М-логика GC-1f

CGC-200, CGC-412/413, GC-1, GC-1F, AGC-100, GCU, ECU, SGC, AGC-150, AGC-200, AGC-3, AGC-4, PPU, GPU, GPC, PPM, ALC, AFC

Модераторы: Глоб.модераторы, специалисты DEIF

Ответить

Автор темы
DAR
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 24 авг 2016, 12:28
Имя: Афанасьев Дмитрий Юрьевич

М-логика GC-1f

Сообщение DAR »

Вопрос по работе М-логике:

Необходимо сформировать 1 на дискретный выход по условию достижения температуры охлаждающей жидкости 40 градусов.
Сигнал с аналогово датчика 4-20 мА. Возможно ли? Похоже М-логика работает только с дискретами.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 18758
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 973 раза
Поблагодарили: 1854 раза

М-логика GC-1f

Сообщение Jackson »

DAR писал(а): Похоже М-логика работает только с дискретами.
Не "похоже" а "точно". Значит и надо работать с дискретными переменными.
Заводите одну из аварий по температуре (привязанную к входу 4-20 мА) на 40 градусов, назначайте ей нужное реле в обоих выходах аварии, включаете автоквитирование, отключаете все блокировки. Далее настраиваете тип этого реле "LIMIT" (по-русски "УПРАВЛЕНИЕ") для того чтобы не было аварийного сообщения. И никакой м-логики не надо. Картинки тут: viewtopic.php?t=6221#p70390

Только имейте в виду, что никакого гистерезиса нет, будет дребезг. Чтобы был гистерезис надо использовать две аварии и м-логику.

А Вам зачем? Не подогревом часом управляете? Если да то есть же готовая функция подогрева с гистерезисом.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
DAR
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 24 авг 2016, 12:28
Имя: Афанасьев Дмитрий Юрьевич

М-логика GC-1f

Сообщение DAR »

Спасибо за ответ.
Данный сигнал необходим для подключения нагрузки. GC-1F управляет Дизелем, а нагрузку подключает Fastwell.

Автор темы
DAR
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 24 авг 2016, 12:28
Имя: Афанасьев Дмитрий Юрьевич

М-логика GC-1f

Сообщение DAR »

Предоставленный вами вариант как раз подходит. Большое спасибо!
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 18758
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 973 раза
Поблагодарили: 1854 раза

М-логика GC-1f

Сообщение Jackson »

DAR писал(а): Данный сигнал необходим для подключения нагрузки.
Такая готовая функция тоже есть. :) Параметр 6360. Если его включить, то автомат генератора будет включаться только по достижении заданной (в этом же параметре) температуры.

Отправлено спустя 16 минут 58 секунд:
У меня такое ощущение что Вы Fastwel'ом дублируете некоторые функции GC-1F. :)
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Ответить

Вернуться в «MULTI-LINE»