АСУ ТП Metso, процессовая станция VME
Модератор: Глоб.модераторы
-
- новенький
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 07 ноя 2016, 12:38
- Имя: Вощина Андрей Евгеньевич
- Страна: Россия
- город/регион: Соликамск
- Благодарил (а): 1 раз
АСУ ТП Metso, процессовая станция VME
Здравствуйте,помогите разобраться с проблемой в системе Metso, система установлена в 2000 году. С периодичностью раз в месяц происходит ошибка на процессовой станции (у нас названа AP01) "Ошибка PIC" "Нет ответа по собственной шине"- происходит останов всего оборудования которое подключено к данному PIC, отключается постоянно один и тот же PIC. Подключались с инженерной станции по этому адресу http://<EAS>/dna/eman, диагностика показала что данная станция загружена на 40-45%, ошибок не каких не увидели.Проверили контактные соединения, заменили блок питания IPU и плату PIC,но проблему это не решило.
-
- администратор
- Сообщения: 4909
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
- Имя: Диев Александр Васильевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Сегежа, Карелия
- Благодарил (а): 236 раз
- Поблагодарили: 425 раз
АСУ ТП Metso, процессовая станция VME
Я бы рекомендовал в сервис обратиться. Контакты есть здесь: http://www.valmet.com/about-us/contact- ... ns/#russia (сейчас это не Metso, а Valmet - вернулись к прежнему названию).
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.
-
- новенький
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 21 мар 2013, 21:27
- Имя: kslokin
АСУ ТП Metso, процессовая станция VME
проверь версии pic. PIC2-PIC2(16Гц), FPIC2-FPIC2(24Гц) в идеале чтобы сильно не отличались, подожми все контакты коаксиальной шины, если не поможет замени backplain (корзину каркаса)