1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

F.A.Q. по контроллерам Multi-Line для параллельной работы (AGC-2хх, AGC-3, AGC-4, AGC150, PPU, PPM, GPU, GPC, MDR)

F.A.Q. по продукции ф.DEIF A/S

Модераторы: Глоб.модераторы, специалисты DEIF

Ответить

полезен ли этот материал?

да
3
75%
конечно!
1
25%
 
Всего голосов: 4

Аватара пользователя

Автор темы
Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 18747
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 972 раза
Поблагодарили: 1852 раза

F.A.Q. по контроллерам Multi-Line для параллельной работы (AGC-2хх, AGC-3, AGC-4, AGC150, PPU, PPM, GPU, GPC, MDR)

Сообщение Jackson »

1. Возможна ли синхронизация генераторного агрегата 0,4 кВ с шинами 10 кВ (через повышающий трансформатор)?
2. Работа с утилитой USW версии 1.х
3. В автономной электростанции нет распределения реактивной мощности (она распределяется хаотично). Как это устранить?
4. Какими настройками контроллера следует учесть фазовый сдвиг повышающего трансформатора и как это проверить?
5. Как настроить контроллеры AGC-2xx или AGC-4 для работы электростанции в режиме "экспорт мощности в сеть = 0"?
6. Как ограничить мощность, набираемую генератором при параллельной работе?
7. Советы по работе с инструментом "М-Логика"
8. Счётчики импульсов
9. Нет включения выключателя на обесточенные шины. Почему?
10. PPU-3 - Дистанционное управление синхронизацией и разгрузкой генератора

11. Подключение интерфейса CAN между контроллерами
12. Как настроить резистивные датчики давления масла, уровня топлива или температуры ОЖ в AGC150
13. Следует ли устанавливать УЗИП на линии интерфейсов CAN и RS-485?
14. AGC 150, работа одиночной машины в параллель с сетью, авто старт/стоп при изменении общей нагрузки
15. Как настроить регулирование напряжения и реактивной мощности.
16. Не загружается русский язык
17. Как реализовать простые функции, такие как подкачка топлива, подогрев двигателя и т.п.
18. Контроллер неправильно измеряет напряжения. Почему?
Аватара пользователя

Автор темы
Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 18747
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 972 раза
Поблагодарили: 1852 раза

1. Включение генератора на шины через повышающий трансформатор

Сообщение Jackson »

Включение генератора на шины через повышающий трансформатор - стандартная функция всех контроллеров Multi-Line. Такой режим неоднократно использовался на разных объектах и с разными контроллерами. См.ответ 4 в этой же теме.
Вложения
-ДГУ 400В с шиной 10кВ.pdf
пример
(22.25 КБ) 401 скачивание
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

Автор темы
Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 18747
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 972 раза
Поблагодарили: 1852 раза

2. Работа со старой утилитой USW версии 1.х

Сообщение Jackson »

Утилита USW версии 1.х понадобится для работы с контроллерами первой серии Multi-Line, большинство из них уже снято с производства.
[+] Пример. Чтение настроек из контроллера BGC
Пример. Чтение настроек из контроллера BGC

Инструмент "пакетное чтение/запись" в утилите USW версии 1.х отсутствует, поэтому все необходимые параметры контроллеров следует читать и записывать по отдельности. Кроме того, контроллеры старых образцов, которые работают с утилитой USW версии 1.х, имеют меньше параметров, чем более новые контроллеры, работающие с утилитой USW версии 3.х

Для сохранения полной информации о контроллере, необходимо вычитать:
  • Конфигурацию дисплеев контроллера;
  • Конфигурацию входов;
  • Конфигурацию выходов (некоторые контроллеры);
  • Конфигурацию блокировок (Ihnibits);
  • Параметры контроллера
  • Тексты переводов (если они есть).
Каждая из этих групп вычитывается из контроллера отдельной командой и сохраняется на диск также отдельной командой и отдельным файлом.

ВНИМАНИЕ! Кнопки "прочитать", "записать" и "сохранить" в утилите USW относятся только к тем настройкам, которые Вы непосредственно видите в текущем окне утилиты!

Важными для правильной работы контроллера являются:
  • конфигурация входов;
  • конфигурация выходов;
  • конфигурация блокировок (INHIBITS), если она есть в контроллере;
  • параметры.
Без остальных параметров контроллер будет нормально работать, но возможно не совсем корректное отображение информации на дисплее.

Конфигурация дисплеев, входов/выходов и блокировок может быть прочитана после вызова соответствующего окна настройки.
Например, для чтения конфигурации входов, необходимо:

открыть окно настройки входов
01.png
в открывшемся окне нажать кнопку "прочитать из контроллера"
02.png
нажать кнопку "сохранить на диск"
03.png
в стандартном окне сохранения файла, задать имя файла и его расположение и нажать кнопку "сохранить".
04.png
Обратите внимание на то, что таким образом вы сохранили только конфигурацию входов, поскольку в окне настройки входов/выходов была активна вкладка "входы". Чтобы сохранить конфигурацию выходов (если это возможно для Вашего контроллера) сначала перейдите во вкладку "выходы", а затем произведите чтение настроек и их сохранение.
05.png
В окне конфигурации дисплеев кнопка "прочитать" отсутствует - конфигурация дисплеев читается из контроллера автоматически при подключении к нему. Тем не менее, кнопка "сохранить" запишет эти настройки в файл.

