- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Почему горит силовой контактор перед преобразователем (без к.з. и перегрузки)?
Модератор: Глоб.модераторы
-
- авторитет
- Сообщения: 803
- Зарегистрирован: 14 дек 2012, 18:53
- Имя: Александр
- Благодарил (а): 259 раз
- Поблагодарили: 11 раз
Почему горит силовой контактор перед преобразователем (без к.з. и перегрузки)?
Почему горит силовой контактор перед преобразователем (без к.з. и перегрузки)?
механизм Сталкиватель на холодильник сортовой МНЛЗ
Есть цепь из оборудования Siemens –
автомат (3VL-125A)->
контактор (3RT1044-1AP00 – 65A (AC3), контактором управляет ПЛК и частотник.
вводной дроссель (6SE6400)– 86A
преобразователь Micromaster 440 (6SE6440-2UD33-0EA1) 62A/30kW + тормозной резистор 44kW;
выходной дроссель (6SE6400)– 80A
двигатель 59A/30kW
уже второй раз выгоряет контактор (смотри фото), по трендам скачка тока не было, сначала нагрузка была ~25A потом плавно возросла до 40A (тренд плавный без рывков, контактором не клацали...) после этого отключили частотник (не знаю аварийно отключился частотник или нормально остановили), автомат не выбивал,
в шкафу запах, контактор черный и это уже второй раз
(точно такое же было примерно полгода назад).
У кого какие идеи?
под спойлером фотографии, в приложении техническая информация на контактор...
механизм Сталкиватель на холодильник сортовой МНЛЗ
Есть цепь из оборудования Siemens –
автомат (3VL-125A)->
контактор (3RT1044-1AP00 – 65A (AC3), контактором управляет ПЛК и частотник.
вводной дроссель (6SE6400)– 86A
преобразователь Micromaster 440 (6SE6440-2UD33-0EA1) 62A/30kW + тормозной резистор 44kW;
выходной дроссель (6SE6400)– 80A
двигатель 59A/30kW
уже второй раз выгоряет контактор (смотри фото), по трендам скачка тока не было, сначала нагрузка была ~25A потом плавно возросла до 40A (тренд плавный без рывков, контактором не клацали...) после этого отключили частотник (не знаю аварийно отключился частотник или нормально остановили), автомат не выбивал,
в шкафу запах, контактор черный и это уже второй раз
(точно такое же было примерно полгода назад).
У кого какие идеи?
под спойлером фотографии, в приложении техническая информация на контактор...
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось hardwareprojectspro 08 сен 2016, 16:11, всего редактировалось 3 раза.
-
- осмотрелся
- Сообщения: 125
- Зарегистрирован: 25 авг 2015, 11:55
- Имя: Ефименко Роман Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 17 раз
Почему горит силовой контактор перед преобразователем (без к.з. и перегрузки)?
А можете привести полный код контактора и страницу схемы, где его катушка (116.2)?
-
- авторитет
- Сообщения: 803
- Зарегистрирован: 14 дек 2012, 18:53
- Имя: Александр
- Благодарил (а): 259 раз
- Поблагодарили: 11 раз
-
- осмотрелся
- Сообщения: 125
- Зарегистрирован: 25 авг 2015, 11:55
- Имя: Ефименко Роман Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 17 раз
Почему горит силовой контактор перед преобразователем (без к.з. и перегрузки)?
1. Как себя при этом ведет контактор тормоза EK002?
2. Где появляется цепь L4-L5-N?
2. Где появляется цепь L4-L5-N?
-
- частый гость
- Сообщения: 404
- Зарегистрирован: 25 фев 2016, 12:18
- Имя: Жидков Игорь Алексеевич
- Страна: РФ
- город/регион: Королев/Фрязино
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 12 раз
Почему горит силовой контактор перед преобразователем (без к.з. и перегрузки)?
Есть несколько вопросов:
220В АС и управляется ПЛК?
Вообще налет такой на контактах это от чего?
Что вообще в нем собственно сгорело )
Может быть например логично что был плохой контакт в силовой группе, перегрелся корпус, перегрелась катушка, сгорела обмотка катушки. Иначе откуда столько гари?
220В АС и управляется ПЛК?
Вообще налет такой на контактах это от чего?
Что вообще в нем собственно сгорело )
Может быть например логично что был плохой контакт в силовой группе, перегрелся корпус, перегрелась катушка, сгорела обмотка катушки. Иначе откуда столько гари?
Компилятор - лучший друг человека!
-
- эксперт
- Сообщения: 3644
- Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
- Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
- город/регион: г. Чехов, МО
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 286 раз
Почему горит силовой контактор перед преобразователем (без к.з. и перегрузки)?
Что-то пускатель совсем без запаса выбран. При включении частотника у него заряжается конденсатор, потребляется повышенный ток. Если интересно, померяйте какой там ток и как долго заряжается.
