Вопрос о сетевых возможностях S7-1215C

Модератор: Глоб.модераторы

Ответить

Автор темы
Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5793
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 674 раза
Поблагодарили: 845 раз

Вопрос о сетевых возможностях S7-1215C

Сообщение Ryzhij »

Доброго дня, коллеги!

Верно ли я понимаю, что два разъёма RJ45 на борту CPU S7-1215C (из серии S7-1200) это выходы встоенного в процессор коммутатора, а вовсе не два независимых интерфейса? И принадлежат эти порты коммутатора одной сети Ethernet.
Поэтому, CPU S7-1215C не может одновременно работать с панелью оператора и частотником по PROFINET-у и отвечать на запросы клиента сети Modbus/TCP. Что-то одно, не так ли?

Поправьте меня, если я не прав.
Развейте мои сомнения.

Спасибо.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Аватара пользователя

megavolt86
эксперт
эксперт
Сообщения: 1172
Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 20:35
Имя: Анатолий Сергеевич
Страна: Россия
город/регион: Башкортостан
Благодарил (а): 13 раз
Поблагодарили: 68 раз

Вопрос о сетевых возможностях S7-1215C

Сообщение megavolt86 »

В настройках цпу же прописываются отдельные адреса для каждого порта. не проверял как будет работать если запрограммировать каждый порт на свою сеть, но теоретически если возможно каждому порту присвоить свой адрес, то почему бы и нет))))
Я конечно не на 15цпу, а на 14 связывал панель, модбас-тсп устройство...через один порт, плюс еще программатор на шине сидел.
:ext_secret:
Аватара пользователя

CHANt
эксперт
эксперт
Сообщения: 1467
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:25
Имя: Эдуард Владимирович
Страна: СССР
город/регион: Оренбург
Благодарил (а): 46 раз
Поблагодарили: 105 раз

Вопрос о сетевых возможностях S7-1215C

Сообщение CHANt »

Ryzhij писал(а): Верно ли я понимаю, что два разъёма RJ45 на борту CPU S7-1215C (из серии S7-1200) это выходы встоенного в процессор коммутатора, а вовсе не два независимых интерфейса? И принадлежат эти порты коммутатора одной сети Ethernet.
Да, это один сетевой интерфейс контроллера, с двумя портами (switch). Два порта, чтобы можно было, в том числе, работать в кольце по протоколу MRP IEC 62439. Протокол поддерживается, как минимум Циско, Хиршман. Статья по настройке Циско - http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/sw ... fId-141177
Ryzhij писал(а): Поэтому, CPU S7-1215C не может одновременно работать с панелью оператора и частотником по PROFINET-у и отвечать на запросы клиента сети Modbus/TCP. Что-то одно, не так ли?
Нет, не правильно понимаете:
1) Для частотника контроллер мастер. Настраивается в хардваре. По Profinet I/O 16 ПЧ можно подключить.
2) Для панели, контроллер слейв. Не настраивается со стороны контроллера ничего. Даже по Profibus-DP будет работать все на одном порту и частотники, и панель. Разные функции протокола используется. Можно подключить 3 панели если это SIMATIC Basic Panel , и 2 панели SIMATIC Comfort Panel. Если Вы их комбинируете, то не больше 3.
3) По Modbus/TCР не пробовал, если IP-адрес в том же диапазоне что и панель, по идее не должно быть никаких ограничений.http://www.ste.ru/siemens/pdf/rus/S7-1200_2014.pdf страница 3/43. Там либо 3 соединения для сервера, либо 8 соединений для клиента.
4) Одно соединение с ТИАпортал (программатор типа)! Все же это микроконтроллер, слабенький)))
--------------------------------------------------------------------------------------------

Автор темы
Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5793
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 674 раза
Поблагодарили: 845 раз

Вопрос о сетевых возможностях S7-1215C

Сообщение Ryzhij »

Благодарю за обстоятельный ответ и ссылки. Буду вникать.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Ответить

Вернуться в «ПЛК SIMATIC (S7-200, S7-1200, S7-300, S7-400, S7-1500, ET200)»