Параметры и переводы контроллера можно получить из контроллера и сохранить в соответствующей вкладке утилиты.
Для чтения параметров:

перейдите во вкладку "параметры":
06.png
нажмите кнопку "читать из устройства"
07.png
после чтения параметров (когда Вы их увидите на экране), нажмите кнопку "сохранить" и задайте имя и расположение файла:
08.png
Аналогичным способом можно прочитать и сохранить настройки переводов.

В результате чтения всех настроек контроллера, у Вас должно быть сохранено на диске несколько файлов:
09.png
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

Автор темы
Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 18747
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 972 раза
Поблагодарили: 1852 раза

3. Проблемы при распределении реактивной мощности

Сообщение Jackson »

Отсутствие распределения реактивной мощности между генераторами в автономной электростанции говорит о неправильной настройке регуляторов напряжения и стыковки с ними.

Для решения проблемы рекомендуется:
  1. Запустить генератор и, не включая на шины (на холостом ходу), в режиме полу-авто убедиться в том, что контроллер нормально управляет напряжением. Для этого можно просто изменять номинальное напряжение в параметре 6004 (с дисплея или из утилиты USW) в диапазоне примерно от 90 до 110 % от номинального (например от 370 до 430 вольт при номинальном 400 вольт) - фактическое напряжение генератора должно меняться вслед за уставкой и притом достаточно быстро (не более секунды). При этом, при изменении напряжения от 90 до 110% выход регулятора должен меняться в диапазоне от 0 до 100%, при номинальном напряжении выход должен быть близок к 50% или равен ему. Если это не так - необходимо проверить стыковку контроллера с регулятором напряжения, подстроить диапазон выхода, возможно придется подстроить регулятор напряжения. Процедура и цель настройки описана в нашей инструкции по настройке начиная со страницы 24. Инструкция есть на нашем сайте: https://dvk-electro.ru/06powerStation/c ... _v-011.pdf
  2. Проверить и установить статизм по напряжению генератора. Эта процедура также описана в инструкции на странице 27.
  3. Проделать эти процедуры с каждым генератором в электростанции поочередно.
  4. При нормальной управляемости регулятором напряжения (проверка п.1) и наличии статизма (проверка п.2) остаётся только включить генератор на параллельную работу и подстроить те самые коэффициенты по распределению реактивной мощности: параметры 2661, 2662. Параметр 2663 в подавляющем большинстве случаев должен быть равен нулю.
В случае когда контроллер не управляет напряжением генератора вовсе, п.1 и п.4 можно просто пропустить. В этом случае реактивная мощность должна распределяться за счёт статизмов регуляторов напряжения или за счёт уравнительных связей между регуляторами напряжения, либо под управлением сторонних устройств, если таковые есть.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

Автор темы
Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 18747
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 972 раза
Поблагодарили: 1852 раза

4. Фазовый сдвиг повышающего трансформатора

Сообщение Jackson »

Речь идёт о подключении генератора к шинам через трансформатор. Например, номинальное напряжение генератора 400 В, номинальное напряжение на шинах 10 кВ, установлен измерительный трансформатор на стороне шин.
AGC step-up.png
[+] Компенсация фазового сдвига силового трансформатора
По поводу компенсации фазового сдвига - посмотрите пожалуйста справочник разработчика AGC на странице 159 и далее - http://109.238.53.160//Publication/Down ... 1240400_UK
Там есть наглядные иллюстрации. В частности, угол фазового сдвига отсчитывается против часовой стрелки, точка отсчёта - векторная диаграмма напряжения шин (насколько диаграмма генератора повёрнута против часовой стрелки относительно диаграммы шин). Например, случай на странице 161 показан наиболее часто встречающийся случай, одиннадцатая группа (поворот на 30 градусов). В параметре 9140 необходимо указать, на какой угол необходимо повернуть диаграмму генератора, чтобы получить синхронное включение - то есть, надо указать величину, противоположную по знаку углу поворота диаграммы генератора относительно шин. То есть для 11 группы это величина -30 градусов. Теперь, главное, чтобы европейская нумерация этих групп сдвига и российская - совпадали, потому что контроллер сделан по европейским стандартам.
[+] Компенсация измерительного трансформатора
Параметры 6051 и 6052 задают только параметры измерительного трансформатора со стороны шин, поэтому в них Вы просто указываете паспортные данные Вашего измерительного трансформатора в этой точке, например: 10500 вольт в 6051 и 100 вольт в 6052.
Параметры силового трансформатора в явном виде нигде не названы, но они определяются по номинальным параметрам 6004 (номинальное напряжение генератора) и 6053 (номинальное напряжение на шинах). Контроллер всегда определяет наличие силового трансформатора по этим параметрам, просто деля значение в параметре 6053 на значение в параметре 6004. Если Вы задаёте ном.напряжение генератора 400 вольт, а ном.напряжение шин 10000 вольт, то контроллер автоматически увидит наличие трансформатора 10/0,4 кВ.
При этом параметры измерительного и параметры силового трансформатора друг с другом не связаны, то есть силовой трансформатор у Вас может быть 10/0,4 кВ, а измерительный например 10,5/0,1 кВ - если Вы корректно зададите в контроллере эти параметры (для силового - в 6004 и 6053; для измерительного - в 6051 и 6052) трансформаторов, то все измерения будут корректны и на дисплее контроллера Вы увидите напряжение шин 10000 В.
Важное замечание !!!
Обратите внимание на то, что измерения генератора подключены напрямую к контроллеру, а измерения шин - через измерительный трансформатор. Измерительный трансформатор сам по себе может поворачивать фазу напряжения. Этот возможный угол поворота также надо учесть при задании поправки в 9140.
[+] Способ проверки синхронизма до включения.
Во-1-х, наверняка есть выключатель на низкой стороне генератора, пусть даже ручной. Можно отключить его, включить выключатель на стороне 10 кВ и проводить контроль синхронизма на отключенном выключателе 0,4 кВ. Возможно, придется временно перенести цепи измерения напряжения генератора, если они у Вас подключены после этого выключателя на стороне 0,4 кВ (должны быть подключены до выключателя). Если это невозможно, то придётся проводить измерения на выкаченном выключателе 10 кВ при помощи УВНов, что довольно опасно (однако такие измерения проводились)
Во-2-х, в контроллере есть режим статической синхронизации без включения выключателя. В этом режиме контроллер подгоняет фазу напряжения генератора к фазе напряжения шин и, не давая команды на включение, поддерживает генератор в таком состоянии, следуя за напряжением сети (две диаграммы - генератора и сети - как-бы приклеиваются друг к другу). В таком положении генератор может находиться сколь угодно долго - Вы наверняка успеете сделать все замеры. Чтобы попасть в этот режим, надо включить статическую синхронизацию в параметре 2000 и запретить включение выключателя при статической синхронизации в параметре 2035. В этом режиме достаточно дать команду на синхронизацию, дождаться пока на дисплее контроллера указатель синхронизма попадёт в положение, соответствующее синхронизму, и проверить в таком положении синхронизм уже фактически - замерами на отключенном выключателе. Включение выключателя при этом рекомендуется заблокировать или выкатить выключатель.
Статическая синхронизация имеет свои отдельные настройки, если приведение генератора в синхронизм происходит недостаточно медленно - нужно эти настройки подправить.
Не забудьте по окончании работ отключить статическую синхронизацию, если не планируете её использовать.
Важно помнить, что параметр 2035 (синхронизация без включения ВГ) работает только в режиме статической синхронизации и к обычной динамической он не относится.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

