1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Резервированные серверы WinCC

Модератор: Глоб.модераторы

Ответить
Аватара пользователя

Автор темы
LoneWolf
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 01 сен 2016, 07:42
Имя: Клементьев Сергей Михайлович
Страна: Россия
город/регион: Стерлитамак

Резервированные серверы WinCC

Сообщение LoneWolf »

Всем доброго времени суток.
Прошу помощи в решении проблемы с резервируемыми серверами в WinCC v7.4.
Суть проблемы: в конфигурации две Н-системы на S7-412-5H, два трёхсотых и резервированные серверы с СР-1623.
В Step 7 2010 SR4 создал проект. Включил туда контроллеры, Simatic PC station в количестве 2, в которых WinCC Appl и WinCC Appl(stby).
Настроил Ethernet, всё связал, добавил в каждое WinCC Appl подключения к контроллерам.
В WinCC основного сервера поставил галочку Redundancy, поставил партнёра. Проекты дублировал через менеджер.
В Station Configurator импортировал свои конфигурации для каждого сервера.
Основной сервер включается и работает, опрашивая контроллеры, резервный же в упор не видит контроллеры. Общение между серверами есть, внутренние теги синхронизируются.
В S7 connection diagnostic на основном сервере все соединения ОК, на резервном - Not used.
Если на резервном сервере в Station Configurator импортировать конфигурацию от основного, то они начинают конфликтовать, одновременно опрашивая контроллеры и связь чередуется, вывод: СР-1623 работают.
Уже не знаю, что делать! Где-то какая-то мелочь, не поставленная галочка? Куча литературы, но ничего конкретного по конфигурации подобных систем.
Кто занимался, подтолкните к нужной мысли! Что может быть не так?
Аватара пользователя

Arist007
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 69
Зарегистрирован: 06 окт 2015, 09:31
Имя: Антонов Артём Викторочич
Страна: Россия
город/регион: Ленинградская область, порт Усть-Луга
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 2 раза

Резервированные серверы WinCC

Сообщение Arist007 »

Может быть тебе это поможет. Была когда то проблема - основной сервер тащил, резервный в оффлайне. Останавливал основной, резервный через минуту подхватывался.
LoneWolf писал(а): В S7 connection diagnostic на основном сервере все соединения ОК, на резервном - Not used.
это тоже было так же как и у тебя.

В общем путь решения был таким:
1) Прогрузить конфигурацию с инженерной станции с Simatic Manager: PLC – Configure (Ctrl+K). В Station Configuration проверить все соединения – исправное состояние:
Изображение
ЭТО ВАЖНО: Перед прогрузкой конфигурации в Siemens Configuration Settings в настройках карты CP1623 в General сменить поле «Mode of the module» с «Configured mode» на «PG mode» (иначе нельзя будет прогрузить). После прогрузки конфигурации вернуть настройки в исходное положение:
Изображение
Далее проверить корректность конфигурирования сети (пинги до разных станции до разных по маске IP).
Проверить физически корректность подсоединения патч-кордов (кабель до ПЛК, чтобы был подсоединен к сети PlantBus, а не, допустим, к TerminalBus).
При необходимости – перезагрузить сервер.
2) Открыть разделы Redundancy и Time Synchronization и убедиться в правильности сконфигурированных настроек (в разделе Redundancy правильная сетевая карта выбрана, через которую происходит резервирование серверов);
3) Прогрузить на сервер проект (PLC – Download Ctrl+L). Открыть проект (WinCC Runtime), и активировать его.
Попробуйте так.
Аватара пользователя

Автор темы
LoneWolf
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 01 сен 2016, 07:42
Имя: Клементьев Сергей Михайлович
Страна: Россия
город/регион: Стерлитамак

Резервированные серверы WinCC

Сообщение LoneWolf »

