Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался ), не удается подключиться к модулям контроллером Siemens 400 и назрел вопрос об адресации этого слота "Bus Address", в Simatic адрес устройства прописан единицей, влияет ли это на данную проблему (см вложение), возможно что-то не так с подключением или проблема в конфигурации, кто знает?
Спасибо за внимание!
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
S7: bus address
Модератор: Глоб.модераторы
-
- здесь недавно
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 14 июн 2016, 20:45
- Имя: ltd zwricker
-
- освоился
- Сообщения: 233
- Зарегистрирован: 11 апр 2013, 13:22
- Имя: Вишневский Денис
- Благодарил (а): 11 раз
- Поблагодарили: 13 раз
S7: bus address
уточнить бы модель модуля, было бы точнее, но предполагая что это из серии ЕТ200М, то
судя по переключателям - не тот адрес на корзине с модулями (по фото шестой стоит), или в проекте смените (если конечно возможно, или на переключателях)
PS - и если есть другие корзины, проверьте так же на них адреса и в проектах
судя по переключателям - не тот адрес на корзине с модулями (по фото шестой стоит), или в проекте смените (если конечно возможно, или на переключателях)
PS - и если есть другие корзины, проверьте так же на них адреса и в проектах
"- Знаешь, дружище, в чем истинный смысл второго закона термодинамики?
Как ни упирайся, а бардака все больше. И чем серьезнее ты упираешься, тем страшнее неразбериха."(с)
Как ни упирайся, а бардака все больше. И чем серьезнее ты упираешься, тем страшнее неразбериха."(с)
-
- осмотрелся
- Сообщения: 125
- Зарегистрирован: 25 авг 2015, 11:55
- Имя: Ефименко Роман Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 17 раз
S7: bus address
Не видно на фото, это последний абонент в цепочке? Если да - то терминатора надо бы включить (красный переключатель на разъеме сейчас выключен).
Проверьте с помощью PG/PC Interface устройства с какими адресами есть в сети вообще и какие из них активны.
А скорее всего просто не совпадает адрес в Hardware и реальный физически установленный.
Проверьте с помощью PG/PC Interface устройства с какими адресами есть в сети вообще и какие из них активны.
А скорее всего просто не совпадает адрес в Hardware и реальный физически установленный.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 14 июн 2016, 20:45
- Имя: ltd zwricker
S7: bus address
Да, все верно ET200M (IM 153-2), пробовал адрес ставить 6 в Hardware, после загрузки ничего не изменилось, индикаторы горят по прежнему красным...den_vish писал(а): уточнить бы модель модуля, было бы точнее, но предполагая что это из серии ЕТ200М, то
судя по переключателям - не тот адрес на корзине с модулями (по фото шестой стоит), или в проекте смените (если конечно возможно, или на переключателях)
PS - и если есть другие корзины, проверьте так же на них адреса и в проектах
Нет, не последний, но и пока ничего после него физически не подключено, эту перемычку красную на ON в слоте тоже менял, не помогло...erv_asutp писал(а): Не видно на фото, это последний абонент в цепочке? Если да - то терминатора надо бы включить (красный переключатель на разъеме сейчас выключен).
Проверьте с помощью PG/PC Interface устройства с какими адресами есть в сети вообще и какие из них активны.
А скорее всего просто не совпадает адрес в Hardware и реальный физически установленный.
Как поеду на объект, буду пробовать менять Input Возможно в нем дело, а возможно наладчики где-то ошиблись сами того не зная
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- освоился
- Сообщения: 233
- Зарегистрирован: 11 апр 2013, 13:22
- Имя: Вишневский Денис
- Благодарил (а): 11 раз
- Поблагодарили: 13 раз
S7: bus address
а физически подключение профибас проверяли?
"- Знаешь, дружище, в чем истинный смысл второго закона термодинамики?
Как ни упирайся, а бардака все больше. И чем серьезнее ты упираешься, тем страшнее неразбериха."(с)
Как ни упирайся, а бардака все больше. И чем серьезнее ты упираешься, тем страшнее неразбериха."(с)
-
- осмотрелся
- Сообщения: 125
- Зарегистрирован: 25 авг 2015, 11:55
- Имя: Ефименко Роман Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 17 раз
S7: bus address
Если сейчас физически ничего не подключено, то он последний. Терминатор должен быть включен. При этом кабель должен приходить правильно: на вход. На разъеме есть стрелочки: одна внутрь, вторая наружу с терминатором, проверьте.
-
- завсегдатай
- Сообщения: 524
- Зарегистрирован: 05 окт 2009, 11:51
- Имя: Тихомиров Дмитрий Викторович
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 17 раз
- Поблагодарили: 20 раз
S7: bus address
Есть еще мысль: Если адреса на джампере менять без выключения питания рейки, то она новый адрес не поймает (Понимаю, что кэп, но вдруг поможет кому?).