Автор темы
Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 18747
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 972 раза
Поблагодарили: 1852 раза

5. Настройка режима "нулевой экспорт в сеть" в контроллерах AGC-2xx

Сообщение Jackson »

Как настроить контроллеры AGC-2xx или AGC-4 для работы электростанции в режиме "экспорт мощности в сеть = 0"?

Однолинейная схема электростанции приведена ниже. Контроллеры сети могут быть AGC-245 или AGC-246 или AGC-4 Mains. Контроллеры генераторов могут быть AGC-222 или AGC-242 или AGC-4 DG. Контроллер секционного выключателя AGC-244 или AGC-4 BTB устанавливается только при наличии автоматически управляемого секционного выключателя.
Plant single line Mains+DG+BTB.png
Порядок настройки следующий.

1. Выполнить настройку регуляторов всех контроллеров генераторов, как это описано в руководстве по настройке контроллеров DEIF. От качества этих настроек зависит качество управления общей мощностью, а стало быть и импортом/экспортом мощности.
2. Задать во всех контроллерах корректную схему электростанции, разослать её во все контроллеры и убедиться в отсутствии ошибок связи по внутренней шине CAN.
3. Задать во всех контроллерах генераторов режим управления "СУЭС" (Power Management).
[+] пояснение
При выборе другого режима для генератора, отличного от "СУЭС", генератор работает по собственным уставкам и измерения нагрузки сети для него не играют роли. В общем управлении электростанцией он также не участвует.
4. В сетевом контроллере задать режим работы "экспорт в сеть" (Mains Power Export) или "перевод нагрузки" (Load Take Over).
[+] пояснение
Задать требуемый Вам режим можно двумя способами.

Способ 1.
На контроллере сети задать режим "Перевод нагрузки" (LOAD TAKE OVER). В этом режиме при параллельной работе с сетью управление будет таково, чтобы переток мощности через сетевой ввод была равна нулю, а вся нагрузка будет обеспечиваться за счёт генератора. Это соблюдается до тех пор, пока нагрузка генератора не достигнет предельного значения - в этом случае загрузка генератора удерживается на предельном значении, дефицит мощности компенсируется потреблением из сети. При снижении нагрузки сначала снижается до нуля импорт из сети, затем снижается мощность генератора (мощность сети при этом удерживается нулевой).

Этот способ имеет один недостаток - комплекс защит от исчезновения сети может работать неэффективно. Для эффективной работы этих защит необходимо чтобы переток мощности через сетевой ввод в любом направлении составлял не менее 15-20% от суммарной мощности работающих генераторов (в Вашем случае генератор один).

