Резервированные серверы WinCC
Модератор: Глоб.модераторы
-
- здесь недавно
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 01 сен 2016, 07:42
- Имя: Клементьев Сергей Михайлович
- Страна: Россия
- город/регион: Стерлитамак
Резервированные серверы WinCC
Всем доброго времени суток.
Прошу помощи в решении проблемы с резервируемыми серверами в WinCC v7.4.
Суть проблемы: в конфигурации две Н-системы на S7-412-5H, два трёхсотых и резервированные серверы с СР-1623.
В Step 7 2010 SR4 создал проект. Включил туда контроллеры, Simatic PC station в количестве 2, в которых WinCC Appl и WinCC Appl(stby).
Настроил Ethernet, всё связал, добавил в каждое WinCC Appl подключения к контроллерам.
В WinCC основного сервера поставил галочку Redundancy, поставил партнёра. Проекты дублировал через менеджер.
В Station Configurator импортировал свои конфигурации для каждого сервера.
Основной сервер включается и работает, опрашивая контроллеры, резервный же в упор не видит контроллеры. Общение между серверами есть, внутренние теги синхронизируются.
В S7 connection diagnostic на основном сервере все соединения ОК, на резервном - Not used.
Если на резервном сервере в Station Configurator импортировать конфигурацию от основного, то они начинают конфликтовать, одновременно опрашивая контроллеры и связь чередуется, вывод: СР-1623 работают.
Уже не знаю, что делать! Где-то какая-то мелочь, не поставленная галочка? Куча литературы, но ничего конкретного по конфигурации подобных систем.
Кто занимался, подтолкните к нужной мысли! Что может быть не так?
Прошу помощи в решении проблемы с резервируемыми серверами в WinCC v7.4.
Суть проблемы: в конфигурации две Н-системы на S7-412-5H, два трёхсотых и резервированные серверы с СР-1623.
В Step 7 2010 SR4 создал проект. Включил туда контроллеры, Simatic PC station в количестве 2, в которых WinCC Appl и WinCC Appl(stby).
Настроил Ethernet, всё связал, добавил в каждое WinCC Appl подключения к контроллерам.
В WinCC основного сервера поставил галочку Redundancy, поставил партнёра. Проекты дублировал через менеджер.
В Station Configurator импортировал свои конфигурации для каждого сервера.
Основной сервер включается и работает, опрашивая контроллеры, резервный же в упор не видит контроллеры. Общение между серверами есть, внутренние теги синхронизируются.
В S7 connection diagnostic на основном сервере все соединения ОК, на резервном - Not used.
Если на резервном сервере в Station Configurator импортировать конфигурацию от основного, то они начинают конфликтовать, одновременно опрашивая контроллеры и связь чередуется, вывод: СР-1623 работают.
Уже не знаю, что делать! Где-то какая-то мелочь, не поставленная галочка? Куча литературы, но ничего конкретного по конфигурации подобных систем.
Кто занимался, подтолкните к нужной мысли! Что может быть не так?
-
- здесь недавно
- Сообщения: 69
- Зарегистрирован: 06 окт 2015, 09:31
- Имя: Антонов Артём Викторочич
- Страна: Россия
- город/регион: Ленинградская область, порт Усть-Луга
- Благодарил (а): 5 раз
- Поблагодарили: 2 раза
Резервированные серверы WinCC
Может быть тебе это поможет. Была когда то проблема - основной сервер тащил, резервный в оффлайне. Останавливал основной, резервный через минуту подхватывался.
В общем путь решения был таким:
1) Прогрузить конфигурацию с инженерной станции с Simatic Manager: PLC – Configure (Ctrl+K). В Station Configuration проверить все соединения – исправное состояние:
ЭТО ВАЖНО: Перед прогрузкой конфигурации в Siemens Configuration Settings в настройках карты CP1623 в General сменить поле «Mode of the module» с «Configured mode» на «PG mode» (иначе нельзя будет прогрузить). После прогрузки конфигурации вернуть настройки в исходное положение:
Далее проверить корректность конфигурирования сети (пинги до разных станции до разных по маске IP).
