать что-либо для этого? (помимо конфигурации hardware). Сейчас я если подключаюсь к нему из Step7 5.5, то вижу только то, что он есть, и не более того.
тут указано, что PG/OP функция поддерживается. Так что, да будет.
Alex.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 34
- Зарегистрирован: 02 дек 2013, 08:20
- Имя: Влад.
- Страна: РФ
- город/регион: ЮФО
- Благодарил (а): 9 раз
Соединение ПЛК S7-400 со SCADA
Я уже смотрел у мастер-скады на сайте, насколько я увидел, там два предложения: от самой инсат и от kepware, в обоих я поддержки profibus не увидел, только ethernet...
http://insat.ru/products/kw/OPC-SIEMS-NA00.pdf
http://www.insat.ru/prices/info.php?pid=16588
Тоже не вижу в нем поддержки pofibus. Если она есть, ткните пожалуйста носом.alex_ugrumov писал(а): Родной сименсовский OPC_SimaticNet https://simaticby.wordpress.com/2011/08 ... pc-server/
Беда в том, что не получается. Если я подключаюсь через родной порт, то контроллер позволяет посмотреть, что за программа в него залита, все fb, ob, fc и т.д., а если через CP-443, то только то, что он есть... Кто-нибудь работал с этим CР?
Работает, проверено. Даже через wi-fi. На kepware, во всяком случае.
Последний раз редактировалось Boris-Britva 01 дек 2016, 08:58, всего редактировалось 2 раза.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 47
- Зарегистрирован: 21 сен 2013, 12:22
- Имя: Алексей Андреевич
- Страна: Россия
- город/регион: Обнинск
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 10 раз
Соединение ПЛК S7-400 со SCADA
Посмотрите вот здесь http://www.aqad.ru/index.php?tree=10000 ... 6=10036816
-
- здесь недавно
- Сообщения: 46
- Зарегистрирован: 08 сен 2014, 08:56
- Имя: Курочкин Петр Александрович
- Благодарил (а): 12 раз
- Поблагодарили: 6 раз
Соединение ПЛК S7-400 со SCADA
Присматриваюсь к:
700-884-MPI21 NETLink® PRO Compact, PROFIBUS Ethernet Gateway https://www.helmholz.com/
С целью использования виртуалок для WinCC и Step7 5.5
700-884-MPI21 NETLink® PRO Compact, PROFIBUS Ethernet Gateway https://www.helmholz.com/
С целью использования виртуалок для WinCC и Step7 5.5
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 635
- Зарегистрирован: 29 сен 2008, 17:05
- Имя: Алексей Угрюмов
- Страна: Россия
- город/регион: СПб
- Благодарил (а): 13 раз
- Поблагодарили: 25 раз
Соединение ПЛК S7-400 со SCADA
Поддерживаю Алексей Андреевича. От себя - рекомендую использовать S7 OPC по Profibus. Сам использовал ещё 10 лет назад, и как раз в связке с MasterSCADA, всё отлично работало. Настоятельно рекомендую именно родное сименсовское, по тому чтоBoris-Britva писал(а):Тоже не вижу в нем поддержки pofibus. Если она есть, ткните пожалуйста носом.alex_ugrumov писал(а): Родной сименсовский OPC_SimaticNet https://simaticby.wordpress.com/2011/08 ... pc-server/
leck писал(а): Посмотрите вот здесь http://www.aqad.ru/index.php?tree=10000 ... 6=10036816
1) это точно заработает
2) можно использовать S7, а это позволит обращаться по любым адресам: M, BD.x и тд
Alex.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 34
- Зарегистрирован: 02 дек 2013, 08:20
- Имя: Влад.
- Страна: РФ
- город/регион: ЮФО
- Благодарил (а): 9 раз
Соединение ПЛК S7-400 со SCADA
Как я понял, этот OPC-сервер поставляется в комплекте с profibus-платами? Звучит обнадеживающе, ее все равно покупать.leck писал(а): Посмотрите вот здесь http://www.aqad.ru/index.php?tree=10000 ... 6=10036816
Или я неправильно понимаю? Когда работаешь с таким дорогим оборудованием, лучше 10 раз переспросить
-
- здесь недавно
- Сообщения: 47
- Зарегистрирован: 21 сен 2013, 12:22
- Имя: Алексей Андреевич
- Страна: Россия
- город/регион: Обнинск
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 10 раз
Соединение ПЛК S7-400 со SCADA
Чтобы Вам не гадать, будет ли сервер Инсата работать с S7 по ProfiBus, рекомендую скачать бесплатную полнофункциональную версию на 32 точки и посмотреть, как он будет себя вести. Вот ссылка http://insat.ru/products/?category=1142
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 47
- Зарегистрирован: 21 сен 2013, 12:22
- Имя: Алексей Андреевич
- Страна: Россия
- город/регион: Обнинск
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 10 раз
Соединение ПЛК S7-400 со SCADA
Либо еще как вариант приобрести конвертер из ProfiBus в иной интерфейс. Вот ссылка на конвертеры http://ipc2u.ru/catalog/promyshlennye-k ... &order=asc
Затем можно будет взять любой OPC сервер и подключить его к контролеру и скаде.
Затем можно будет взять любой OPC сервер и подключить его к контролеру и скаде.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 34
- Зарегистрирован: 02 дек 2013, 08:20
- Имя: Влад.
- Страна: РФ
- город/регион: ЮФО
- Благодарил (а): 9 раз
Соединение ПЛК S7-400 со SCADA
Я сделал по-другому: написал в сам инсат просьбу подобрать profibus-совместимый ОРС и прислать демо-версию. (И чего я так сразу не сделал?)
А вообще, пока инсат думает, есть ли у кого демка или триал такого ОРС? Мне бы хоть проверить, заработает ли с ним мой CP-443-5... (Наверное лучше в личку).