Панель Weintek и контроллер EVCO
Модераторы: Глоб.модераторы, специалисты Weintek
-
- здесь недавно
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 04 окт 2016, 07:51
- Имя: Кокшарова Виталина Александровна
- Страна: Россия
- город/регион: Новосибирск
Панель Weintek и контроллер EVCO
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался. Имеется панель Weintek MT8090XE (master) и контроллер EVCO (slave). Связаны по MODBUS RTU. Связь есть, но экранные объекты с адресами контроллера не отображаются при загрузке проекта в панель. Уже как только не пробовала...Пробовала и по протоколу MODBUS RTU (zero-based addressing), и через адресные метки, и адреса пробовала менять, ничего...Второй день маюсь. Буду благодарна за помощь!
-
- эксперт
- Сообщения: 1030
- Зарегистрирован: 27 июн 2013, 12:20
- Имя: Валерич
- Страна: СССР
- Благодарил (а): 44 раза
- Поблагодарили: 106 раз
Панель Weintek и контроллер EVCO
Что заставило вас предположить, что связь есть?
Какой адрес в контроллере вы хотите считать и как его прописали в панели?
Какой адрес в контроллере вы хотите считать и как его прописали в панели?
-
- здесь недавно
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 04 окт 2016, 07:51
- Имя: Кокшарова Виталина Александровна
- Страна: Россия
- город/регион: Новосибирск
Панель Weintek и контроллер EVCO
Все оказалось гениально просто, поменяла полярность у RS485 и все заработало! в Uni-Pro в экспортируемых переменных в Регистровые Vars записываются переменные для панели с типом WORD, а в Битовые Vars записываются переменные для панели с типом BIT. Разница по адресам отличается на единицу (тип протокола Modbus RTU (zero-based addressing).