Доброго времени суток!
Самостоятельно вникаю в данный САПР и столкнулся с такой проблемой:
при маршрутизации соединений создаются лишние соединения, которых быть не может (в соответствии с принципиальной схемой). К примеру, -K1:11 соединяется с -KM4:2 (соединение маршрутизуется, все хорошо) и одновременно с этим -K1:14 соединяется с -KM4:2 (а вот этого соединения на схеме нет). Первое соединение на 3D модели отображается объемной (ей присвоено изделие), а второе - тонкой линией (изделие не присвоено, просто смаршрутизированное соединение).
Такие соединения возникают в случае когда какой-либо элемент убирается со схемы и вместо него вставляется другой (или даже тот же самый, но соединение уже образовалось).
Выявляются такие соединения только в отчете Таблица соединений, т.к. на 3D модели их не видно особо, eplan на такие соединения не ругается.
И собственно вопрос: как автоматически выявить такие соединения и скопом их аннигилировать?
В навигаторе соединений они маскируются под правильные соединения с тем же номером.
Через Проект->Организовать->Сжать...Удалить трехмерные данные.Маршрутизируемые соединения, которые после оптимизации стали недействительными - ничего сделать не удалось. Через навигатор соединений тоже.
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
ProPanel. Маршрутизация соединений. Паразитные соединения
Модератор: специалисты Eplan
-
- здесь недавно
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 14 июн 2016, 07:32
- Имя: Дорофеев Сергей Евгеньевич
- Благодарил (а): 1 раз
ProPanel. Маршрутизация соединений. Паразитные соединения
Последний раз редактировалось AGorskiy 27 июл 2016, 22:55, всего редактировалось 1 раз.
Причина: отредактировано название темы, для более быстрого вникания
Причина: отредактировано название темы, для более быстрого вникания
-
- знаток Eplan
- Сообщения: 1457
- Зарегистрирован: 17 окт 2012, 11:24
- Имя: Виталий
- Страна: Беларусь
- город/регион: Минск
- Благодарил (а): 61 раз
- Поблагодарили: 182 раза
ProPanel. Маршрутизация соединений. Паразитные соединения
В навигаторе соединений выберите фильтр - трехмерный чертеж монтажных поверхностей. Там должны отфильтроваться все соединения в 3Д. Удалите их, и заново маршрутизируйте.
Занести в ФАК