Принтер Domino, распыляет.

Вопросы технологии производства, эксплуатация производственного оборудования. Автоматизация производства (MES).

Модератор: Глоб.модераторы

Ответить

Автор темы
ADV
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 14 сен 2016, 22:02
Имя: Арт Дмитрий
Поблагодарили: 1 раз

Принтер Domino, распыляет.

Сообщение ADV »

Добрый всем. Имеется каплеструйник Domino A200+, иногда вылетает проблема с качеством печати, то распыляет мимо, заливает отклоняющие пластины и намагничиватель, промываем помогает ненадолго, пробовал мыть форсунку с помощью режима помогло но опять ненадолго, менял чернила, не помогло, и постоянно висит ошибка:вязкость за пределами значений. Каплеразделение нормальное, грешу на вискозиметр. Дайте совет господа.

Technic
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 03 ноя 2016, 05:50
Имя: Гора Антон Владимирович
Страна: Россия
город/регион: Новосибирск
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 1 раз

Принтер Domino, распыляет.

Сообщение Technic »

ADV писал(а): Добрый всем. Имеется каплеструйник Domino A200+, иногда вылетает проблема с качеством печати, то распыляет мимо, заливает отклоняющие пластины и намагничиватель, промываем помогает ненадолго, пробовал мыть форсунку с помощью режима помогло но опять ненадолго, менял чернила, не помогло, и постоянно висит ошибка:вязкость за пределами значений. Каплеразделение нормальное, грешу на вискозиметр. Дайте совет господа.
Здравствуйте!
Свершено верно Вы грешите на вискозиметр! Конструкция вискозиметра - стеклянная колба с намагниченным металлическим шариком. На этот шарик реагируют герконовые датчики. Со временем эксплуатации на стенках колбы и на шарике происходит налипание чернил, что препятствует нормальному "подпрыгиванию" шарика при работе. Соответственно происходит неправильный замер времени "подпрыгивания". Чем больше загрязнен вискозиметр тем больше время "полета" шарика, а следовательно принтер "думает", что чернила слишком вязкие и сильно разбавляет больше нормы. На некоторых предприятиях наловчились периодически доливать в банку с чернилами разбавитель и причем дозировку и время долива каждый оператор подбирал самостоятельно (начальство не хочет тратиться на новый вискозиметр). Промывать колбу опасно - большой риск разбить.

Coscos
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 21 дек 2016, 15:42
Имя: Печкин Игорь Иванович
Страна: Россия
город/регион: Москва

Принтер Domino, распыляет.

Сообщение Coscos »

ADV писал(а): Добрый всем. Имеется каплеструйник Domino A200+, иногда вылетает проблема с качеством печати, то распыляет мимо, заливает отклоняющие пластины и намагничиватель, промываем помогает ненадолго, пробовал мыть форсунку с помощью режима помогло но опять ненадолго, менял чернила, не помогло, и постоянно висит ошибка:вязкость за пределами значений. Каплеразделение нормальное, грешу на вискозиметр. Дайте совет господа.
сначала нужно восстановить вязкость, она должна быть в пределах +-30, для начала промойте вискозиметр, для этого его не обязательно разбирать. Просто отстегнув с хомутов снимите с него чернильные трубки и заливайте промывку в фитинги, покачивая вискозиметр пока не пойдёт через него и услышите, что шарик зашевелился внутри. Как только звук шарика будет слышен при покачиваниях обратите внимание на светодиод в электронике. На принтерах А+ зелёный светодиод срабатывает когда шарик проходит обмотку т.е. датчик. Откройте ключем верхнюю дверь, откиньте на себя дверку с электроникой и на большой плате увидите мерцание.
Никакого риска разбить там что-либо - нет, следите чтобы промывка не попадала между пластиком и стеклом через отверстия, а то разъест лак на катушке и тогда его точно менять.
Насчёт геркона, намагниченного шарика и намагничевателя - взоржал. Всем удачи!
Ответить