1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

подключение аналоговых датчиков

Модератор: Глоб.модераторы

Ответить

Автор темы
brukvalub
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 28 май 2014, 15:34
Имя: Махов Дмитрий Сергеевич
город/регион: Иваново
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 1 раз

подключение аналоговых датчиков

Сообщение brukvalub »

Добрый день! Имеем процессор CPU 1214C. С двумя аналоговыми входами. Как я понял из инструкции колодка Х11 имеет общий для датчиков минус "2М" и два плюса "0" и "1". Теперь нам требуется подключить ТСМУ к аналоговому входу. В инструкции схема подключений мне показалась до конца не ясна. То есть мы "+" ТСМУ подключаем к "0" сименса, а "-" ТСМУ к "2М"? А откуда датчик возьмет питание?
И как быть с подключением обычных ТСП по трехпроводной схеме?
Аватара пользователя

RomTom
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 117
Зарегистрирован: 06 авг 2015, 11:31
Имя: Роман
Страна: Россия
город/регион: Новосибирск
Благодарил (а): 23 раза
Поблагодарили: 7 раз

подключение аналоговых датчиков

Сообщение RomTom »

Нужно уточнить какой вход на контроллере пассивный или активный, определится с типом датчика и подобрать преобразователь( для ТС обязательно), ну или делать токовую петлю с помощью БП если вход пассивный и выход датчика тоже. В общем предметно смотреть надо.

Автор темы
brukvalub
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 28 май 2014, 15:34
Имя: Махов Дмитрий Сергеевич
город/регион: Иваново
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 1 раз

подключение аналоговых датчиков

Сообщение brukvalub »

1. Как определить пассивный или активный вход на контроллере? Тут я Вас не понял...
2. Датчик ТСМУ-205 с унифицированным (активным) выходом 4-20мА. (пока забываем про пассивный датчик ТСП-100).
3. Как подключить ТСМУ-205 к аналоговому входу контроллера? Куда тыкать в контроллер плюс датчика, а куда минус:)

alex45
шаман
шаман
Сообщения: 971
Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
Имя: Соловьев Алексей Леонидович
Страна: Россия
город/регион: Иваново
Благодарил (а): 26 раз
Поблагодарили: 187 раз

подключение аналоговых датчиков

Сообщение alex45 »

Входы этого процессора не предназначены для приёма сигнала 4-20 мА, а предназначены для приёма напряженческих сигналов 0-10 В.
Клемма "0" - это один вход, клемма "1" - это другой вход. 2М - общая клемма для минусов обоих входов. Для подключения 4-20 необходим преобразователь типа такого: http://www.tautomation.ru/pdf/sc.pdf.
Входы у процессора пассивные, поэтому потребуются дополнительные источники питания.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5793
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 674 раза
Поблагодарили: 845 раз

подключение аналоговых датчиков

Сообщение Ryzhij »

brukvalub писал(а): Добрый день! Имеем процессор CPU 1214C. С двумя аналоговыми входами. Как я понял из инструкции колодка Х11 имеет общий для датчиков минус "2М" и два плюса "0" и "1". Теперь нам требуется подключить ТСМУ к аналоговому входу. В инструкции схема подключений мне показалась до конца не ясна. То есть мы "+" ТСМУ подключаем к "0" сименса, а "-" ТСМУ к "2М"? А откуда датчик возьмет питание?
И как быть с подключением обычных ТСП по трехпроводной схеме?
ТСМУ - если у Вас ТСМУ со встроенным нормирующим термопреобразователем ("таблеткой") на 4-20мА с питанием от петли, то на используемый аналоговый вход контроллера, рассчитанный на приём 0-10V, прежде всего надо повесить прецизионный резистор-шунт 500 Om между входом ("0" или "1") и минусом "2M".
Далее, питание токовой петли осуществляете подачей +24VDC на +ТСМУ, -ТСМУ соединяете с аналоговым входом контроллера (там уже один конец резистора висит), а -24VDC соединяете с "2M" (а там у нас уже другой конец резистора).

ТСП - Обычные ТСП подключаются через нормирующие преобразователи.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

alex45
шаман
шаман
Сообщения: 971
Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
Имя: Соловьев Алексей Леонидович
Страна: Россия
город/регион: Иваново
Благодарил (а): 26 раз
Поблагодарили: 187 раз

подключение аналоговых датчиков

Сообщение alex45 »

Схему с прецезионным резистором можно использовать только там, где не требуется метрологическая поверка.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5793
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 674 раза
Поблагодарили: 845 раз

подключение аналоговых датчиков

Сообщение Ryzhij »

alex45 писал(а): Схему с прецезионным резистором можно использовать только там, где не требуется метрологическая поверка.
Везде можно использовать.
Поправочные коэффициенты вносятся в программу ПЛК, где происходит масштабирование полученного кода с AI.
Прецизионный резистор выбирается только потому, что:
- он стабильней;
- в стандартном ряду нет номинала 500.

Можно и обычный применить, но из-за нестабильности и неполного покрытия динамического диапазона упадёт точность.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5793
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 674 раза
Поблагодарили: 845 раз

подключение аналоговых датчиков

Сообщение Ryzhij »

alex45 писал(а): Для подключения 4-20 необходим преобразователь типа такого: http://www.tautomation.ru/pdf/sc.pdf
По предложенной ссылке "ИЗОЛИРУЮЩИЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ".
Тут ключевое слово "ИЗОЛИРУЮЩИЕ".
Если нужна гальваническая развязка, то конечно...
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Михайло
эксперт
эксперт
Сообщения: 3644
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
город/регион: г. Чехов, МО
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 286 раз

подключение аналоговых датчиков

Сообщение Михайло »

Ryzhij писал(а): Везде можно использовать.
Нельзя везде. При таком техническом решении никакими расчетами не докажешь, что погрешность измерений в норме. Это прямое нарушение закона о единстве измерений.

alex45
шаман
шаман
Сообщения: 971
Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
Имя: Соловьев Алексей Леонидович
Страна: Россия
город/регион: Иваново
Благодарил (а): 26 раз
Поблагодарили: 187 раз

подключение аналоговых датчиков

Сообщение alex45 »

Михайло писал(а): Ryzhij писал(а):
Источник цитаты Везде можно использовать.

