Вопрос по радиомодемам Невод-5

RS-485, ProfiBUS, 4-20 mA, Wi-Fi, GSM и так далее

Модератор: Глоб.модераторы

Ответить

Автор темы
oren_asu
новенький
новенький
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 22 окт 2015, 11:37
Имя: Александр Владимирович
Страна: Россия

Вопрос по радиомодемам Невод-5

Сообщение oren_asu »

Добрый день!Я новичок в автоматизации, поэтому, заранее прошу прощения за возможно глупый вопрос. Есть задача: провести диагностику нескольких радиомодемов Невод-5. В качестве "тренировочного" был собран сденд состоящий из двух "неводов" с версией ПО 7. На тестовом стедне все работает отлично: проверку производили с помощью передачи произвольного набора длинной в 32 байта - на принимающем модеме txd и rxd замкнуты, на выходе получали ту же строку с верной чексуммой.

При повторе испытаний на модемах с версией ПО 4.01 строка возращается "кусками", причем разной длинны (от 3 до 16 байт). Подскажите пожалуйста, является ли такое поведение нормой? В чем может быть проблема?

Вот конфиги:

Master:

Код: Выделить всё

* NEVOD ver4.01d modbus (8k)
rs=9600/8N1	rp-	st-	rc-	rl-	tp=18h	cg=05h	qe=04h	
gn=01h	pn=01h	ta+	ra+	la-	lp-	lf-	sp-	mb-	
t0=00	t1=00	t2=00	t3=00	t4=00	t5=00	t6=00	t7=00	t8=00	t9=00	
r0=00	r1=00	r2=00	r3=00	r4=00	r5=00	r6=00	r7=00	r8=00	r9=00	
tt-	tl+	tn-	tc-	pm-	pc-	rt-	ld+	
tt=02h	tl=02h	tn=0Ah	tc=0Dh	pd=FFh	pl=64h	rt=28h	td=14h	
>
Slave:

Код: Выделить всё

* NEVOD ver4.01d modbus (8k)
rs=9600/8N1	rp-	st-	rc-	rl-	tp=18h	cg=05h	qe=04h	
gn=01h	pn=02h	ta+	ra+	la-	lp-	lf-	sp-	mb-	
t0=00	t1=00	t2=00	t3=00	t4=00	t5=00	t6=00	t7=00	t8=00	t9=00	
r0=00	r1=00	r2=00	r3=00	r4=00	r5=00	r6=00	r7=00	r8=00	r9=00	
tt-	tl+	tn-	tc-	pm-	pc-	rt-	ld+	
tt=32h	tl=02h	tn=0Ah	tc=0Dh	pd=FFh	pl=64h	rt=28h	td=05h	
Для тестирования используется программа Async.