Способ 2.
На контроллере сети задать режим "экспорт/импорт в сеть" (MAINS POWER EXPORT). Уставку импорта мощности задать требуемой (можно нулевой, можно минимально необходимой для эффективной работы защит от исчезновения сети). Эта уставка задаётся в сетевом контроллере, сейчас она у Вас задана нулевая. В этом случае управление будет таково, чтобы импорт мощности из сети удерживался заданным, а недостаток импорта из сети будет компенсироваться генератором, при достижении генератором предельной мощности и при дальнейшем росте общей нагрузки, дефицит мощности начнёт покрываться за счёт импорта из сети. Этот режим аналогичен режиму "перевод нагрузки", с той разницей что в режиме "перевод нагрузки" уставка импорта всегда равна нулю, а в режиме "импорт/экспорт из сети" эту уставку Вы можете задавать сами.
5. Задать способ управления реактивной мощностью.
[+] пояснение
Управление реактивной мощностью может быть полностью отключено, реактивной мощностью может управлять каждый контроллер генератора, или централизованно сетевой контроллер. Для централизованного управления реактивной мощностью следует задать:
в сетевом контроллере:
[lis]в параметре 7054 - задать значение "фиксированный для импорта/экспорта"
[*]в параметре 7052 - задать требуемый общий коэффициент мощности[/list]
в генераторных контроллерах:
  • в параметре 7054 задать значение "Superior" (в противном случае генераторный контроллер будет работать по собственной уставке реактивной мощности
Возможные проблемы:
1. Забросы мощности при скачкообразном изменении нагрузки с последующим выравниванием мощности.
[+] пояснение
Это нормальное явление, поскольку нагрузка меняется мгновенно, а на отработку новой уставки мощности генератору требуется время. В этот переходный период возможен и импорт мощности из сети и экспорт в сеть. Скорость реакции генератора на такие процессы определяется качеством настройки контроллера в части управления оборотами, напряжением и мощностью - об этих настройках см.руководство по настройке контроллеров DEIF (прикладываю). При настройке защит от экспорта мощности на вышестоящем РУ следует учитывать длительность этих переходных процессов, поскольку сделать эти процессы мгновенными физически невозможно.
2. Неустойчивое поддержание заданной мощности.
[+] пояснение
Если это не связано с постоянным скачкообразным изменением нагрузки, то к такому поведению может привести одна из причин (или все они вместе):
  • отсутствие статизма генератора по частоте и/или напряжению или недостаточный статизм. Нормальное значение статизма генератора - 3...5%
  • неправильная настройка регуляторов мощности в контроллере генератора (об этих настройках см.руководство по настройке контроллеров DEIF).
  • регуляторы напряжения и/или частоты генератора не реагируют или недостаточно реагируют на изменение управляющего сигнала от контроллера генератора;
  • неисправность регуляторов напряжения и/или частоты генератора, неисправность линии связи с ними.
Если это имеет место - рекомендую проверить все эти причины одну за другой, при необходимости выполнить настройку статизма в генераторе (его величину можно проверить в автономном режиме, когда генератор не работает параллельно с другими источниками, включая сеть). управления регуляторами оборотов и напряжения от контроллера, самих регуляторов напряжения и оборотов на агрегате.
Аватара пользователя

Автор темы
Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 18747
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 972 раза
Поблагодарили: 1852 раза

6. Как ограничить мощность, набираемую генератором при параллельной работе?

Сообщение Jackson »

При управлении электростанцией предельной нагрузкой генератора является его номинальная мощность. Но для нужд управления этот предел можно снизить, при этом сами номиналы генератора и соответственно уставки защит останутся неизменными. Ограничение мощности генератора может понадобиться, например, для газовых генераторов, или для некоторых режимов работы.

Функция ограничения мощности может снижать используемую мощность генератора как по логическому условию, так и по линейной характеристике в зависимости от какого-либо параметра, например от температуры окружающего воздуха. Нередко ограничение мощности генераторов включают при вводе электростанции в параллель с сетью, а при автономной работе выключают. Этот пример и рассмотрим ниже.

Способ 1 - используя встроенную функцию ограничения мощности.
Для этого нужно использовать функцию ограничения мощности (Power Derating). Сделать это можно следующим образом. Все настройки делаются в генераторном контроллере.
  • параметр 6241 - способ ограничения мощности - выбрать "М-Логика", чек-бокс "Активна" включить;
  • параметр 6242 - стартовое значение ограничения - выбрать "1";
  • параметр 6246 - величина ограничения (до какой величины ограничивать мощность) - выбрать требуемые Вам 75%;
  • в М-Логике создать новую ветку с выражением, для нашего примера она будет выглядеть так: "Если выключатель сети ВС17 включён ТО включить ограничение мощности 1" (одно входное условие и одна выходная команда). Не забудьте эту ветку включить.
Тогда при параллельной работе с сетью предельным значением мощности генератора будет его номинальная мощность, сниженная до величины, указанной в параметре 6246. То есть генератор будет нагружаться в этом примере не более чем до 75%. При этом все защиты генератора задаются от его номинальных параметров, которые не менялись, и, соответственно, уставки защит остаются неизменными (отсчитываются от номинальной мощности без учёта ограничения).

Способ 2 - просто снизить номинальную мощность генератора в настройках номинальных значений.
Но в этом случае снизятся и уставки защит, поскольку эти уставки задаются в процентах от номинальных значений. Можно использовать два набора номинальных параметров генератора, отличающиеся друг от друга только номинальной мощностью, и переключать эти наборы по логическому условию с помощью М-Логики.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

Автор темы
Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 18747
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 972 раза
Поблагодарили: 1852 раза

7. Советы при работе с М-Логикой

Сообщение Jackson »

[+] Прежде чем писать очередную строку
Уточните, а нет ли точно такой же готовой функции в контроллере, которую Вы собираетесь создать вручную. Если она есть - её просто нужно задействовать.
[+] не забыть включить строку
Написав логическую строку, не забудьте её включить - галочка "ветка активна". Иначе строка написана, но не выполняется.
[+] текстовые комментарии
В каждую строку М-Логики можно написать текстовый комментарий, где описать, что делает эта строка и зачем - для памятки самому себе, чтобы проще было разобраться. В заголовке строки, справа.. Но эти комментарии не записываются в контроллер, они хранятся только в этом файле. То есть если кто-то на заказе потом прочитает из контроллера настройки - он не увидит этих комментариев.
[+] вид списка строк
При работе с м-логикой на панели инструментов есть две кнопки: "развернуть весь список" и "свернуть весь список". Если Вы свернёте весь список, то увидите, какие строки у Вас уже задействованы (помечено зелёным) иа какие не работают (помечено красным), а потом развернуть только нужные строки, а не все - так с ней работать удобнее.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

Автор темы
Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 18747
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 972 раза
Поблагодарили: 1852 раза

8. Счётчики импульсов

Сообщение Jackson »

Для использования дискретного входа в качестве счетчика импульсов необходимо:
1) в М-Логике для этого входа написать конструкцию вида:
pulse counter.jpg
И включить её.

