Парралельная работа генераторов с разными контроллерами
Модератор: Глоб.модераторы
-
- здесь недавно
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 03 фев 2015, 06:04
- Имя: Иванчик Николай
- Страна: Россия
- город/регион: Иркутская область
Парралельная работа генераторов с разными контроллерами
Добрый день.
На предприятии имеются газовые машины Сат по 1 мВт с разными контроллерами(Deif и ComAp)
Сидят на общей секции шин 6 кВ.
Вопрос - смогут они работать параллельно в режиме деления мощности?
На предприятии имеются газовые машины Сат по 1 мВт с разными контроллерами(Deif и ComAp)
Сидят на общей секции шин 6 кВ.
Вопрос - смогут они работать параллельно в режиме деления мощности?
-
- администратор
- Сообщения: 18748
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 973 раза
- Поблагодарили: 1852 раза
Re: Парралельная работа генераторов с разными контроллерами
Николай, добрый день!
Нужно смотреть внимательнее, что именно за контроллеры на одной и на другой машине. И еще важно, работа идет параллельно с сетью или нет. Подскажите пожалуйста эту информацию. Можно схемы, фотографии с места (чем больше информации тем лучше). Можно сюда или к нам на [email protected]
В общем случае - такие варианты:
Нужно смотреть внимательнее, что именно за контроллеры на одной и на другой машине. И еще важно, работа идет параллельно с сетью или нет. Подскажите пожалуйста эту информацию. Можно схемы, фотографии с места (чем больше информации тем лучше). Можно сюда или к нам на [email protected]
В общем случае - такие варианты:
- Если работа автономная (без сети) то ни с чем не заморачиваясь на обоих агрегатах настроить одинаковый статизм, но это потребует постоянного присутствия вахты - следить за распределением мощности и периодически подправлять вручную.
- Если работа автономная (без сети), то активную мощность можно поделить по аналоговой линии. у DEIF должен быть такой выход (опция G3 в контроллере AGC 3/4 или блок IOM-230 к контроллеру AGC-2xx, если опции G3 нет то её можно открыть), на стороне CoMAP надо поставить их конвертер NT-Converter. Эти блоки связать между собой аналоговой линией и в обоих включить деление активной мощностью по аналоговой линии. Так Вы поделите активную мощность. Реактивную мощность делить только на статизмах (если нет каких-то экзотических нелинейных потребителей то нормально будет делиться). Само собой, установленные сейчас контроллеры должны уметь управлять частотой (на стороне DEIF это должен быть либо AGC-3, либо AGC-4, либо AGC-2xx, на стороне CоMAP это должен быть InteliGen, InteliSYS или InteliCompact)
- Если параллельная работа с сетью, но никакой power management не нужен, то можно оба агрегата включить в режим фиксированной мощности. Проблема только в том что уставки этой фиксированной мощности нужно задавать каждой машине вручную и следить за ними чтобы не допустить экспорта.
- Если параллельная работа с сетью и/или Вам нужен ещё и power management (автоматический пуск/стоп резерва, чередование по моторесурсу и т.д.) то вариант только один - везде нужны контроллеры одного бренда. Соотв-но менять либо Comap на DEIF либо наоборот. Нередко мы контроллеры DEIF ставим поверх установленных CoMap (чтобы не нарушеть технологию машины или чтобы не слетала гарантия). Если работа с сетью то понадобится ещё и какой-то сетевой контроллер.
- Случались и другие экзотические варианты, их в двух словах и не объяснить. Но выход находили.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 03 фев 2015, 06:04
- Имя: Иванчик Николай
- Страна: Россия
- город/регион: Иркутская область
Re: Парралельная работа генераторов с разными контроллерами
Добрый день.
Установлено 4 ComAP IS-NTC-BB и 3 Deif AGC-3 Серия Multi-line 2
Работу с сетью на данном этапе не планируем, но в дальнейшем планируется в режиме нулевого перетока. Работаем автономно.
А если установить агрегаты(например с deif) в базовый режим, а ComAP в режим деления нагрузки. Получится?
Установлено 4 ComAP IS-NTC-BB и 3 Deif AGC-3 Серия Multi-line 2
Работу с сетью на данном этапе не планируем, но в дальнейшем планируется в режиме нулевого перетока. Работаем автономно.
