Существует насосная станция.
На блоке перекачки используются несколько УПП от фирмы АВВ.
В целях избежания работы неподконтрольного запуска (УПП могут запускаться с внутреннего пульта, и с шины),
на блоке автоматики есть датчик давления.
Если происходит повышение давления, контроллер должен давать сигнал задвижке, для открытия задвижки на байпас.
Если окрывается задвижка на байпас, давление в трубе спадет.
Меня мучает вопрос по логике.
Клапан имеет определенное время хода. И как бы его применение в данном случае не совсем как бы к месту.
Более логично было бы использовать клапан соленоидного типа. Приход сигнала открывал бы клапан.
Как формировать сигнал на задвижку в диапазоне 0...100% в данном примере?
Ведь если пришел АВУ по уставке давления, требуется произвести открытие клапана (это какой-то определенный % достигнуть открытия).
Если сигнал ушел, необходимо сформировать 0% задания.
Как четко формализовать указанную задачу?
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Исполнительный клапан 4..20мА защиты
Модератор: Глоб.модераторы
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5793
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 674 раза
- Поблагодарили: 845 раз
Исполнительный клапан 4..20мА защиты
Это делается через селектор (мультиплексор) управляющего воздействия.
Например, два или более источника желают управлять клапаном. Их "хотелки" поступают на вход селектора, а селектор выдаёт на выход сигнал или по признаку минимум/максимум из всех входных сигналов, или в зависимости от состояния управляющего кода.
Например, два или более источника желают управлять клапаном. Их "хотелки" поступают на вход селектора, а селектор выдаёт на выход сигнал или по признаку минимум/максимум из всех входных сигналов, или в зависимости от состояния управляющего кода.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- эксперт
- Сообщения: 1055
- Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 18:21
- Имя: Нурисламов Руслан М.
- Страна: Казахстан
- город/регион: Алматы
- Благодарил (а): 23 раза
- Поблагодарили: 32 раза
Исполнительный клапан 4..20мА защиты
Наверное сделаю так: Бит АВУ делает set триггера и указанный сигнал делает MOV 100% задания на задвижку.
Сброс АВУ делает Reset триггера инверсный его сигнал делает MOV 0% на задвижку.
Сброс АВУ делает Reset триггера инверсный его сигнал делает MOV 0% на задвижку.
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 353
- Зарегистрирован: 02 фев 2010, 22:28
- Имя: Корнеев Дмитрий
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 7 раз
Исполнительный клапан 4..20мА защиты
Оснащать насос регулируемым байпасом довольно странная затея, имхо. Конечно, если это центробежный насос. Потому как при малых перепадах давления между входом и выходом насоса он вполне может потреблять мощность в несколько раз больше номинальной. Спалить двигатель можно запросто.
Запуск и модернизация оборудования без проекта и документации. Дорого.