Есть вентилятор, двигатель на 400kW (номинальный ток 680A), плавный пуск 3RW44 ,тяжелый пуск - CLASS 30, плавный пуск был выбран без запаса, и чтобы хоть как-то запустить двигатель пришлось отключить класс защиты в плавном пуске...
можно было бы подключить двигатель по схеме inside delta, это позволило бы активировать в плавном пуске класс защиты CLASS 30,
но для этого нужно прокладывать еще один кабель, которого нет, да и если бы был, это дорогое удовольствие...
т.е. по факту сейчас у нас нет тепловой защиты, есть только PTC датчик в двигателе (блокировка на главный контактор), но есть мнение, что когда PTC датчик сработает - то двигатель уже сгорит!
нужно простое и дешевое решение, как обеспечить тепловую защиту двигателя.
на каждой фазе у нас установлены трансформаторы тока, есть ли какое-то относительно простое реле, к которому можно подключить существующие трансформаторы тока и выставить класс 30.
какое реле для этих целей посоветуете???
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Тепловая защита электродвигателя (какое реле)...
Модератор: Глоб.модераторы
-
- авторитет
- Сообщения: 803
- Зарегистрирован: 14 дек 2012, 18:53
- Имя: Александр
- Благодарил (а): 259 раз
- Поблагодарили: 11 раз
-
- администратор
- Сообщения: 18777
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 974 раза
- Поблагодарили: 1856 раз
Тепловая защита электродвигателя (какое реле)...
Тепловые реле есть подключаемые прямо к автоматам защиты, и не понадобятся трансформаторы тока. Есть у многих производителей автоматов.
Ещё можно заменить расцепитель в вашем автомате защиты на тот что обеспечит Ваш класс защиты. Снова трансформаторы тока не понадобятся. Но надо внимательно смотреть на автомат, можно ил это сделать. А может уже установлен соответствующий расцепитель и его осталось настроить.
Есть и внешние реле защиты, включаемые через трансформатор,вот например: http://tde-fif.ru/catalog/index?cat=58
Вообще их много. Есть и просто реле перегрузки по току или по мощности, они и у нас есть.
Только Ваши трансформаторы тока должны быть соответственно подобраны, а под класс 30 обычные точно не подойдут (они не измерят нужный ток).
Ещё можно заменить расцепитель в вашем автомате защиты на тот что обеспечит Ваш класс защиты. Снова трансформаторы тока не понадобятся. Но надо внимательно смотреть на автомат, можно ил это сделать. А может уже установлен соответствующий расцепитель и его осталось настроить.
Есть и внешние реле защиты, включаемые через трансформатор,вот например: http://tde-fif.ru/catalog/index?cat=58
Вообще их много. Есть и просто реле перегрузки по току или по мощности, они и у нас есть.
Только Ваши трансформаторы тока должны быть соответственно подобраны, а под класс 30 обычные точно не подойдут (они не измерят нужный ток).
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- авторитет
- Сообщения: 803
- Зарегистрирован: 14 дек 2012, 18:53
- Имя: Александр
- Благодарил (а): 259 раз
- Поблагодарили: 11 раз
Тепловая защита электродвигателя (какое реле)...
забыл сказать...автомата нет...стоят предохранители...поэтому вариант с ресцепителями отпадает...
-
- администратор
- Сообщения: 18777
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 974 раза
- Поблагодарили: 1856 раз
Тепловая защита электродвигателя (какое реле)...
Тогда самое простое решение - применить реле тока, скажем Schneider из серии Zelio Control, например RM35JA31MW или RM17JC, входной ток до 20 ампер, задаётся уставка срабатывания, гистерезис во втором реле фиксированный, в первом настраивается, также в первом настраивается блокировка пуска по времени.
Осталось только понять, обеспечать ли Ваши трансформаторы тока выходной ток до 20 ампер при перегрузке. Класс 30 соответствует отключению при 5-кратном токе за 12 секунд, а вообще есть кривая отключения. Но такие реле дадут только одну точку при отключении. Кривую обеспечат специализированные реле защиты, пример я уже дал выше.
Осталось только понять, обеспечать ли Ваши трансформаторы тока выходной ток до 20 ампер при перегрузке. Класс 30 соответствует отключению при 5-кратном токе за 12 секунд, а вообще есть кривая отключения. Но такие реле дадут только одну точку при отключении. Кривую обеспечат специализированные реле защиты, пример я уже дал выше.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.