Добрый день, есть старая система s7-314 и паyель OP3. Есть желание добавить WinCC. Позже будет сделана связь по DP. Пока едет DP-карта есть желание подключить WinCC параллельно с OP3 ибо с OP3 происходит пуск процесса.
При отключении панели я подключаюсь через PC adapter USB и получаю данные из S7-314 по протоколу MPI. Панель OP3 подключена по протоколу MPI. Как я понимаю MPI значит MILTI.
Можно ли и как спаять переходник чтобы соединить одновременно панель, плк и компьютер через адаптер?
-Александр
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
s7-300, OP3, MPI-адаптер одновременно
Модератор: Глоб.модераторы
-
- новенький
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 05 авг 2016, 18:07
- Имя: Шинкевич Александр Сергеевич
-
- эксперт
- Сообщения: 1467
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:25
- Имя: Эдуард Владимирович
- Страна: СССР
- город/регион: Оренбург
- Благодарил (а): 46 раз
- Поблагодарили: 105 раз
s7-300, OP3, MPI-адаптер одновременно
Самый простой вариант - купить разъем, типа такого http://ru.aliexpress.com/item/6ES7-972- ... .13.KBa0ZD
Кабель на панель, разъем под программатор или компьютер, разницы профибас и mpi нет никакой.
Если накладно, то в ближайший чип и дип и там возьмите обычные DB-9. Физически, что профибас, что mpi это RS-485.
Кабель на панель, разъем под программатор или компьютер, разницы профибас и mpi нет никакой.
Если накладно, то в ближайший чип и дип и там возьмите обычные DB-9. Физически, что профибас, что mpi это RS-485.
--------------------------------------------------------------------------------------------