2) в параметрах 685х и 686х можно сбросить счетчик, задать кол/во знаков после десятичной запятой, размерность счётчика.

Можно использовать одновременно два счётчика на двух дискретных входах.

Частота импульсов на входе счётчика не должна превышать 2 импульса в секунду.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

Автор темы
Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 18747
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 972 раза
Поблагодарили: 1852 раза

9. Нет включения выключателя на обесточенные шины. Почему?

Сообщение Jackson »

Если нет включения на обесточенные шины (и DI, блокирующий это, не используется), то нужно проверять что:
  • U/f подключаемого генератора в норме (зелёный индикатор);
  • на сборных шинах нет сторонних напряжений (индикация на дисплее по всем фазам 0В (точнее меньше 30%Uн));
  • нет сигналов неисправности, блокирующих включение
  • не используется блокировка включения на обесточенные - Дискр. вх или, если используется, то на вх. подан сигнал
  • при использовании статической синхронизации в параметрах синхронизации не используется настройка "синхронизация без включения";
  • не используются настройки блокировки включения Выключателя (дискретный вход) или эти блокировки неактивны;
  • если используется контроль взведенного состояния выключателя, то есть сигнал о его взведении (истёк таймер и/или подан сигнал о взведении на дискретный вход);
  • нет сигналов о неопределенном положении выключателей, управляемых другими контроллерами в СУЭС (для G4-8).
Если нет включения на шины под напряжением, то проверить всё, что указано Выше, и дополнительно:
  • напряжение на шинах должно быть в норме (зелёный индикатор).
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

Автор темы
Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 18747
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 972 раза
Поблагодарили: 1852 раза

10. PPU-3 - Дистанционное управление синхронизацией и разгрузкой генератора

Сообщение Jackson »

Задача: Запуск и остановка генератора происходит внешними командами не под управлением PPU-3. Требуется внешними командами включать и выключать генераторный выключатель с синхронизацией и разгрузкой. при включенном выключателе генератора требуется автоматически распределять нагрузку с другими генераторами.

Решение:
Для того чтобы PPU-3 начал синхронизацию запущенного генератора, пока ВГ отключен, требуется активировать его управление входом START SYNC/CONTR. То же самое нужно сделать для включения распределения нагрузки, когда ВГ включён. Для разгрузки генератора и отключения ВГ, необходимо, удерживая активным вход START SYNC/CONTR, дополнительно активировать вход DELOAD. Для предотвращения повторной синхронизации ВГ после его отключения, следует деактивировать вход START SYNC/CONTR сразу после отключения ВГ (или удерживать активным вход DELOAD).

Приложенная схема демонстрирует пример такой логики работы.
PPU-3 remote sync and deload.pdf
(45.96 КБ) 376 скачиваний
Замечания:
  1. PPU-3 должен находиться в режиме REMOTE - только в этом режиме функции его д.входов работают.
  2. Для регулятора частоты в PPU должен быть настроен режим LOAD SHARING (для регулятора напряжения, если он используется, должен быть настроен режим Q LOAD SHARING). Это в примере не показано и может быть сделано как д.входами, так и средствами М-Логики.
  3. Пример демонстрирует лишь логику работы схемы. Вся эта логика может быть реализована как физическими реле (как в примере), так и средствами М-Логики внутри контроллера. Также возможно такое управление по интерфейсу ModBUS или ProfiBUS.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

Автор темы
Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 18747
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 972 раза
Поблагодарили: 1852 раза

11. Подключение интерфейса CAN между контроллерами

Сообщение Jackson »

CAN-интерфейс контроллеров ML2 чувствителен к качеству прокладки, поскольку обмен данными высокоскоростной. Интерфейс должен быть проложен симметричным кабелем для цифровых интерфейсов RS-485 (он так и называется в каталогах производителей кабелей). Не следует путать его с витой парой для прокладки компьютерных сетей (UTP и FTP) - это не одно и то же! Пример кабеля - КИПЭВ 1х2х0,6 (производитель - Спецкабель).

Прокладывать оба интерфейса CAN в одном кабеле (например с двумя и более парами) - бессмысленно. Интерфейс CAN аппаратно дублирован, при обрыве одного контроллеры автоматически перейдут на другой с сохранением работоспособности. Проложив обе линии CAN в одном кабеле Вы повышаете вероятность того, что будут порваны сразу обе линии. Для большей надёжности разные линии CAN следует проложить разными трассами (не рядом друг с другом).

Не следует оставлять длинных неэкранированных сегментов, особенно если на объекте присутствуют источники нелинейных искажений в сети источники электромагнитных полей (трансформаторы, выпрямители, частотные преобразователи и т.д.).

Интерфейс CAN нужно проложить именно так, как показано в руководстве по монтажу и понимать это руководство следует буквально. В частности, самая распространённая ошибка - промежуточный клеммник, в котором кабель разветвляется на две линии.

