1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Как перезапустить логирование тегов в WinCC 13

Модератор: Глоб.модераторы

Ответить

Автор темы
Godygadu
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 47
Зарегистрирован: 09 июн 2015, 13:02
Имя: C. С. Шак
Страна: Россия
город/регион: Краснодар
Поблагодарили: 2 раза

Как перезапустить логирование тегов в WinCC 13

Сообщение Godygadu »

Здравствуйте. На панели Siemens TP1200 Comfort имею проект с которого логирую теги на сетевую машину. Все работает хорошо, но если происходит обрыв соединения в сети, то логирование не возобновляется после восстановления связи. Приходиться перезапускать рантайм на панели, что бы запустить логирование снова. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Может скрипт какой есть или функциональность у WinCC? ПС для доступа к ПК на который сохраняются логи надо вводить пароль. Спасибо.
Аватара пользователя

Marrenoloth
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 524
Зарегистрирован: 05 окт 2009, 11:51
Имя: Тихомиров Дмитрий Викторович
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 17 раз
Поблагодарили: 20 раз

Как перезапустить логирование тегов в WinCC 13

Сообщение Marrenoloth »

Поищите в стандартных функциях - там было остановить/начать логгирование. Или на кнопку или скрипт, вызываемый по времени делать.
Ответить

Вернуться в «WinCC»