Проверить физически корректность подсоединения патч-кордов (кабель до ПЛК, чтобы был подсоединен к сети PlantBus, а не, допустим, к TerminalBus).
При необходимости – перезагрузить сервер.
2) Открыть разделы Redundancy и Time Synchronization и убедиться в правильности сконфигурированных настроек (в разделе Redundancy правильная сетевая карта выбрана, через которую происходит резервирование серверов);
3) Прогрузить на сервер проект (PLC – Download Ctrl+L). Открыть проект (WinCC Runtime), и активировать его.
Попробуйте так.
это тоже было так же как и у тебя.
В общем путь решения был таким:
1) Прогрузить конфигурацию с инженерной станции с Simatic Manager: PLC – Configure (Ctrl+K). В Station Configuration проверить все соединения – исправное состояние:
ЭТО ВАЖНО: Перед прогрузкой конфигурации в Siemens Configuration Settings в настройках карты CP1623 в General сменить поле «Mode of the module» с «Configured mode» на «PG mode» (иначе нельзя будет прогрузить). После прогрузки конфигурации вернуть настройки в исходное положение:
Далее проверить корректность конфигурирования сети (пинги до разных станции до разных по маске IP).
Проверить физически корректность подсоединения патч-кордов (кабель до ПЛК, чтобы был подсоединен к сети PlantBus, а не, допустим, к TerminalBus).
При необходимости – перезагрузить сервер.
2) Открыть разделы Redundancy и Time Synchronization и убедиться в правильности сконфигурированных настроек (в разделе Redundancy правильная сетевая карта выбрана, через которую происходит резервирование серверов);
3) Прогрузить на сервер проект (PLC – Download Ctrl+L). Открыть проект (WinCC Runtime), и активировать его.
Попробуйте так.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 01 сен 2016, 07:42
- Имя: Клементьев Сергей Михайлович
- Страна: Россия
- город/регион: Стерлитамак
Резервированные серверы WinCC
Что-то пока не получается. А подскажите, нужен ли на резервном сервере Step 7?
И насколько критична операционная система на серверах? У меня стоит Windows 7 Prof, обязательно система должна быть серверной, Windows Server 2008-12? Может ещё и в этом проблема? Хотя без СР1623 и Н-систем получалось опрашивать трёхсотые.
И насколько критична операционная система на серверах? У меня стоит Windows 7 Prof, обязательно система должна быть серверной, Windows Server 2008-12? Может ещё и в этом проблема? Хотя без СР1623 и Н-систем получалось опрашивать трёхсотые.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 69
- Зарегистрирован: 06 окт 2015, 09:31
- Имя: Антонов Артём Викторочич
- Страна: Россия
- город/регион: Ленинградская область, порт Усть-Луга
- Благодарил (а): 5 раз
- Поблагодарили: 2 раза
Резервированные серверы WinCC
На сервере сам Step 7 на сколько помню не нужен. Нужно только специализированное ПО Siemens (ну WinCC).
Я наверняка не знаю, нужна ли серверная ОС или простая, гадать тоже не буду) Но мне кажется что нужна серверная.
