1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

АСУ ТП Metso, процессовая станция VME

SCADA, серверы, АРМ верхнего уровня, диспетчерские

Модератор: Глоб.модераторы

Ответить

Автор темы
AndreyV
новенький
новенький
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 07 ноя 2016, 12:38
Имя: Вощина Андрей Евгеньевич
Страна: Россия
город/регион: Соликамск
Благодарил (а): 1 раз

АСУ ТП Metso, процессовая станция VME

Сообщение AndreyV »

Здравствуйте,помогите разобраться с проблемой в системе Metso, система установлена в 2000 году. С периодичностью раз в месяц происходит ошибка на процессовой станции (у нас названа AP01) "Ошибка PIC" "Нет ответа по собственной шине"- происходит останов всего оборудования которое подключено к данному PIC, отключается постоянно один и тот же PIC. Подключались с инженерной станции по этому адресу http://<EAS>/dna/eman, диагностика показала что данная станция загружена на 40-45%, ошибок не каких не увидели.Проверили контактные соединения, заменили блок питания IPU и плату PIC,но проблему это не решило.
Аватара пользователя

VADR
администратор
администратор
Сообщения: 4909
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
Имя: Диев Александр Васильевич
Страна: Россия
город/регион: г. Сегежа, Карелия
Благодарил (а): 236 раз
Поблагодарили: 425 раз

АСУ ТП Metso, процессовая станция VME

Сообщение VADR »

Я бы рекомендовал в сервис обратиться. Контакты есть здесь: http://www.valmet.com/about-us/contact- ... ns/#russia (сейчас это не Metso, а Valmet - вернулись к прежнему названию).
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.

kslokin
новенький
новенький
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 21 мар 2013, 21:27
Имя: kslokin

АСУ ТП Metso, процессовая станция VME

Сообщение kslokin »

проверь версии pic. PIC2-PIC2(16Гц), FPIC2-FPIC2(24Гц) в идеале чтобы сильно не отличались, подожми все контакты коаксиальной шины, если не поможет замени backplain (корзину каркаса)