Для аналогичного Sinamics S120 36 кВт (входной ток 58 А) рекомендован пускатель 3RT1045 (80 А).
Для аналогичного Sinamics S120 36 кВт (входной ток 58 А) рекомендован пускатель 3RT1045 (80 А).
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5793
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 674 раза
- Поблагодарили: 845 раз
Почему горит силовой контактор перед преобразователем (без к.з. и перегрузки)?
Похоже на плохие контакты в цепи управления катушкой, вызывающие жужжание самого контактора.
Это более вероятно, чем низкое качество питания цепей управления L4-L5-N, но и эту причину сбрасывать со счёта не стоит. Особенно цепь N.
Вибрации шкафа или удары во время работы от внешних источников есть?
Это более вероятно, чем низкое качество питания цепей управления L4-L5-N, но и эту причину сбрасывать со счёта не стоит. Особенно цепь N.
Вибрации шкафа или удары во время работы от внешних источников есть?
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- авторитет
- Сообщения: 803
- Зарегистрирован: 14 дек 2012, 18:53
- Имя: Александр
- Благодарил (а): 259 раз
- Поблагодарили: 11 раз
Почему горит силовой контактор перед преобразователем (без к.з. и перегрузки)?
контактор тормоза управляет ПЛК через статусворд частотника, ПЛК по Profibus отправляет сигнала на тормоз, а частотник через свой выход включает реле...там все правильно...
L4-L5-N - это питание (от аварийная цепочки)...она не разбиралась, питание было всегда
-
- авторитет
- Сообщения: 803
- Зарегистрирован: 14 дек 2012, 18:53
- Имя: Александр
- Благодарил (а): 259 раз
- Поблагодарили: 11 раз
Почему горит силовой контактор перед преобразователем (без к.з. и перегрузки)?
ПЛК управляет вспом.реле (катушка 24В DC) которое коммутирует 230В АС на контакторе.izhidkov писал(а): Есть несколько вопросов:
220В АС и управляется ПЛК?
Вообще налет такой на контактах это от чего?
Что вообще в нем собственно сгорело )
Может быть например логично что был плохой контакт в силовой группе, перегрелся корпус, перегрелась катушка, сгорела обмотка катушки. Иначе откуда столько гари?
по поводу налета согласен с Вами не понятно от чего, может мыши помочились и т.п.??? х.з...
в контакторе как я понял ничего не сгорело только поплавился как показано на фото...но он рабочий..
плохой контакт в силовой группе, маловероятно (но возможно) два раза меняли контакторы на новые...
-
- авторитет
- Сообщения: 803
- Зарегистрирован: 14 дек 2012, 18:53
- Имя: Александр
- Благодарил (а): 259 раз
- Поблагодарили: 11 раз
Почему горит силовой контактор перед преобразователем (без к.з. и перегрузки)?
для Sinamics S120 - 6SL3210-1SE26-0UA0 (30kW) по рекомендациям точно такой же контактор 3RT1044...Михайло писал(а): Что-то пускатель совсем без запаса выбран. При включении частотника у него заряжается конденсатор, потребляется повышенный ток. Если интересно, померяйте какой там ток и как долго заряжается.
Для аналогичного Sinamics S120 36 кВт (входной ток 58 А) рекомендован пускатель 3RT1045 (80 А).
Правда как Вы знаете у микромасте 440 есть две мощности для постоянного момента и переменного (две мощности), на Sinamics S120 такого нет...я считаю по постоянному моменту...
-
- авторитет
- Сообщения: 803
- Зарегистрирован: 14 дек 2012, 18:53
- Имя: Александр
- Благодарил (а): 259 раз
- Поблагодарили: 11 раз
Почему горит силовой контактор перед преобразователем (без к.з. и перегрузки)?
вибраций и ударов нет.Ryzhij писал(а): Похоже на плохие контакты в цепи управления катушкой, вызывающие жужжание самого контактора.
Это более вероятно, чем низкое качество питания цепей управления L4-L5-N, но и эту причину сбрасывать со счёта не стоит. Особенно цепь N.
Вибрации шкафа или удары во время работы от внешних источников есть?
жужжание контактов возможно, но тренд тока (ПЛК читает ток по Profibus с MM440) плавный, хотя дискрет времени по трендам 0,5с...возможно на графике и не видно....
-
- эксперт
- Сообщения: 3644
- Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
- Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
- город/регион: г. Чехов, МО
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 286 раз
Почему горит силовой контактор перед преобразователем (без к.з. и перегрузки)?
Там вместо CT/VT применяются понятия HO/LO (high overload/low overload). Соответственно точный аналог 6SL3210-1SE27-5UA0. Правда у него ток 88 А. Может по-другому рассчитывается номинальный входной ток, с учетом зарядки конденсатора?
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5793
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 674 раза
- Поблагодарили: 845 раз
Почему горит силовой контактор перед преобразователем (без к.з. и перегрузки)?