Что-то пока не получается. А подскажите, нужен ли на резервном сервере Step 7?
И насколько критична операционная система на серверах? У меня стоит Windows 7 Prof, обязательно система должна быть серверной, Windows Server 2008-12? Может ещё и в этом проблема? Хотя без СР1623 и Н-систем получалось опрашивать трёхсотые.
Аватара пользователя

Arist007
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 69
Зарегистрирован: 06 окт 2015, 09:31
Имя: Антонов Артём Викторочич
Страна: Россия
город/регион: Ленинградская область, порт Усть-Луга
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 2 раза

Резервированные серверы WinCC

Сообщение Arist007 »

На сервере сам Step 7 на сколько помню не нужен. Нужно только специализированное ПО Siemens (ну WinCC).
Я наверняка не знаю, нужна ли серверная ОС или простая, гадать тоже не буду) Но мне кажется что нужна серверная.
Я как то для себя писал инструкцию по конфигурированию сервера, который будет резервируемым (именно Standby-сервера). Надеюсь, что она вам чем-нибудь поможет. Собственно вот:

Необходимые инструкции:
– Station Configuration Authorization
– Compendium

Для построения резервированной системы необходимо следующее:
1. Выполнить установку ОС Windows и необходимого системного ПО Siemens;
2. Присвоить имя компьютеру: ______________;
3. Для построения резервированной системы необходимо два идентичных по ПО и по Hardware(!) сервера (HAL-классификация);
4. Подключить сеть (сегменты) физически – патч-корды в разъемы RJ45 – TerminalBus, PlantBus;
5. Проверить корректность сетевых настроек (пинг именно по имени);
6. На инженерной станции добавить объект (PC Station) (строго по инструкции). Вручную прописать MAC и IP адреса иначе всплывут ошибки в Station Configuration;
7. В HW Config прописать строчку WinCC_StandBy:
Изображение
8. Загрузить конфигурацию с Simatic Manager (PLC – Configure Ctrl+K)
Примечание. Пока не появится в строке StandBy OS пункта выбора сервера StandBy – не прогружать конфигурацию на сервер
Изображение
9. Прогрузка проекта на сервер;
10. Проверка настроек в разделе Red Configuration (в WinCC Runtime):
Изображение
11. Проверка настроек в разделе Time Conf. Editor (в WinCC Runtime):
Изображение
12. Выбрать необходимый интерфейс для резервирования (TremBus) – выбирается в Redundancy Configuration;
13. После запуска проекта в трее при наведении на значок программы Simatic WinCC RT во всплывающем окне все объекты должны быть окрашены зеленым цветом:
Изображение
14. Проверить корректное значение тегов резервирования в Tag Management (на Primary: @RM_MASTER = 1, на Backup: @RM_MASTER = 0):
Изображение
Аватара пользователя

Автор темы
LoneWolf
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 01 сен 2016, 07:42
Имя: Клементьев Сергей Михайлович
Страна: Россия
город/регион: Стерлитамак

Резервированные серверы WinCC

Сообщение LoneWolf »

Да в том-то и дело, что серверы друг-друга видят! Внутренние теги синхронизируются, но на резервном контроллеров не видно!
Аватара пользователя

Автор темы
LoneWolf
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 01 сен 2016, 07:42
Имя: Клементьев Сергей Михайлович
Страна: Россия
город/регион: Стерлитамак

Резервированные серверы WinCC

Сообщение LoneWolf »

С 1-го по 7-ой выполнил по инструкции! На 8-ом запнулся. В понедельник попробую с ноля.
Аватара пользователя

Arist007
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 69
Зарегистрирован: 06 окт 2015, 09:31
Имя: Антонов Артём Викторочич
Страна: Россия
город/регион: Ленинградская область, порт Усть-Луга
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 2 раза

Резервированные серверы WinCC

Сообщение Arist007 »

