Здравствуйте!
Вопрос "чайниковский", ну очень редко работаю с ModBus...
Задача: имеется контроллер Fastwel CPM712 и контроллер GC-1f. Задача: получить всего один параметр (обороты) с GC-1F в CPM 712. Параметры в GC-1F известны (function code 04h, address 36, длина скорее всего 2 байта).
Вопросы:
1) Можно ли организовать обмен штатными средствами CoDeSys (через Input Register, Holding Register и т.д.) либо нужно использовать FastwelModbusServer.lib.? (вроде в литературе пишут что "максимальный размер переменной, которую предполагается читать по MODBUS запросами 04 (Read Input Re gisters) не должен превышать 250 байт.... т.е. такое чтение возможно, но вопрос: как его реализовать)?
2) На один порт Modbus кроме СРМ 712 планируется подцепить 1 контроллер GC-1F и 2 панели Weintek MT 8070i (на которых будут крутиться одинаковые проекты) - не возникнет ли здесь сложностей?
3) Контроллер СРМ 712 в данном случае должен быть "мастером"?
Возможно, у кого-нибудь есть кусочек программки - обмен контроллера СРМ712 с каким-нибудь устройством по ModBus? (не с панелью оператора... С панелью обмен уже организовывал, он вроде бы построен по-другому... Или ошибаюсь?)
Заранее благодарен.
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Связать Fastwel CPM712 и GC-1f по ModBus
Модератор: Глоб.модераторы
-
- администратор
- Сообщения: 18827
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 989 раз
- Поблагодарили: 1872 раза
Связать Fastwel CPM712 и GC-1f по ModBus
Если не секрет, можно узнать поподробнее, зачем такое надо?
Возникает. Панель Mt8070, по-моему, не может быть слейвом на чистом модбасе. Тут есть спецы по Weintekу - уточните у них.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 59
- Зарегистрирован: 08 авг 2011, 13:12
- Имя: Николай Павлович
- Страна: Россия
- город/регион: Новокузнецк
- Благодарил (а): 5 раз
Связать Fastwel CPM712 и GC-1f по ModBus
Одна панель будет стоять непосредственно на щите контроллера для управления по месту, вторая в кабине оператора. Если быть точным - одна из панелей будет МТ8070i, другая МТ8100i но, они вроде бы с программной точки зрения - идентичны.
-
- администратор
- Сообщения: 18827
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 989 раз
- Поблагодарили: 1872 раза
Связать Fastwel CPM712 и GC-1f по ModBus
Не совсем пока понимаю зачем, ибо на самом GC-1F есть кнопки, лампы, дисплей... Не будь этой панели - может и ПЛК бы не понадобился совсем, осталась бы только одна дистанционная панель (как многие наши заказчики и делают).
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 59
- Зарегистрирован: 08 авг 2011, 13:12
- Имя: Николай Павлович
- Страна: Россия
- город/регион: Новокузнецк
- Благодарил (а): 5 раз
Связать Fastwel CPM712 и GC-1f по ModBus
Дизель с GC-1F входит в состав большой станции, где кроме дизеля есть еще компрессор и уйма другого оборудования (по дюжине датчиков давления, температуры и т.д). GC-1F используется только для управления дизелем. А остальным оборудованием рулит СРМ712. Лично я бы наоборот попытался избавиться от GC-1F, тем более что ни пускателями ни АВР ни чем либо еще этот контроллер не управляет, только вкл/выкл. дизеля и контроль оборотов (возможно, управление оборотами).
-
- администратор
- Сообщения: 18827
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 989 раз
- Поблагодарили: 1872 раза
Связать Fastwel CPM712 и GC-1f по ModBus
Я бы не советовал, потому что есть еще механические и электрические защиты и процедуры запуска/останова - всё равно ставить эти блоки защиты надо, плюс учёт. Так проще.
То бишь у Вас локально с ДГ на панели видны ещё компрессор и эта уйма оборудования?
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 59
- Зарегистрирован: 08 авг 2011, 13:12
- Имя: Николай Павлович
- Страна: Россия
- город/регион: Новокузнецк
- Благодарил (а): 5 раз
Связать Fastwel CPM712 и GC-1f по ModBus
На панели как раз видны только компрессор и уйма оборудования а с дизеля нужны только обороты.
-
- администратор
- Сообщения: 18827
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 989 раз
- Поблагодарили: 1872 раза
Связать Fastwel CPM712 и GC-1f по ModBus
А... вот теперь понятно. Спасибо!
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.