Вот схема из документации:
ML2 PMS CAN-bus wiring.png

Вот как это следует монтировать на практике:

Вариант 1:
ML2 PMS CAN-bus wiring вариант 1.png

Вариант 2:
ML2 PMS CAN-bus wiring вариант 2.png

А вот самые распространённые ошибки при прокладке:
ML2 PMS CAN-bus wiring ошибки.png
Те же схемы в формате PDF:
ML2 - Монтаж интерфейса CAN.pdf
(72.21 КБ) 283 скачивания
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

Автор темы
Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 18747
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 972 раза
Поблагодарили: 1852 раза

12. Настройка резистивных датчиков в AGC150

Сообщение Jackson »

Резистивные датчики подключаются к аналоговым многофункциональным входам AGC150, по умолчанию эти входы настроены на вход 0-10VDC. Вам нужно их перенастроить на тип "резистивный" (RMI).
[+] См.иллюстрацию
AGC150 RMI customization.png
Методика настройки:
  1. Перейти на вкладку "I/O setup"
  2. Выбрать нужный вход (в примере выбран вход 20)
  3. Установить тип входа соответствующий измеряемой величине: "RMI oil pressure" (давление масла), "RMI fuel level" (уровень топлива) или "RMI water temperature" (температура ОЖ).
  4. Если Ваш датчик соответствует одной из стандартных характеристик - выберите её. Эти характеристики приведены в документации, пункт 5 при этом не нужно выполнять. Если ни одной из стандартных характеристик датчик не соответствует - выберите здесь "Конфигурируемый" и выполните пункт 5
  5. Задайте 8 точек характеристики Вашего датчика - зависимость сопротивления датчика от значения измеряемой величины. Эти значения приведены в описании датчика. Если характеристика датчика неизвестна совсем (в описании датчика не приведена), то датчик придется промерить (датчик температуры - нагреванием, датчик уровня - по визуальному уровню в баке, датчик давления - создавая давление в рабочей зоне датчика и контролируя его манометром). Получив эти 8 точек измерений следует задать результаты измерения в качестве этих 8-ми точек.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

Автор темы
Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 18747
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 972 раза
Поблагодарили: 1852 раза

13. Следует ли устанавливать УЗИП на линии интерфейсов CAN и RS-485?

Сообщение Jackson »

Установка УЗИП обязательна для требующих этого случаев согласно ГОСТ Р МЭК 62305-3
Приложение С, пункт С1 "Введение":
​Оборудование является защищенным, если его номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uw (выдерживаемое напряжение общего вида) выше значения перенапряжения между проводниками, находящимися под напряжением, и землей. Если это условие не выполняется, ​​должно быть установлено устройство защиты SPD.
SPD - это УЗИП или устройство, его заменяющее и выполняющее его функции. В стандарте дано его определение и указание на то, что устройство SPD должно содержать как минимум один нелинейный элемент.

Для интерфейсов RS-485 - очевидно, что напряжение Uw, например у AGC150 равно напряжению гальванической развязки, по даташиту это 550 вольт. Если обнаружено, что внутренние компоненты контроллера были пробиты высоким напряжением, значит прилетевшее на клеммы интерфейса напряжение превышает эти 550 вольт. То есть от этого должен спасать уже УЗИП, соответствующим образом подобранный.

И устройств SPD в идеале должно быть несколько и они должны быть согласованы между собой. В стандарте есть понятие "согласованные устройства SPD и дана методика их выбора.

Вывод: если у вас промышленная установка, особенно с кабелями, выходящими за пределы контейнера или здания - открывайте стандарт, смотрите разделение на зоны защиты и определяйте, где находится контроллер и куда идут кабели в этих зонах. Во всех известных мне промышленных установках для внешних интерфейсов нужны устройства SPD или гальванические развязки (об этом в стандарте тоже сказано).
Но для судовых систем - в нашем случае это, как правило, контроллеры PPM и PPU, и контроллеры и их цепи находятся целиком внутри защитных зон и экраны и корпуса и границы зон уже соединены цепями уравнивания потенциалов, то есть корпусом - судно-то целиком железное и корпуса щитов тоже железные, и к тому же с землёй судно не связано (пока не стоит у причала). По этому на море можно быть спокойным в части контроллеров (стоит беспокоиться только о приборах, установленных на открытой палубе: датчики анемометра, уличные индикаторы).

Стандарт полезный, рекомендую почитать часть 3, 4 и 5, но начать с 1.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

Автор темы
Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 18747
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 972 раза
Поблагодарили: 1852 раза

14. AGC 150, работа в параллель с сетью, авто старт/стоп при изменении общей нагрузки

Сообщение Jackson »

AGC 150 Extended/Premium, работа одиночной машины в параллель с сетью, авто старт/стоп при изменении общей нагрузки.

Полностью штатной функции для такой работы не существует на момент написания этого поста.

Такое поведение на одиночной машине сделать можно.
Пример алгоритма:
  1. Генератор остановлен, нагрузка минимальна (близка к 0).
  2. Нагрузка растёт, но не превышает 30% - генератор остановлен, мощность импортируется из сети.
  3. Нагрузка растёт и превышает 30% - пуск генератора, ввод в параллель с сетью;
  4. Фиксированный импорт из сети (задаётся), дальнейший рост нагрузки компенсируется генератором;
  5. Нагрузка растёт. Нагрузка генератора достигла 100% (или меньше - задаётся).
  6. Нагрузка растёт. Нагрузка генератора остаётся 100%, остаток импортируется из сети, импорт растёт.
  7. Нагрузка снижается. Импорт из сети снижается до заданного.
  8. Нагрузка снижается. Импорт из сети остаётся заданным. Нагрузка на генераторе уменьшается.
  9. Нагрузка снижается. Импорт из сети остаётся заданным. Нагрузка на генераторе снижается ниже 8% от его номинала (задаётся) - разгрузка генератора, остановка генератора. Вся нагрузка питается от сети.
  10. см.п.1.
Такой алгоритм можно реализовать с помощью М-Логики с оговорками:

1. Импорт сети измеряется четвертым трансформатором тока. Нагрузка сбалансированная по фазам.
2. Переток мощности из сети при параллельной работе генератора с сетью не должен быть = 0, он должен быть не меньше 18% от номинала генератора. иначе не будут работать защиты от исчезновения сети.