Я как то для себя писал инструкцию по конфигурированию сервера, который будет резервируемым (именно Standby-сервера). Надеюсь, что она вам чем-нибудь поможет. Собственно вот:
Необходимые инструкции:
– Station Configuration Authorization
– Compendium
Для построения резервированной системы необходимо следующее:
1. Выполнить установку ОС Windows и необходимого системного ПО Siemens;
2. Присвоить имя компьютеру: ______________;
3. Для построения резервированной системы необходимо два идентичных по ПО и по Hardware(!) сервера (HAL-классификация);
4. Подключить сеть (сегменты) физически – патч-корды в разъемы RJ45 – TerminalBus, PlantBus;
5. Проверить корректность сетевых настроек (пинг именно по имени);
6. На инженерной станции добавить объект (PC Station) (строго по инструкции). Вручную прописать MAC и IP адреса иначе всплывут ошибки в Station Configuration;
7. В HW Config прописать строчку WinCC_StandBy:
8. Загрузить конфигурацию с Simatic Manager (PLC – Configure Ctrl+K)
Примечание. Пока не появится в строке StandBy OS пункта выбора сервера StandBy – не прогружать конфигурацию на сервер
9. Прогрузка проекта на сервер;
10. Проверка настроек в разделе Red Configuration (в WinCC Runtime):
11. Проверка настроек в разделе Time Conf. Editor (в WinCC Runtime):
12. Выбрать необходимый интерфейс для резервирования (TremBus) – выбирается в Redundancy Configuration;
13. После запуска проекта в трее при наведении на значок программы Simatic WinCC RT во всплывающем окне все объекты должны быть окрашены зеленым цветом:
14. Проверить корректное значение тегов резервирования в Tag Management (на Primary: @RM_MASTER = 1, на Backup: @RM_MASTER = 0):
Я наверняка не знаю, нужна ли серверная ОС или простая, гадать тоже не буду) Но мне кажется что нужна серверная.
Я как то для себя писал инструкцию по конфигурированию сервера, который будет резервируемым (именно Standby-сервера). Надеюсь, что она вам чем-нибудь поможет. Собственно вот:
Необходимые инструкции:
– Station Configuration Authorization
– Compendium
Для построения резервированной системы необходимо следующее:
1. Выполнить установку ОС Windows и необходимого системного ПО Siemens;
2. Присвоить имя компьютеру: ______________;
3. Для построения резервированной системы необходимо два идентичных по ПО и по Hardware(!) сервера (HAL-классификация);
4. Подключить сеть (сегменты) физически – патч-корды в разъемы RJ45 – TerminalBus, PlantBus;
5. Проверить корректность сетевых настроек (пинг именно по имени);
6. На инженерной станции добавить объект (PC Station) (строго по инструкции). Вручную прописать MAC и IP адреса иначе всплывут ошибки в Station Configuration;
7. В HW Config прописать строчку WinCC_StandBy:
8. Загрузить конфигурацию с Simatic Manager (PLC – Configure Ctrl+K)
Примечание. Пока не появится в строке StandBy OS пункта выбора сервера StandBy – не прогружать конфигурацию на сервер
9. Прогрузка проекта на сервер;
10. Проверка настроек в разделе Red Configuration (в WinCC Runtime):
11. Проверка настроек в разделе Time Conf. Editor (в WinCC Runtime):
12. Выбрать необходимый интерфейс для резервирования (TremBus) – выбирается в Redundancy Configuration;
13. После запуска проекта в трее при наведении на значок программы Simatic WinCC RT во всплывающем окне все объекты должны быть окрашены зеленым цветом:
14. Проверить корректное значение тегов резервирования в Tag Management (на Primary: @RM_MASTER = 1, на Backup: @RM_MASTER = 0):
-
- здесь недавно
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 01 сен 2016, 07:42
- Имя: Клементьев Сергей Михайлович
- Страна: Россия
- город/регион: Стерлитамак
Резервированные серверы WinCC
Да в том-то и дело, что серверы друг-друга видят! Внутренние теги синхронизируются, но на резервном контроллеров не видно!
-
- здесь недавно
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 01 сен 2016, 07:42
- Имя: Клементьев Сергей Михайлович
- Страна: Россия
- город/регион: Стерлитамак
Резервированные серверы WinCC
С 1-го по 7-ой выполнил по инструкции! На 8-ом запнулся. В понедельник попробую с ноля.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 69
- Зарегистрирован: 06 окт 2015, 09:31
- Имя: Антонов Артём Викторочич
- Страна: Россия
- город/регион: Ленинградская область, порт Усть-Луга
- Благодарил (а): 5 раз
- Поблагодарили: 2 раза
Резервированные серверы WinCC
судя по:
то получается на резервном сервере у тебя конфигурация загружена не корректно (ну или сбилась или еще что-то).