Ток Вы читаете уже на двигателе, а контактор жужжит и горит ещё до выпрямителя в MM440.hardwareprojectspro писал(а): жужжание контактов возможно, но тренд тока (ПЛК читает ток по Profibus с MM440) плавный, хотя дискрет времени по трендам 0,5с...возможно на графике и не видно....
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- авторитет
- Сообщения: 803
- Зарегистрирован: 14 дек 2012, 18:53
- Имя: Александр
- Благодарил (а): 259 раз
- Поблагодарили: 11 раз
Почему горит силовой контактор перед преобразователем (без к.з. и перегрузки)?
но по идее...если бы контактор на входе в ПЧ жужжал...то ПЧ выдал бы ошибку нет сетевого напряжения?
но такой ошибки не было...
или он жужжал короткое время и конденсаторов хватало чтобы ПЧ не выдал ошибку?
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5793
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 674 раза
- Поблагодарили: 845 раз
Почему горит силовой контактор перед преобразователем (без к.з. и перегрузки)?
А пиковые токи при таком жужжании были бы весьма и весьма...
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- эксперт
- Сообщения: 1341
- Зарегистрирован: 14 фев 2013, 23:42
- Имя: Евгений
- Страна: Россия
- город/регион: МО
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 232 раза
Почему горит силовой контактор перед преобразователем (без к.з. и перегрузки)?
Какую функцию вообще выполняет контактор? Когда и как часто он выключается?
Что имеем - индуктивность с прерывателем. Что возникает в момент прерывания тока через дроссель? ЭДС самоиндукции. Куда девается энергия I^2L/2, накопленная в индуктивности, при разрыве цепи? Не напоминает ли это катушку зажигания автомобиля с прерывателем с контактами контактора в качестве свечи?
Что имеем - индуктивность с прерывателем. Что возникает в момент прерывания тока через дроссель? ЭДС самоиндукции. Куда девается энергия I^2L/2, накопленная в индуктивности, при разрыве цепи? Не напоминает ли это катушку зажигания автомобиля с прерывателем с контактами контактора в качестве свечи?
-
- авторитет
- Сообщения: 803
- Зарегистрирован: 14 дек 2012, 18:53
- Имя: Александр
- Благодарил (а): 259 раз
- Поблагодарили: 11 раз
Почему горит силовой контактор перед преобразователем (без к.з. и перегрузки)?
это аварийный контактор (аварийная цепь) в нормальном режиме (даже когда преобразователь не работает) он всегда втянут...Универсал писал(а): Какую функцию вообще выполняет контактор? Когда и как часто он выключается?
Что имеем - индуктивность с прерывателем. Что возникает в момент прерывания тока через дроссель? ЭДС самоиндукции. Куда девается энергия I^2L/2, накопленная в индуктивности, при разрыве цепи? Не напоминает ли это катушку зажигания автомобиля с прерывателем с контактами контактора в качестве свечи?
-
- осмотрелся
- Сообщения: 125
- Зарегистрирован: 25 авг 2015, 11:55
- Имя: Ефименко Роман Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 17 раз
Почему горит силовой контактор перед преобразователем (без к.з. и перегрузки)?
Методом исключения:
Если ММ не выдавал никаких сообщений об ошибках или авариях, то все, начиная от звена постоянного тока и до двигателя в порядке.
Если предположить, что контакторы без дефектов (хотя нельзя исключить такой вариант)
Если предположить, что цепи питания катушек контакторов в порядке (опять же нельзя исключать)
То имеем два возможных источника проблем:
а) дроссель
б) выпрямитель ММ (он его не контролирует ну практически никак, весь контроль уже в звене постоянного тока)
Если ММ не выдавал никаких сообщений об ошибках или авариях, то все, начиная от звена постоянного тока и до двигателя в порядке.
Если предположить, что контакторы без дефектов (хотя нельзя исключить такой вариант)
Если предположить, что цепи питания катушек контакторов в порядке (опять же нельзя исключать)
То имеем два возможных источника проблем:
а) дроссель
б) выпрямитель ММ (он его не контролирует ну практически никак, весь контроль уже в звене постоянного тока)
-
- администратор
- Сообщения: 18777
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 974 раза
- Поблагодарили: 1856 раз
Почему горит силовой контактор перед преобразователем (без к.з. и перегрузки)?
Греются контактные группы, так что как и откуда управляется контактор - совершенно неважно. Нагрев этот длительный (поплатились даже провода, потемнел корпус) - дело не в коммутации и не в управлении.
Вариантов всего три:
1. Некачественный контактор
2. Контактор неправильно выбран
3. Пыль и агрессивная среда внутри щита (белый налёт на группах).
Действуйте методом исключения. Первый вариант наименее вероятен (уже была замена).
Вариантов всего три:
1. Некачественный контактор
2. Контактор неправильно выбран
3. Пыль и агрессивная среда внутри щита (белый налёт на группах).
Действуйте методом исключения. Первый вариант наименее вероятен (уже была замена).
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.