Необходимо держать контроллер в режиме Mains Power Export (MPE), режим управления - "АВТО". Необходимо включать команду "АВТО СТАРТ/СТОП" при росте импорта из сети, запоминать её, и выключать эту команду при снижении нагрузки генератора.

Посмотрите приложенный файл параметров. В М-Логике всего две строки. Первая строка включает команду "АВТО СТАРТ/СТОП" и ставит её "на защёлку" (запоминает, что команда такая была, иначе команда сама собой сбросится).
Запуск происходит по защите "мощность по 4-му трансформатору тока", этот трансформатор настроен на измерение мощности сети, номинальная мощность задана. Параметр 7460, он настроен на Limit, то есть защита срабатывает, но аварийного сообщения нет. В М-Логике он и использован, но не в разделе Alarms, а в разделе Limits.
Остановка происходит по защите "перегруз генератора" с инверсией (в самой защите), параметр 1490. Настроен тоже как Limits, то есть нет аварийных сообщений.
Соответственно в этих параметрах задаются уставки и задержки на запуск и останов - они по месту подбираются под объект.

Можете на столе взять AGC 150 и в режиме эмуляции это всё повторить, возможно даже можно просто загрузить этот файл параметров в Ваш контроллер на столе и Вы увидите как это работает.
Вложения
MPE авто пуск-стоп по нагрузке.usw
(47.05 КБ) 39 скачиваний
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

Автор темы
Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 18747
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 972 раза
Поблагодарили: 1852 раза

15. Как настроить регулирование напряжения и реактивной мощности

Сообщение Jackson »

Ответы взяты из переписки с заказчиком. Несколько генераторов, параллельная работа в острове. Сети нет.

Во-первых - читать руководство по настройке контроллеров здесь целиком, включая проверку и настройку диапазона регулирования (без неё всё дальнейшее - без толку).

"Вопрос - на двух машинах должны быть настройки или могут быть разные? (к слову - двигатели однотипные)"

Двух одинаковых машин не бывает. Для начала можете настроить на одной машине, потом скопировать во вторую и повторить всю процедуру. Если всё устроит то можно ничего не менять.

"Вопрос 2 - Как понять, что коэффициенты подобраны правильно? Насколько я понимаю - наброс нагрузки не должен вывести систему из равновесия - машины должны полностью поделить мощность и не гонять ее (активную и реактивную)"

Всё правильно понимаете, так и есть. Качество Вашей жизни есть критерий правильности Ваших действий. Качество параллельной работы есть критерий правильности настроек Ваших регуляторов.
Есть ГОСТ на дизель-генераторы. И есть ГОСТ с нормативами качества электроэнергии. Там указано, какие кратковременные (при переходных процессах) и долговременные (в установившемся режиме) отклонения допустимы и на какое время. Это и есть критерий - предъявить претензии заказчик может только по этому документу, потому что других нет (если в ТЗ что-то явно не указано).

Сами переходные процессы должны выглядеть так, как показано в нашем руководстве на стр. 41 рисунок 2а - без перерегулирования, автоколебаний и за время, не превышающее описанное в ГОСТ. В USW есть тренды, можно вывести только нужный параметр (например акт.мощность или частоту) и пытаться добиться нужного поведения. Если заказчика всё устраивает, а норматива нет - просто оставьте как есть.

Коэффициент Кп (пропорциональный) влияет на силу воздействия на отклонение.
Коэффициент Ti (интегральный) растягивает это воздействие по времени.
Дифференциальный коэффициент Td в подавляющем большинстве случаев = 0 (он для специальных случаев).

Совет. Вы можете на ПК запустить две утилиты, подключиться в каждой утилите к своему генератору и так смотреть например активные мощности с обоих машин одновременно. Если сделать оба тренда в одинаковом масштабе - очень наглядно.

"Вопрос 3 - в документации указано, что подобные калибровки должны быть сделаны и для реакиивной мощности. Вопрос - какие параметры надо менять - желательно с номерами."

Всё точно также как и с частотой.
  • 2641 и 2642 - U на холостом ходу и при одиночной работе;
  • 2651 и 2652 - набор/сброс реактивной мощности;
  • 2661 и 2662 - U при параллельной работе в острове;
  • 2674 - смещение начальной точки регулирования (выставляется 1 раз на холостом ходу);
  • 2691 - зона нечувствительности по U при одиночной работе;
  • 2711 - то же при параллельной работе в острове;
  • 2713 - зона нечувствительности по Q (допустимый перекос по Q) при параллельной работе в острове.
Смотрите всплывающие подсказки к каждому параметру - там как раз и сказано, за что параметр отвечает. И читайте руководство, на которое ссылка в начале - там всё по шагам написано и с параметрами.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

Автор темы
Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 18747
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 972 раза
Поблагодарили: 1852 раза

16. Не загружается русский язык

Сообщение Jackson »

Загрузка переводов в контроллер заканчивается ошибкой, как при пакетной записи, так и при непосредственной загрузке.

Одна из возможных причин - Вы пытаетесь загрузить перевод от контроллера со старой версией прошивки. в новой прошивке просто может не быть нужных текстов, зато могут быть другие новые.