А если установить агрегаты(например с deif) в базовый режим, а ComAP в режим деления нагрузки. Получится?
-
- администратор
- Сообщения: 18748
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 973 раза
- Поблагодарили: 1852 раза
Re: Парралельная работа генераторов с разными контроллерами
Тогда нужно идти по самому дорогому пути - менять автоматику на однотипную. Всё равно это придётся делать. Новую можно устанавливать поверх старой, а не вместо, делать это постепенно и так, чтобы вся станция не останавливалась (есть такой опыт). Плюс у Вас добавится как минимум один контроллер для управления работой с сетью. Обращаю внимание на то, что у CoMap, если не ошибаюсь, нет контроллера полноценного управления секционным выключателем (если это надо).mihaylovich писал(а):Работу с сетью на данном этапе не планируем, но в дальнейшем планируется в режиме нулевого перетока.
Получится. Но аварийно опасно. Надёжнее распределять активную мощность аналоговыми линиями, а что с реактивной - надо смотреть на месте (на статизмах или как-то ещё). Или полностью на статизмах распределять всё. Это пока нет сети. Как только случится сеть - всё равно делать модернизацию. "Экспорт 0" на коленке не сделать (хотя попытки бывают). Так что в "изысканиях" с fixed power/base load я не вижу никакого смысла, пока что.mihaylovich писал(а):А если установить агрегаты(например с deif) в базовый режим, а ComAP в режим деления нагрузки. Получится?
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- администратор
- Сообщения: 18748
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 973 раза
- Поблагодарили: 1852 раза
Re: Парралельная работа генераторов с разными контроллерами
У нас тут с коллегами родилось ещё пара решений (как сделать "экспорт 0" и автономную работу без центрального контроллера), но тут всё зависит от того насколько Вы готовы к экспериментам, или же предпочтёте максимально унифицированное решение. И дальше всё упирается в исходные данные по всем Вашим машинам. Так что если этот вопрос дальше интересен - готовы поговорить уже предметно. Обращайтесь.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 03 фев 2015, 06:04
- Имя: Иванчик Николай
- Страна: Россия
- город/регион: Иркутская область
Re: Парралельная работа генераторов с разными контроллерами
Спасибо за консультации. Будем менять контроллеры.
К экспериментам не готовы - 1 категория
К экспериментам не готовы - 1 категория
-
- администратор
- Сообщения: 18748
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 973 раза
- Поблагодарили: 1852 раза
Re: Парралельная работа генераторов с разными контроллерами
Не за что. Если будут вопросы - обращайтесь.
Подумайте еще о другом моменте. У нас был случая когда генераторы разных производителей не смогли друг с другом работать физически, проблема была именно в самих генераторах. Оказалось в генераторах от двух производителей был разный шаг силовых обмоток, плюс у одних из них оказалось "мало железа" в обмотках, из-за чего выходное напряжение незначительно отличалось от синусоидального. Это всё привело к тому что когда генераторы входили в параллель, то между ними возникали серьёзные токи нулевой последовательности, такие серьезные что проводник нейтрали разогревался почти докрасна. И реактивную мощность распределить между агрегатами не получалось. Так что дело даже не в автоматике - в железе дело, в буквальном смысле. Однотипные генераторы между собой работали прекрасно, но как только подключали хотя бы один от другого производителя - начинались приключения. Так что если есть возможность для начала - найти какой-либо устойчивый режим (например один из генераторов загнать в режим фиксированную мощность) и попробовать включить их в параллель, пусть поработают какое-то время так - на ручном управлении. Или хотя бы внимательно изучить сами машины. А то будет обидно потратить много труда на стыковку и выяснить потом что генераторы физически друг с другом не дружат.
Ещё был случай когда 7 агрегатов нужно было связать в единую систему, но при визуальной инспекции работающих машин выяснилось что машины механически настолько изношены что о точности управления и речи быть не могло, их в параллели раскачивало по мощности процентов по 30 по активной, а по реактивной и на все 100 - банально механический износ. Работу тогда даже не начали, сославшись на то что сначала надо сами машины привести в порядок, чтобы было хоть чем управлять.