Нужно заново ее прогрузить. Связь конечно будет (так как по LAN настроено все нормально). Но синхронизироваться не будут, так как в Simatic что то не то настроено (я про конфигурацию).
8-й шаг - это нужно с инженерной станции прогрузить конфигурацию на резервный сервер. Я не помню в точности как, но с инженерки тебе нужно в Simatic Manager щелкнуть правой кнопкой на Standby сервере и выбрать пункт Загрузить конфигурацию (или что то типа того в точности не помню). И очень важное замечание - не прогружать, пока в строке Standby OS не появится выбор сервера StandBy-машины. Иначе она не прогрузится, или прогрузится но не корректно (при этом выдаст сообщение, что все прошло хорошо).
-
- здесь недавно
- Сообщения: 46
- Зарегистрирован: 08 сен 2014, 08:56
- Имя: Курочкин Петр Александрович
- Благодарил (а): 12 раз
- Поблагодарили: 6 раз
Резервированные серверы WinCC
только сейчас по RSS прочитал :( , может уже решено, но ответа нет.
По поводу связи с PLC - мне помогло снятиие галочки в: winCC/ внешние теги/ используемый профибас/ системные параметры/ Simatic S7/ Формирование цикла в PLC.
Степ ставлю. Так работаю в клиент- сервер, то OS только серверная, резервирование серверов есть, WinCC 703.
По поводу связи с PLC - мне помогло снятиие галочки в: winCC/ внешние теги/ используемый профибас/ системные параметры/ Simatic S7/ Формирование цикла в PLC.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 01 сен 2016, 07:42
- Имя: Клементьев Сергей Михайлович
- Страна: Россия
- город/регион: Стерлитамак
Резервированные серверы WinCC
Всем доброго времени суток!
Спасибо Arist007 за инструкцию. Всё заработало. Правда перепробовали всё! Остановились на Windows Server 2008 R2. И почему-то не получилось использовать один из серверов в качестве инженерной станции, не понятно, какой путь прописывать в Path to the Target OS Computer. Но с ноутбука всё прогрузилось на ура.
Спасибо Arist007 за инструкцию. Всё заработало. Правда перепробовали всё! Остановились на Windows Server 2008 R2. И почему-то не получилось использовать один из серверов в качестве инженерной станции, не понятно, какой путь прописывать в Path to the Target OS Computer. Но с ноутбука всё прогрузилось на ура.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 69
- Зарегистрирован: 06 окт 2015, 09:31
- Имя: Антонов Артём Викторочич
- Страна: Россия
- город/регион: Ленинградская область, порт Усть-Луга
- Благодарил (а): 5 раз
- Поблагодарили: 2 раза
Резервированные серверы WinCC
Хорошо, что все заработало!)
а разве так можно вообще? сервера серверами, а инженерка должна быть отдельно, вроде как.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 01 сен 2016, 07:42
- Имя: Клементьев Сергей Михайлович
- Страна: Россия
- город/регион: Стерлитамак
Резервированные серверы WinCC
Доброго времени суток!
И снова те же грабли. Поставили серверы на объект, посему пришлось переустановить Windows. После этого ни в какую не получается наладить резервирование. На резервном сервере в выпадающем окне SIMATIC WinCC RT все значки красные. Что опять не так, не могу понять.
В PLC-Configure вижу только основной сервер, хотя настройки одинаковые, поэтому Station Configuration Editor прогружаю принудительно из файла XDB.
Посоветуйте что-нибудь!
И снова те же грабли. Поставили серверы на объект, посему пришлось переустановить Windows. После этого ни в какую не получается наладить резервирование. На резервном сервере в выпадающем окне SIMATIC WinCC RT все значки красные. Что опять не так, не могу понять.
В PLC-Configure вижу только основной сервер, хотя настройки одинаковые, поэтому Station Configuration Editor прогружаю принудительно из файла XDB.
Посоветуйте что-нибудь!