Решение:
  1. Подключиться к контроллеру утилитой USW
  2. Перейти во вкладку "переводы"
  3. Прочитать переводы из контроллера (можно только английский)
  4. Импортировать перевод 1 из файла переводов, взятого с сайта двк.рф (или из любого файла настроек)
  5. Выполнить синхронизацию языков (отдельная кнопка на панели инструментов, рядом с импортом). Процесс занимает время, нсколько минут, может показаться что утилита зависла - нет, она работает, не трогайте её.
  6. Когда утилита сообщит что синхронизация завершена - всё готово, можно смело загружать в контроллер.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

Автор темы
Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 18747
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 972 раза
Поблагодарили: 1852 раза

17. Как реализовать простые функции, такие как подкачка топлива, подогрев двигателя и т.п.

Сообщение Jackson »

Как реализовать простые функции, такие как подкачка топлива, подогрев двигателя и т.п?

Во-первых, читать документацию, потому что такие функции как подогрев двигателя и подкачка топлива уже есть готовые. Если алгоритм подходит - используйте.

Во-вторых, не надо прицепляться к словам. Если Вам надо управлять компрессором подкачки пускового воздуха, а такой функции нет, то очевидно что пополнение баллона сжатым воздухом работает точно также, как и пополнение топливного бака топливом - разница только в том, что и куда качаем, а датчики те же и управление такое же. Просто используйте эту функцию. По желанию можете в переводах назвать её как угодно и будет выглядеть как штатная.

В-третьих, это можно сделать и через М-Логику.
[+] Пример
Например, стоит задача:
Контроллер AGC150. Я использую вход MI20. Мне нужно 2 аварийные уставки (предупреждение и авария) и 2 уставки управления (нужны для М-логики). Как их настроить? В настройках входа можно настроить только 2 уставки. Реле буду использовать DO18, например для управления впускным клапаном компрессора (открытие при давлении Р1 и закрытие при давлении Р2).
У задачи два решения:

1. Использовать стандартную функцию.
В чистом виде функции поддержания давления нет, но есть похожие, например подкачка топлива. Если она у Вас не используется, то можно задействовать. Параметры 6551...6557, только вместо уровня топлива будет давление воздуха. Подкачка топлива описана в справочнике разработчика в п.6.9 Fuel pump. Есть аналогичная функция "подогрев двигателя", она описана в п.6.3 Engine heater справочника, но она работает только при остановленном двигателе.

2. С помощью дифференциальных защит.
В параметрах, начиная с 4601 до 4730 Вы видите защиты, называемые "дифф.сигнал...." Это дифференциальные защиты по аналоговым входам, защита по разнице значений двух аналоговых входов. Но если задать для сравнения один и тот же вход (оба сравниваемых значения), то сравнения не будет, а будет срабатывание по значению того аналогового входа, который вы задали. Это описано в справочнике разработчика в п.16.1.6 Differential measurement. Таким образом, получаете ещё две уставки срабатывания по тому же самому входу. И это можно использовать в М-Логике.

А именно:
Ваш MI20 должен быть использован для защит и для управления. Защиты Вы настраиваете как обычно - в настройках в/в, две уставки как Вам требуется.
Для управления: параметр 4601 задать MI20, параметр 4602 - также задать MI20.
Две уставки защит по этому дифференциальному входу - параметры 4610 и 4620. В них задаёте требуемые Вам для управления значения нижнего и верхнего порога, включаете защиты, в графах "выход А" и "выход B" обязательно задаёте "управление" - тогда не будет аварийных сообщений при их срабатывании.
В М-логике эти защиты доступны как входные события в группе "управление" - они так и названы там: "дифф.сигнал 1 уровень 1" и "..."уровень 2". Там составляете такую логику, чтобы при срабатывании нижнего порога давления нужный Вам выход включался, при срабатывании верхнего - отключался. Но надо помнить что при этом не будет никакого контроля работы компрессора. При использовании готовой функции пополнения топлива контроллер контролирует, идёт ли изменение уровня топлива (в Вашем случае это будет давление воздуха) - по скорости изменения уровня (у Вас - давления): если выход включён, а уровень (давление) не меняется - значит насос (компрессор) не работает или закрыт клапан или есть утечка, контроллер выдаст об этом аларм. При использовании М-Логики этот аларм надо будет придумывать самостоятельно.
Если у Вас другой механизм и другой алгоритм управления - пишите соответствующую логику.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

Автор темы
Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 18747
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 972 раза
Поблагодарили: 1852 раза

18. Контроллер неправильно измеряет напряжения. Почему?

Сообщение Jackson »

Есть такая неисправность, касается блоков Multi-Line 2. Со временем эксплуатации (больше 10 лет) может выходить из строя плата измерения напряжения.
[+]
В очень редких случаях может проявляться и раньше, если блок находится в ненадлежащих условиях. Об этом написано здесь.
Нужно сравнить показания измерения напряжения генератора и/или шин на дисплее GPC с независимым измерительным прибором. Можно сравнить с измерениями мультиметра прямо на клеммах GPC, только придётся пересчитать измеренное мультиметром с учётом трансформатора напряжения.

Если разница между показаниями GPC и фактическими измерениями превышает класс точности 1% - это может быть источником многих проблем.

Лечение: замена или ремонт платы измерения напряжения. Эта же плата отвечает за хранение информации о конфигурации контроллера, его настроек, на ней же находятся часы реального времени и батарея энергонезависимой памяти. Поэтому операция не совсем простая и лучше обратиться к специалистам. Например в ДВК-Электро.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Ответить

Вернуться в «DEIF A/S»