LoneWolf писал(а): Да в том-то и дело, что серверы друг-друга видят! Внутренние теги синхронизируются, но на резервном контроллеров не видно!
судя по:
LoneWolf писал(а): В S7 connection diagnostic на основном сервере все соединения ОК, на резервном - Not used.
то получается на резервном сервере у тебя конфигурация загружена не корректно (ну или сбилась или еще что-то).
Нужно заново ее прогрузить. Связь конечно будет (так как по LAN настроено все нормально). Но синхронизироваться не будут, так как в Simatic что то не то настроено (я про конфигурацию).
LoneWolf писал(а): С 1-го по 7-ой выполнил по инструкции! На 8-ом запнулся. В понедельник попробую с ноля.
8-й шаг - это нужно с инженерной станции прогрузить конфигурацию на резервный сервер. Я не помню в точности как, но с инженерки тебе нужно в Simatic Manager щелкнуть правой кнопкой на Standby сервере и выбрать пункт Загрузить конфигурацию (или что то типа того в точности не помню). И очень важное замечание - не прогружать, пока в строке Standby OS не появится выбор сервера StandBy-машины. Иначе она не прогрузится, или прогрузится но не корректно (при этом выдаст сообщение, что все прошло хорошо).

quq
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 08 сен 2014, 08:56
Имя: Курочкин Петр Александрович
Благодарил (а): 12 раз
Поблагодарили: 6 раз

Резервированные серверы WinCC

Сообщение quq »

только сейчас по RSS прочитал :( , может уже решено, но ответа нет.
LoneWolf писал(а): нужен ли на резервном сервере Step 7?И насколько критична операционная система на серверах? У меня стоит Windows 7 Prof, обязательно система должна быть серверной
Степ ставлю. Так работаю в клиент- сервер, то OS только серверная, резервирование серверов есть, WinCC 703.
По поводу связи с PLC - мне помогло снятиие галочки в: winCC/ внешние теги/ используемый профибас/ системные параметры/ Simatic S7/ Формирование цикла в PLC.
Аватара пользователя

Автор темы
LoneWolf
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 01 сен 2016, 07:42
Имя: Клементьев Сергей Михайлович
Страна: Россия
город/регион: Стерлитамак

Резервированные серверы WinCC

Сообщение LoneWolf »

Всем доброго времени суток!
Спасибо Arist007 за инструкцию. Всё заработало. Правда перепробовали всё! Остановились на Windows Server 2008 R2. И почему-то не получилось использовать один из серверов в качестве инженерной станции, не понятно, какой путь прописывать в Path to the Target OS Computer. Но с ноутбука всё прогрузилось на ура.
Аватара пользователя

Arist007
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 69
Зарегистрирован: 06 окт 2015, 09:31
Имя: Антонов Артём Викторочич
Страна: Россия
город/регион: Ленинградская область, порт Усть-Луга
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 2 раза

Резервированные серверы WinCC

Сообщение Arist007 »

Хорошо, что все заработало!)
LoneWolf писал(а): И почему-то не получилось использовать один из серверов в качестве инженерной станции
а разве так можно вообще? сервера серверами, а инженерка должна быть отдельно, вроде как.
Аватара пользователя

Автор темы
LoneWolf
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 01 сен 2016, 07:42
Имя: Клементьев Сергей Михайлович
Страна: Россия
город/регион: Стерлитамак

Резервированные серверы WinCC

Сообщение LoneWolf »

Доброго времени суток!
И снова те же грабли. Поставили серверы на объект, посему пришлось переустановить Windows. После этого ни в какую не получается наладить резервирование. На резервном сервере в выпадающем окне SIMATIC WinCC RT все значки красные. Что опять не так, не могу понять.
В PLC-Configure вижу только основной сервер, хотя настройки одинаковые, поэтому Station Configuration Editor прогружаю принудительно из файла XDB.
Посоветуйте что-нибудь!

quq
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 08 сен 2014, 08:56
Имя: Курочкин Петр Александрович
Благодарил (а): 12 раз
Поблагодарили: 6 раз

Резервированные серверы WinCC

Сообщение quq »