-
- здесь недавно
- Сообщения: 46
- Зарегистрирован: 08 сен 2014, 08:56
- Имя: Курочкин Петр Александрович
- Благодарил (а): 12 раз
- Поблагодарили: 6 раз
Резервированные серверы WinCC
Просмотрите прооект в WinCC Explorer /Tools/Status ...
Как переносили проект на сервера? Project Duplicator с основного на резервный?
-
- здесь недавно
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 01 сен 2016, 07:42
- Имя: Клементьев Сергей Михайлович
- Страна: Россия
- город/регион: Стерлитамак
Резервированные серверы WinCC
Да, переносил дупликатором. В статусе на основном сервере всё нормально (только Status of Server Connections не открывается), на резервном Disconnected.
В сообщениях видно, что попытки подключения к резервному серверу есть, но нет ответа. Настроено всё вроде нормально.
Раньше было, что серверы видели друг друга, сейчас нет.
Ощущение, что резервный сервер не считает себя сервером.
В сообщениях видно, что попытки подключения к резервному серверу есть, но нет ответа. Настроено всё вроде нормально.
Раньше было, что серверы видели друг друга, сейчас нет.
Ощущение, что резервный сервер не считает себя сервером.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 46
- Зарегистрирован: 08 сен 2014, 08:56
- Имя: Курочкин Петр Александрович
- Благодарил (а): 12 раз
- Поблагодарили: 6 раз
Резервированные серверы WinCC
Status of Driver = Disconnected ? = нет соединения с PLC - проверяй в Set PG-PC Interface и канал связи.
При переустановке Имена серверов менял?
По именам пингуются?
Прописанные Имена в проекте соответствуют?
Когда запущены оба, из Simatic Shell друг друга видят?
Проверь в настройках резервирования имена, обнови встроенным поиском, проверь все галочки.
Проверь в проектах значение внутренних тегов @... в группах: Internal tags и Internal tags\Redundancy.
При переустановке Имена серверов менял?
По именам пингуются?
Прописанные Имена в проекте соответствуют?
Когда запущены оба, из Simatic Shell друг друга видят?
Проверь в настройках резервирования имена, обнови встроенным поиском, проверь все галочки.
Проверь в проектах значение внутренних тегов @... в группах: Internal tags и Internal tags\Redundancy.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 01 сен 2016, 07:42
- Имя: Клементьев Сергей Михайлович
- Страна: Россия
- город/регион: Стерлитамак
Резервированные серверы WinCC
Вот, что на основном сервере:
А это на резервном:
Что может быть не так? Что не настроено? Почему резервный сервер даже себя не видит? Кто-нибудь сталкивался?У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 69
- Зарегистрирован: 06 окт 2015, 09:31
- Имя: Антонов Артём Викторочич
- Страна: Россия
- город/регион: Ленинградская область, порт Усть-Луга
- Благодарил (а): 5 раз
- Поблагодарили: 2 раза
Резервированные серверы WinCC
возможно бред, но все же:
1) пингуются ли серверы (как между собой, так и с инженеркой)? пинг обязательно должен проходить по имени сервера.
2) в настройках сетевой карты лучше убрать галку с IPv6 (у нас раз был такой косяк, не видели серверы друг друга, убрали галку, перезапустили и ву-а-ля)
и еще посмотри и проверь вот что:
а) Прогрузить конфигурацию с инженерной станции с Simatic Manager: PLC – Configure (Ctrl+K). В Station Configuration проверить все соединения – исправное состояние
б) Проверить физически корректность подсоединения патч-кордов (кабель до ПЛК, чтобы был подсоединен к сети PlantBus, а не, допустим, к TerminalBus).
При необходимости – перезагрузить сервер.
в) Открыть разделы Redundancy и Time Synchronization и убедиться в правильности сконфигурированных настроек (в разделе Redundancy правильная сетевая карта выбрана, через которую происходит резервирование серверов);
г) Прогрузить на сервер проект (PLC – Download Ctrl+L). Открыть проект (WinCC Runtime), и активировать его.
Прогрузка конфы заново еще никому не помешало.