- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Методы настройки ПИД-регулятора в matlab simulink
Модератор: Глоб.модераторы
-
- здесь недавно
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 31 янв 2016, 02:47
- Имя: Гамков Данила Михайлович
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
Методы настройки ПИД-регулятора в matlab simulink
Здравствуйте! Интересуют методы настройки ПИД-регулятора. Сделана графическая идентификация реального объекта путем анализа реакции на ступенчатое воздействие. Передаточная функция объекта аппроксимирована моделью первого порядка: \(W(s)=\frac{370.8}{5266.7s+1}e^{-s1.5}\). Когда пытаюсь настроить регулятор одним из методов (метод Зиглера-Никольса или CHR-метод) получаются странные графики с совершенно дикими колебаниями, несмотря на то, что метод CHR предполагает настройку без перерегулирования и с 20% перерегулированием (я использовал формулы настроек без перерегулирования). У меня задача стоит прежде всего рассмотреть методы настройки регулятора по формулам без ручной подстройки. Не подскажите что делаю не так? графики и соответствующая модель с расчетами для предельного понимания как и что делал во вложении.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 635
- Зарегистрирован: 29 сен 2008, 17:05
- Имя: Алексей Угрюмов
- Страна: Россия
- город/регион: СПб
- Благодарил (а): 13 раз
- Поблагодарили: 25 раз
Методы настройки ПИД-регулятора в matlab simulink
Matlab далеко не у всех установлен... если не сказать больше.
Приведите картинку графика реакции на единичное воздействие. А график переходного процесса при работе регулятора снабдите трендами SP и MV.
Приведите картинку графика реакции на единичное воздействие. А график переходного процесса при работе регулятора снабдите трендами SP и MV.
Alex.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 31 янв 2016, 02:47
- Имя: Гамков Данила Михайлович
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
Методы настройки ПИД-регулятора в matlab simulink
А. я кажется понял. Тут на графике выход объекта при работающем контроллере (PV) и значение уставки (SP) (293). Расчет коэффициентов ПИД-регулятора я прислал в m-файле в первом сообщении, его можно открыть как блокнот и все прочитается.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- новенький
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 19 май 2016, 01:10
- Имя: Башарин Дмитрий Юрьевич
- Страна: Россия
- город/регион: Ленинградская область
Методы настройки ПИД-регулятора в matlab simulink
1.) Вы аппроксимировали объект моделью первого порядка, в то время как на рисунке у Вас показан пример расчета для моделей более высокого порядка и значительным запаздыванием. У Вас отношение запаздывания к постоянной времени практически равно нулю.
2.) Регуляторы рассчитываются на определенный запас устойчивости по выбранному критерию качества. Объекты первого порядка с пренебрежимо малым запаздыванием бесконечно устойчивы и на практике при настройке регуляторов с такими объектами используются эмпирические знания, включающие такие понятия, как неколебательность процесса, уменьшения количества срабатываний регулирующего органа или просто пожелания технологического персонала.
3.) Попробуйте аппроксимировать объект моделью второго или более высокого порядка.
2.) Регуляторы рассчитываются на определенный запас устойчивости по выбранному критерию качества. Объекты первого порядка с пренебрежимо малым запаздыванием бесконечно устойчивы и на практике при настройке регуляторов с такими объектами используются эмпирические знания, включающие такие понятия, как неколебательность процесса, уменьшения количества срабатываний регулирующего органа или просто пожелания технологического персонала.
3.) Попробуйте аппроксимировать объект моделью второго или более высокого порядка.