LoneWolf писал(а): Посоветуйте что-нибудь!
Просмотрите прооект в WinCC Explorer /Tools/Status ...
Как переносили проект на сервера? Project Duplicator с основного на резервный?
Аватара пользователя

Автор темы
LoneWolf
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 01 сен 2016, 07:42
Имя: Клементьев Сергей Михайлович
Страна: Россия
город/регион: Стерлитамак

Резервированные серверы WinCC

Сообщение LoneWolf »

Да, переносил дупликатором. В статусе на основном сервере всё нормально (только Status of Server Connections не открывается), на резервном Disconnected.
В сообщениях видно, что попытки подключения к резервному серверу есть, но нет ответа. Настроено всё вроде нормально.
Раньше было, что серверы видели друг друга, сейчас нет.
Ощущение, что резервный сервер не считает себя сервером.

quq
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 08 сен 2014, 08:56
Имя: Курочкин Петр Александрович
Благодарил (а): 12 раз
Поблагодарили: 6 раз

Резервированные серверы WinCC

Сообщение quq »

Status of Driver = Disconnected ? = нет соединения с PLC - проверяй в Set PG-PC Interface и канал связи.
При переустановке Имена серверов менял?
По именам пингуются?
Прописанные Имена в проекте соответствуют?
Когда запущены оба, из Simatic Shell друг друга видят?
Проверь в настройках резервирования имена, обнови встроенным поиском, проверь все галочки.
Проверь в проектах значение внутренних тегов @... в группах: Internal tags и Internal tags\Redundancy.
Аватара пользователя

Автор темы
LoneWolf
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 01 сен 2016, 07:42
Имя: Клементьев Сергей Михайлович
Страна: Россия
город/регион: Стерлитамак

Резервированные серверы WinCC

Сообщение LoneWolf »

Вот, что на основном сервере:
Основной.bmp
А это на резервном:
Резервный.bmp
Что может быть не так? Что не настроено? Почему резервный сервер даже себя не видит? Кто-нибудь сталкивался?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

quq
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 08 сен 2014, 08:56
Имя: Курочкин Петр Александрович
Благодарил (а): 12 раз
Поблагодарили: 6 раз

Резервированные серверы WinCC

Сообщение quq »

попробуйте открыть и запустить проект на srv2 без резервирования
Аватара пользователя

Arist007
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 69
Зарегистрирован: 06 окт 2015, 09:31
Имя: Антонов Артём Викторочич
Страна: Россия
город/регион: Ленинградская область, порт Усть-Луга
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 2 раза

Резервированные серверы WinCC

Сообщение Arist007 »

LoneWolf писал(а):В сообщениях видно, что попытки подключения к резервному серверу есть, но нет ответа. Настроено всё вроде нормально.
возможно бред, но все же:
1) пингуются ли серверы (как между собой, так и с инженеркой)? пинг обязательно должен проходить по имени сервера.
2) в настройках сетевой карты лучше убрать галку с IPv6 (у нас раз был такой косяк, не видели серверы друг друга, убрали галку, перезапустили и ву-а-ля)
и еще посмотри и проверь вот что:
а) Прогрузить конфигурацию с инженерной станции с Simatic Manager: PLC – Configure (Ctrl+K). В Station Configuration проверить все соединения – исправное состояние
б) Проверить физически корректность подсоединения патч-кордов (кабель до ПЛК, чтобы был подсоединен к сети PlantBus, а не, допустим, к TerminalBus).
При необходимости – перезагрузить сервер.
в) Открыть разделы Redundancy и Time Synchronization и убедиться в правильности сконфигурированных настроек (в разделе Redundancy правильная сетевая карта выбрана, через которую происходит резервирование серверов);
г) Прогрузить на сервер проект (PLC – Download Ctrl+L). Открыть проект (WinCC Runtime), и активировать его.

Прогрузка конфы заново еще никому не помешало.
Ответить

Вернуться в «WinCC»