Подумайте еще о другом моменте. У нас был случая когда генераторы разных производителей не смогли друг с другом работать физически, проблема была именно в самих генераторах. Оказалось в генераторах от двух производителей был разный шаг силовых обмоток, плюс у одних из них оказалось "мало железа" в обмотках, из-за чего выходное напряжение незначительно отличалось от синусоидального. Это всё привело к тому что когда генераторы входили в параллель, то между ними возникали серьёзные токи нулевой последовательности, такие серьезные что проводник нейтрали разогревался почти докрасна. И реактивную мощность распределить между агрегатами не получалось. Так что дело даже не в автоматике - в железе дело, в буквальном смысле. Однотипные генераторы между собой работали прекрасно, но как только подключали хотя бы один от другого производителя - начинались приключения. Так что если есть возможность для начала - найти какой-либо устойчивый режим (например один из генераторов загнать в режим фиксированную мощность) и попробовать включить их в параллель, пусть поработают какое-то время так - на ручном управлении. Или хотя бы внимательно изучить сами машины. А то будет обидно потратить много труда на стыковку и выяснить потом что генераторы физически друг с другом не дружат.
Ещё был случай когда 7 агрегатов нужно было связать в единую систему, но при визуальной инспекции работающих машин выяснилось что машины механически настолько изношены что о точности управления и речи быть не могло, их в параллели раскачивало по мощности процентов по 30 по активной, а по реактивной и на все 100 - банально механический износ. Работу тогда даже не начали, сославшись на то что сначала надо сами машины привести в порядок, чтобы было хоть чем управлять.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 03 фев 2015, 06:04
- Имя: Иванчик Николай
- Страна: Россия
- город/регион: Иркутская область
Re: Парралельная работа генераторов с разными контроллерами
Добрый день.
С Днём Энергетика всех.
Генераторы 3 на 6 кВ и 4 на 0,4 кВ через трансформаторы. Тип SR4B
С Днём Энергетика всех.
Генераторы 3 на 6 кВ и 4 на 0,4 кВ через трансформаторы. Тип SR4B
-
- администратор
- Сообщения: 18748
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 973 раза
- Поблагодарили: 1852 раза
Re: Парралельная работа генераторов с разными контроллерами
О да! С днём! Сегодня всё включено. :)mihaylovich писал(а):Добрый день.
С Днём Энергетика всех.
Это ни о чём не говорит, надо смотреть шаг обмоток, кол-во витков и т.п. Думаю что ничего страшного не будет т.к. у Вас еще трансформаторы стоят. У Caterpillar с этим всё в порядке - они, как правило, используют генераторы однотипные и со схожими параметрами. Редкая это проблема.mihaylovich писал(а):Генераторы 3 на 6 кВ и 4 на 0,4 кВ через трансформаторы. Тип SR4B
Отвлечённый вопрос: дифференциальную защиту используете на генераторах? Или у Вас блоки РЗА в РУ 6 кВ её обеспечивают?
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- администратор
- Сообщения: 18748
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 973 раза
- Поблагодарили: 1852 раза
Парралельная работа генераторов с разными контроллерами
Спустя 7 лет (!) Получено практическое подтверждение сказанного от другого заказчика . С осциллограммами. Я даже в FAQ это внесу.Jackson писал(а): ↑21 дек 2015, 18:36 Не за что. Если будут вопросы - обращайтесь.
Подумайте еще о другом моменте. У нас был случая когда генераторы разных производителей не смогли друг с другом работать физически, проблема была именно в самих генераторах. Оказалось в генераторах от двух производителей был разный шаг силовых обмоток, плюс у одних из них оказалось "мало железа" в обмотках, из-за чего выходное напряжение незначительно отличалось от синусоидального. Это всё привело к тому что когда генераторы входили в параллель, то между ними возникали серьёзные токи нулевой последовательности, такие серьезные что проводник нейтрали разогревался почти докрасна. И реактивную мощность распределить между агрегатами не получалось. Так что дело даже не в автоматике - в железе дело, в буквальном смысле. Однотипные генераторы между собой работали прекрасно, но как только подключали хотя бы один от другого производителя - начинались приключения. Так что если есть возможность для начала - найти какой-либо устойчивый режим (например один из генераторов загнать в режим фиксированную мощность) и попробовать включить их в параллель, пусть поработают какое-то время так - на ручном управлении. Или хотя бы внимательно изучить сами машины. А то будет обидно потратить много труда на стыковку и выяснить потом что генераторы физически друг с другом не дружат.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.