добрый день!
Взамен вышедшего из сторя контролера 6ES7416-2FK04-0AB0 поставил 6ES7-416-2FN05-0AB0. Дело в том что при загрузке hardware выдает ошибку ссылаясь на блоки данных (sbd 2000) никак не пойму в чём дело. Может кто из вас сталкивался с даной проблемой подскажите что можно посмотреть? хотя компилирует всё без ошибок.
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Замена CPU s7-400
Модератор: Глоб.модераторы
-
- здесь недавно
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 13 окт 2016, 12:07
- Имя: Андринов А.Е.
-
- завсегдатай
- Сообщения: 524
- Зарегистрирован: 05 окт 2009, 11:51
- Имя: Тихомиров Дмитрий Викторович
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 17 раз
- Поблагодарили: 20 раз
Замена CPU s7-400
Вопросы "на дурака". Ну а вдруг? А вы Сохранить с компиляцией жали или только Сохранить? Второй вопрос: Может быть что-то осталось мониториться онлайн? Перед прогрузкой железа надо все мониторинги отключать.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 13 окт 2016, 12:07
- Имя: Андринов А.Е.
Замена CPU s7-400
сохранял с компиляцией и мониторингов никаких не было. Получилось избавится от этого с помощью прогрузки в цпу мимо комуникационика через mpi непосредственно в цпу.
-
- новенький
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 14 июл 2016, 16:50
- Имя: Станислав
- Страна: Россия
- город/регион: Омск, Санкт-Петербург
Замена CPU s7-400
Не знаю, как 400,
но в 300 работа с ЦПУ через коммуникационник возможна только после того, как в ЦПУ залит хотя бы HW с настройками CP.
То есть в "голый" CPU через CP ничего зальёшь.
Подозреваю, что в 400 аналогично.
но в 300 работа с ЦПУ через коммуникационник возможна только после того, как в ЦПУ залит хотя бы HW с настройками CP.
То есть в "голый" CPU через CP ничего зальёшь.
Подозреваю, что в 400 аналогично.