1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Не видит модуль S7-400

Модератор: Глоб.модераторы

Ответить

Автор темы
kirya93
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 62
Зарегистрирован: 17 фев 2014, 12:38
Имя: Кирилл
город/регион: Донецк
Поблагодарили: 10 раз

Не видит модуль S7-400

Сообщение kirya93 »

Добрый день!

Впервые об этом услышав, подумал, что эксплуатация несет дичь, но посмотрев, понял, насколько я ещё "зеленый")
Итак, проблема:
Станция S7-400 со стойкой расширения (IM 460-0 + IM 461-0). Все отлично работает за исключением одного "глюка".
CPU не видит два модуля:
Изображение
При этом один из модулей на месте (7 модуль). Интересно, что диагностическая информация для этих модулей немного разная.
И в тоже время, мы видим все сигналы с этого модуля:
Изображение
При чем, это не "зависший" образ процесса, сигналы от аппаратов меняются в реальном времени.

Что было сделано:
- заменена стойка (корзина) на заведомо рабочую
- заменен блок питания на стойке расширения на заведомо рабочий
- в этом слоте не видятся 3 заведомо рабочих модуля
- в 8 слоте все три модуля работают и видятся
- в 10 слоте ни сигналы, ни сами модули не видятся

Чуть позже после полного снятия питания, уже не виделись ни сигналы, ни модули.
Затем обнаружилось, что если снять питание только с блока питания на стойке расширения (стойка CPU при этом под напряжением), сигналы с 7 модуля единоразово записываются в образ процесса и больше не меняют своих состояний. Даже в ноль не сбрасываются.
Остались только подозрения на интерфейсные модули. Но все остальные модули в стойке расширения работают нормально.!

Кто сталкивался хоть с чем-то подобным и куда копать?