- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Поверка температуры конвекционной печи
Модератор: Глоб.модераторы
-
- здесь недавно
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 05 июн 2016, 15:15
- Имя: Владислав Сергеевич Кузнецов
- Страна: Россия
- город/регион: Омск
Поверка температуры конвекционной печи
Здравствуйте! Прошу Вашей помощи!
Суть диплома состоит в том, что мне необходимо контролировать температуру на верхней и нижней поверхностях печатной платы, которая проходит по конвейеру печи (температура не более +350 градусов). Для контроля выбрал терморезистивный датчик HEL-707-U-1-12-C3.
С помощью чего можно получить выходную информацию с датчика? К чему подключить?
Буду рад любым ответам и подсказкам по данному проекту, так как выполнение дается с трудом.
Спасибо!
Суть диплома состоит в том, что мне необходимо контролировать температуру на верхней и нижней поверхностях печатной платы, которая проходит по конвейеру печи (температура не более +350 градусов). Для контроля выбрал терморезистивный датчик HEL-707-U-1-12-C3.
С помощью чего можно получить выходную информацию с датчика? К чему подключить?
Буду рад любым ответам и подсказкам по данному проекту, так как выполнение дается с трудом.
Спасибо!
-
- завсегдатай
- Сообщения: 582
- Зарегистрирован: 04 фев 2014, 08:41
- Имя: Тарас Валерьевич
- Страна: Россия
- город/регион: Екатеринбург
- Благодарил (а): 78 раз
- Поблагодарили: 98 раз
Поверка температуры конвекционной печи
В Вашем сообщении отсутствует важная информация - а куда дальше должна поступать эта информация? Без этого ответ на Ваш вопрос не будет конкретным.
Взгляд знатока намного уже кругозора неуча. Ю.Базылев
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 1073
- Зарегистрирован: 29 апр 2014, 09:57
- Имя: Рыбкин Владимир Геннадьевич
- Страна: Россия
- город/регион: Тверь
- Благодарил (а): 73 раза
- Поблагодарили: 147 раз
Поверка температуры конвекционной печи
Как планируется обеспечить контакт датчика и печатной платы, чтобы он измерял именно температуру поверхности платы? Может быть есть смысл поискать подходящий инфракрасный термометр?
Способ представления информации ИМХО определяет владелец печи/преподаватель.
Способ представления информации ИМХО определяет владелец печи/преподаватель.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 05 июн 2016, 15:15
- Имя: Владислав Сергеевич Кузнецов
- Страна: Россия
- город/регион: Омск
Поверка температуры конвекционной печи
На компьютер, выводится на монитор
Контакт датчика и платы обеспечивается спаем
-
- завсегдатай
- Сообщения: 582
- Зарегистрирован: 04 фев 2014, 08:41
- Имя: Тарас Валерьевич
- Страна: Россия
- город/регион: Екатеринбург
- Благодарил (а): 78 раз
- Поблагодарили: 98 раз
Поверка температуры конвекционной печи
Спрошу по-другому: какое оборудование должно использоваться для ввода сигналов от датчиков в компьютер?
Обычно цепочка измерений состоит из следующих звеньев:
1. Датчик
2. Нормирующий усилитель
3. Модуль (аналогового) ввода
4. Устройство обработки данных (микроконтроллер, ПК)
Как Вы себе представляете организацию ввода данных в проектируемой системе? Какое оборудование Вы хотите использовать на разных участках измерительной цепочки?
Обычно цепочка измерений состоит из следующих звеньев:
1. Датчик
2. Нормирующий усилитель
3. Модуль (аналогового) ввода
4. Устройство обработки данных (микроконтроллер, ПК)
Как Вы себе представляете организацию ввода данных в проектируемой системе? Какое оборудование Вы хотите использовать на разных участках измерительной цепочки?
Взгляд знатока намного уже кругозора неуча. Ю.Базылев
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 1073
- Зарегистрирован: 29 апр 2014, 09:57
- Имя: Рыбкин Владимир Геннадьевич
- Страна: Россия
- город/регион: Тверь
- Благодарил (а): 73 раза
- Поблагодарили: 147 раз
Поверка температуры конвекционной печи
Я не видел в работе оборудование по пайке печатных плат, поэтому у меня возникли некоторые сомнения:
1. Вы планируете к каждой плате перед закладкой припаивать два терморезистора, через несколько плат или у Вас будет одна тестовая плата с навсегда подпаянными терморезисторами?
2. Как будет осуществляться съём сигнала с платы? провода, радиоканал, ультразвук, флешка в комплекте тестовой платы?
3. Терморезисторы не отпаяются?
Когда-то давно я видел электронный батон для хлебзавода. Стеклянная колба от термоса с электроникой внутри, а снаружи термопара. Но сейчас я бы всё таки рекомендовал инфракрасные термометры снаружи печи.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 05 июн 2016, 15:15
- Имя: Владислав Сергеевич Кузнецов
- Страна: Россия
- город/регион: Омск
Поверка температуры конвекционной печи
В этом у меня и состоит вопрос, я выбрал датчик, руководитель диплома одобрил его и сказал искать как считывать с него информацию.
Дело в том, что сначала я выбрал другой датчик, PT100B, к нему же подобрал модуль ввода аналоговых сигналов МВ110-2А. Модуль ввода подключить к ПК с установленной на нем системой SCADA. В таком виде я представлял и это оборудование хотел использовать.
