Добрый день, коллеги!
Заказчик хочет применить на производстве Simatic S7-300, используя программное резервирование. Структура во вложении.
Организовать такую структуру - не вопрос. Проблема в том, каким образом оператор на АРМ будет знать, произошло переключение между корзинами контроллера в случае отказа рабочего.
На данный момент такая система построена в одном из подразделений, но вместо WinCC используется iFix с ОРС-сервером. В этом случае система визуализации автоматически не переключается, оператор это делает вручную (не уточнили, каким образом).
Такой вариант заказчика не устраивает. Необходимо производить автоматическое переключение. Может, кто-нибудь сталкивался с такой задачей? Возможно ли организовать такую систему?
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
S7-300 Программное резервирование
Модератор: Глоб.модераторы
-
- знаток Eplan
- Сообщения: 456
- Зарегистрирован: 15 май 2012, 12:36
- Имя: Чистякова Оксана
- Страна: Россия
- город/регион: Череповец
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 17 раз
S7-300 Программное резервирование
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
______________________________________________________
Я слышу и забываю. Я вижу и запоминаю. Я делаю и понимаю.
Я слышу и забываю. Я вижу и запоминаю. Я делаю и понимаю.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 39
- Зарегистрирован: 16 окт 2015, 12:23
- Имя: Вадим К
- Страна: Россия
- город/регион: Saint-Petersburg
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 6 раз
S7-300 Программное резервирование
Делал подобное на S7-300 с SW-Redundace, в качестве HMI были панель MP 377-12 и АРМ с WinCC Flexible. Автоматическое переключение HMI на мастер-контроллер при переключении контроллеров сделал скриптом, меняющим настройку соединения (адрес profibus, IP).
-
- знаток Eplan
- Сообщения: 456
- Зарегистрирован: 15 май 2012, 12:36
- Имя: Чистякова Оксана
- Страна: Россия
- город/регион: Череповец
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 17 раз
S7-300 Программное резервирование
Спасибо, получается что стандартными средствами Redundancy для S7-300 и WinCC сделать не получиться.
Будем думать.
Будем думать.
______________________________________________________
Я слышу и забываю. Я вижу и запоминаю. Я делаю и понимаю.
Я слышу и забываю. Я вижу и запоминаю. Я делаю и понимаю.