1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Тепловая защита электродвигателя (какое реле)...

ПЧ, клапаны, муфты, задвижки, регуляторы и прочее

Модератор: Глоб.модераторы

Ответить

Автор темы
hardwareprojectspro
авторитет
авторитет
Сообщения: 803
Зарегистрирован: 14 дек 2012, 18:53
Имя: Александр
Благодарил (а): 259 раз
Поблагодарили: 11 раз

Тепловая защита электродвигателя (какое реле)...

Сообщение hardwareprojectspro »

Есть вентилятор, двигатель на 400kW (номинальный ток 680A), плавный пуск 3RW44 ,тяжелый пуск - CLASS 30, плавный пуск был выбран без запаса, и чтобы хоть как-то запустить двигатель пришлось отключить класс защиты в плавном пуске...
можно было бы подключить двигатель по схеме inside delta, это позволило бы активировать в плавном пуске класс защиты CLASS 30,
но для этого нужно прокладывать еще один кабель, которого нет, да и если бы был, это дорогое удовольствие...

т.е. по факту сейчас у нас нет тепловой защиты, есть только PTC датчик в двигателе (блокировка на главный контактор), но есть мнение, что когда PTC датчик сработает - то двигатель уже сгорит!

нужно простое и дешевое решение, как обеспечить тепловую защиту двигателя.
на каждой фазе у нас установлены трансформаторы тока, есть ли какое-то относительно простое реле, к которому можно подключить существующие трансформаторы тока и выставить класс 30.

какое реле для этих целей посоветуете???
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 18777
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 974 раза
Поблагодарили: 1856 раз

Тепловая защита электродвигателя (какое реле)...

Сообщение Jackson »

Тепловые реле есть подключаемые прямо к автоматам защиты, и не понадобятся трансформаторы тока. Есть у многих производителей автоматов.

Ещё можно заменить расцепитель в вашем автомате защиты на тот что обеспечит Ваш класс защиты. Снова трансформаторы тока не понадобятся. Но надо внимательно смотреть на автомат, можно ил это сделать. А может уже установлен соответствующий расцепитель и его осталось настроить.

Есть и внешние реле защиты, включаемые через трансформатор,вот например: http://tde-fif.ru/catalog/index?cat=58
Вообще их много. Есть и просто реле перегрузки по току или по мощности, они и у нас есть.

Только Ваши трансформаторы тока должны быть соответственно подобраны, а под класс 30 обычные точно не подойдут (они не измерят нужный ток).
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
hardwareprojectspro
авторитет
авторитет
Сообщения: 803
Зарегистрирован: 14 дек 2012, 18:53
Имя: Александр
Благодарил (а): 259 раз
Поблагодарили: 11 раз

Тепловая защита электродвигателя (какое реле)...

Сообщение hardwareprojectspro »

забыл сказать...автомата нет...стоят предохранители...поэтому вариант с ресцепителями отпадает...
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 18777
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 974 раза
Поблагодарили: 1856 раз

Тепловая защита электродвигателя (какое реле)...

Сообщение Jackson »

Тогда самое простое решение - применить реле тока, скажем Schneider из серии Zelio Control, например RM35JA31MW или RM17JC, входной ток до 20 ампер, задаётся уставка срабатывания, гистерезис во втором реле фиксированный, в первом настраивается, также в первом настраивается блокировка пуска по времени.

Осталось только понять, обеспечать ли Ваши трансформаторы тока выходной ток до 20 ампер при перегрузке. Класс 30 соответствует отключению при 5-кратном токе за 12 секунд, а вообще есть кривая отключения. Но такие реле дадут только одну точку при отключении. Кривую обеспечат специализированные реле защиты, пример я уже дал выше.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Ответить

Вернуться в «Исполнительные устройства, регуляторы»