Но мне сказали выбрать другой датчик, и вот здесь у меня уже возник вопрос: как с него выводить информацию и какой модуль использовать теперь?
-
- здесь недавно
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 05 июн 2016, 15:15
- Имя: Владислав Сергеевич Кузнецов
- Страна: Россия
- город/регион: Омск
Поверка температуры конвекционной печи
По проекту будет одна тестовая плата с двумя подпаянными терморезисторами на верхней и нижней поверхностях.
По проводам к модулю ввода и на ПК
У меня в начале возник тот же вопрос, но мне сказали, что если выполнить спай при более высокой температуре, то все будет нормально.
Сейчас так и делают, на моих глазах мерили температуру с помощью инфракрасного термометра. Но суть в погрешности. Данные термометра и данные встроенных датчиков температуры печи отличаются на 10-15 градусов.
-
- эксперт
- Сообщения: 1030
- Зарегистрирован: 27 июн 2013, 12:20
- Имя: Валерич
- Страна: СССР
- Благодарил (а): 44 раза
- Поблагодарили: 106 раз
Поверка температуры конвекционной печи
Терморезистивные датчики стандартны. Какой стандарт у Вашего датчика?
Если не знаете, дайте ссылку на мануал, мы посмотрим.
А потом уже подбираем нормирующий преобразователь, поддерживающий этот стандарт.
Какая погрешность, кстати, требуется? А частота измерений?
Если не знаете, дайте ссылку на мануал, мы посмотрим.
А потом уже подбираем нормирующий преобразователь, поддерживающий этот стандарт.
Какая погрешность, кстати, требуется? А частота измерений?
-
- завсегдатай
- Сообщения: 582
- Зарегистрирован: 04 фев 2014, 08:41
- Имя: Тарас Валерьевич
- Страна: Россия
- город/регион: Екатеринбург
- Благодарил (а): 78 раз
- Поблагодарили: 98 раз
Поверка температуры конвекционной печи
Скорее всего, можно не заморачиваться с типом датчика. Достаточно взять универсальный нормирующий преобразователь, например Овен НПТ-1 (http://www.owen.ru/catalog/universal_ni ... 1/opisanie) и получить на выходе токовый сигнал 4-20 мА. Далее подаёте его на вход модуля аналогового ввода (тот же Овен) и через последовательный интерфейс в ПК.
Взгляд знатока намного уже кругозора неуча. Ю.Базылев
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 1073
- Зарегистрирован: 29 апр 2014, 09:57
- Имя: Рыбкин Владимир Геннадьевич
- Страна: Россия
- город/регион: Тверь
- Благодарил (а): 73 раза
- Поблагодарили: 147 раз
Поверка температуры конвекционной печи
http://www.chipdip.ru/product/hel707-u-1-12-c3/ Pt1000 Можете оставить МВ110-2А
-
- здесь недавно
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 05 июн 2016, 15:15
- Имя: Владислав Сергеевич Кузнецов
- Страна: Россия
- город/регион: Омск
Поверка температуры конвекционной печи
Сегодня был у преподавателя и решил остановиться на датчиках Pt1000 (PP1000-8-400), либо Pt100 (PP100-8-400). Какой лучше взять? насколько я понимаю, чем больше сопротивление датчика, тем меньше погрешность?
В качестве модуля ввода оставляю ОВЕН МВ110-2А. Через переходник RS-485/USB подключаю его к ПК с установленной системой SCADA, что позволит отслеживать температуру в реальном времени.
В ОВЕН МВ110-2А встроен источник питания датчиков: 24В, 50 мА.
Как я понимаю, мне больше ничего не надо в моей цепочке измерения температуры?
Спасибо всем, кто читает и помогает!)
В качестве модуля ввода оставляю ОВЕН МВ110-2А. Через переходник RS-485/USB подключаю его к ПК с установленной системой SCADA, что позволит отслеживать температуру в реальном времени.
В ОВЕН МВ110-2А встроен источник питания датчиков: 24В, 50 мА.
Как я понимаю, мне больше ничего не надо в моей цепочке измерения температуры?
0,2±0,5 °C
Спасибо всем, кто читает и помогает!)
-
- завсегдатай
- Сообщения: 582
- Зарегистрирован: 04 фев 2014, 08:41
- Имя: Тарас Валерьевич
- Страна: Россия
- город/регион: Екатеринбург
- Благодарил (а): 78 раз
- Поблагодарили: 98 раз
Поверка температуры конвекционной печи
Погрешность датчика определяется при заказе. Существует четыре класса: АА, A, B и C. Для техпроцессов обычно используют датчики класса В. Общие технические требования на платиновые термометры Вы можете посмотреть в соответствующем ГОСТе, а именно ГОСТ Р 6651-2009. Хочу отметить, что градуировка Pt1000 отсутствует в этом ГОСТе (она не стандартная для России), но Pt100 есть.
Взгляд знатока намного уже кругозора неуча. Ю.Базылев
-
- эксперт
- Сообщения: 1341
- Зарегистрирован: 14 фев 2013, 23:42
- Имя: Евгений
- Страна: Россия
- город/регион: МО
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 232 раза
Поверка температуры конвекционной печи
Вам даже источник питания для датчиков не надо, термометры сопротивления подключаются к МВ110-2А непосредственно, без использования источника питания:
http://www.owen.ru/catalog/modul_vvoda_ ... a/23957365