Вопрос по работе М-логике:
Необходимо сформировать 1 на дискретный выход по условию достижения температуры охлаждающей жидкости 40 градусов.
Сигнал с аналогово датчика 4-20 мА. Возможно ли? Похоже М-логика работает только с дискретами.
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
М-логика GC-1f
Модераторы: Глоб.модераторы, специалисты DEIF
-
- здесь недавно
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 24 авг 2016, 12:28
- Имя: Афанасьев Дмитрий Юрьевич
-
- администратор
- Сообщения: 18758
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 973 раза
- Поблагодарили: 1854 раза
М-логика GC-1f
Не "похоже" а "точно". Значит и надо работать с дискретными переменными.
Заводите одну из аварий по температуре (привязанную к входу 4-20 мА) на 40 градусов, назначайте ей нужное реле в обоих выходах аварии, включаете автоквитирование, отключаете все блокировки. Далее настраиваете тип этого реле "LIMIT" (по-русски "УПРАВЛЕНИЕ") для того чтобы не было аварийного сообщения. И никакой м-логики не надо. Картинки тут: viewtopic.php?t=6221#p70390
Только имейте в виду, что никакого гистерезиса нет, будет дребезг. Чтобы был гистерезис надо использовать две аварии и м-логику.
А Вам зачем? Не подогревом часом управляете? Если да то есть же готовая функция подогрева с гистерезисом.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 24 авг 2016, 12:28
- Имя: Афанасьев Дмитрий Юрьевич
М-логика GC-1f
Спасибо за ответ.
Данный сигнал необходим для подключения нагрузки. GC-1F управляет Дизелем, а нагрузку подключает Fastwell.
Данный сигнал необходим для подключения нагрузки. GC-1F управляет Дизелем, а нагрузку подключает Fastwell.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 24 авг 2016, 12:28
- Имя: Афанасьев Дмитрий Юрьевич
-
- администратор
- Сообщения: 18758
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 973 раза
- Поблагодарили: 1854 раза
М-логика GC-1f
Такая готовая функция тоже есть. :) Параметр 6360. Если его включить, то автомат генератора будет включаться только по достижении заданной (в этом же параметре) температуры.
Отправлено спустя 16 минут 58 секунд:
У меня такое ощущение что Вы Fastwel'ом дублируете некоторые функции GC-1F. :)