Нельзя везде. При таком техническом решении никакими расчетами не докажешь, что погрешность измерений в норме. Это прямое нарушение закона о единстве измерений.
Можно, но только для тех измерений, которые не попадают в сферу государственного регулирования обеспечения единства измерений.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5793
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 674 раза
Поблагодарили: 845 раз

подключение аналоговых датчиков

Сообщение Ryzhij »

Михайло писал(а):
Ryzhij писал(а): Везде можно использовать.
Нельзя везде. При таком техническом решении никакими расчетами не докажешь, что погрешность измерений в норме. Это прямое нарушение закона о единстве измерений.
"А мужики-то и не знают!"
Есть документ такой, "Методика поверки канала измерения" называется. Вот такой документ и должен быть "рождён" проектантом измерительной системы.
У нас, например, где на панельках оператора, где на АРМ рабочих станций, есть запароленные для изменения служебные экраны с которых можно изменять коэффициенты масштабирования при поверке и калибровке.
Приходит гос.поверитель, подключает калибратор и смотрит отображаемые инженерные единицы на экране.

По окончании рутинной процедуры в протокол заносятся новые коэффициенты. На АРМ-ах мы метрологам ещё и скриншот распечатываем.
На память и для "густоты мысли". Начальству картинки нравятся.

В чём проблема?
Пломба Вам нужна? - Повесьте... Только о последствиях при ТО подумайте...
А от поправочных коэффициентов в программе при использовании AI в оборудовании класса S1200 мы всё равно не уйдём.
В более солидных системах поправочные коэффициенты вносятся в конфигурацию AI-модуля. Тоже самое и с нормирующими преобразователями солидных фирм.
Разница только в разрядности и быстродействии АЦП.

Не надо думать, что "принцессы пукают бабочками".
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Аватара пользователя

dtv
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 582
Зарегистрирован: 04 фев 2014, 08:41
Имя: Тарас Валерьевич
Страна: Россия
город/регион: Екатеринбург
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 98 раз

подключение аналоговых датчиков

Сообщение dtv »

Десять лет как используем прецизионные резисторы в измерительных каналах АСУ ТП. Проблем с метрологией нет. Как уже написано выше, на каждый канал есть свои поправочные коэффициенты. Системы включены в Госреестр СИ.
Взгляд знатока намного уже кругозора неуча. Ю.Базылев

Михайло
эксперт
эксперт
Сообщения: 3644
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
город/регион: г. Чехов, МО
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 286 раз

подключение аналоговых датчиков

Сообщение Михайло »

Ryzhij писал(а): Есть документ такой, "Методика поверки канала измерения" называется. Вот такой документ и должен быть "рождён" проектантом измерительной системы.
Это очень дорого и затратно... Если использовать СИ утвержденного типа, то ничего подобного не требуется. Хотя может я ошибаюсь про сложность... Неужели просто вложить в комплект КД методику поверки канала и упомянуть в программе и методике аттестации?

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5793
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 674 раза
Поблагодарили: 845 раз

подключение аналоговых датчиков

Сообщение Ryzhij »

Для СИ всё равно такой документ разрабатывать, как и для измерительного комплекса из утвержденных СИ.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Михайло
эксперт
эксперт
Сообщения: 3644
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
город/регион: г. Чехов, МО
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 286 раз

подключение аналоговых датчиков

Сообщение Михайло »

не очень понятно, зачем тогда все эти СИ утвержденного типа?..

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5793
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 674 раза
Поблагодарили: 845 раз

подключение аналоговых датчиков

Сообщение Ryzhij »

А эти СИ и комплексы из них уже поверять не надо разве? :ext_secret:
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Михайло
эксперт
эксперт
Сообщения: 3644
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
город/регион: г. Чехов, МО
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 286 раз

подключение аналоговых датчиков

Сообщение Михайло »

Аттестуются, так как надо учесть множество факторов (температура, влажность, качество экранирования проводов и т.п.). Но это все не убирает ответственность применять только СИ утвержденного типа, ИМХО.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5793
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 674 раза
Поблагодарили: 845 раз

подключение аналоговых датчиков

Сообщение Ryzhij »

Смешались в кучу кони, люди...

Я Вам про периодическую поверку конкретных экземпляров СИ, а Вы мне все про аттестацию типа СИ, которая проводится один-единственный раз.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Михайло
эксперт
эксперт
Сообщения: 3644
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
город/регион: г. Чехов, МО
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 286 раз

подключение аналоговых датчиков

Сообщение Михайло »

Давайте не будем подменять понятия:
1. Единственный раз СИ сертифицируется, получают свидетельство об утверждении типа СИ.
2. Затем СИ поверяется первично и повторно.
3. Измерительная система (например, испытательное оборудование) аттестуется первично и повторно.
4. Измерительный канал калибруется регулярно, в том числе в рамках аттестации.

Соответственно прецизионного резистора касается только аттестация и калибровка, никакой там поверки нет и быть не может. Поверка - это деятельность регулируемая специальным законом, методика поверки - это не просто бумажка в комплекте КД.
Ответить

Вернуться в «ПЛК SIMATIC (S7-200, S7-1200, S7-300, S7-400, S7-1500, ET200)»